Bonjour.
J'ai choisi de mettre le pare vapeur sur la première couche d'isolant en respectant la règle des 2/3-1/3 car 2 cm + 1.25 cm de Fermacell = 3.25cm ce qui est un peu juste pour les boites des prises électriques et que je ne veux pas risquer d'abimer le pare vapeur. Comme ca, je peux pousser un peu sur l'isolant ou éventuellement le creuser un peu si ca pousse trop.
Pour le bâti, je pensais mettre du compriband comme ce qui doit être fait pour les fenêtres, celui-ci ne devant pas être comprimé à son maximum pour être efficace mais par exemple entre 2 et 5mm dans le cas où on a peu de jeu à combler d'où mon histoire de cales....
Votre schéma est différent de ce que je propose dans la mesure où vous utilisez des tapées d'isolation.
Dans mon cas, voir plan joint au message précédent, j'ai une partie maçonnée qui fera office de tapées.
D'autre part, les plaques se retrouveront en recouvrement du bâti et je ferai la finition avec des baguettes d'angle.
Cela vous parait-il convenable ?
Dernière chose, pouvez-vous m'indiquer les jeux à prévoir pour le bâti. J'envisageais les mesures suivantes :
- Largeur jour porte +2mm de chaque côté soit 89.4 sur le bâti pour un écart de 89cm sur la porte.
- Profondeur de feuillure + 1mm soit 24 mm pour une profondeur max sur la porte de 23mm (dois-je prendre l'épaisseur max ou l'épaisseur moyenne).
- Sachant qu'il y a les 2 mm sur la largeur du jour porte, je resterais sur 12.3mm pour la largeur de la feuillure.
Dois-je prévoir un jeu supplémentaire sur celle-ci ?
- Pour la hauteur, 2mm en haut et 5 mm en bas par rapport au sol fini.
Petit doute néanmoins sur ces mesures, la porte ne porte pas de joint...
Je suppose qu'il faut du coup en prévoir un sur le dormant.
J'aimerai opté pour un joint à rainure plutôt qu'adhésif qui tiendra certainement beaucoup mieux.
J'ai vu par exemple des joints à lèvres.
Dans ce cas, la lèvre est-elle en compression ? ou le fait qu'elle soit penchée suffit à faire l'étanchéité ?
Merci encore.
Bonne journée.
J'ai choisi de mettre le pare vapeur sur la première couche d'isolant en respectant la règle des 2/3-1/3 car 2 cm + 1.25 cm de Fermacell = 3.25cm ce qui est un peu juste pour les boites des prises électriques et que je ne veux pas risquer d'abimer le pare vapeur. Comme ca, je peux pousser un peu sur l'isolant ou éventuellement le creuser un peu si ca pousse trop.
Pour le bâti, je pensais mettre du compriband comme ce qui doit être fait pour les fenêtres, celui-ci ne devant pas être comprimé à son maximum pour être efficace mais par exemple entre 2 et 5mm dans le cas où on a peu de jeu à combler d'où mon histoire de cales....
Votre schéma est différent de ce que je propose dans la mesure où vous utilisez des tapées d'isolation.
Dans mon cas, voir plan joint au message précédent, j'ai une partie maçonnée qui fera office de tapées.
D'autre part, les plaques se retrouveront en recouvrement du bâti et je ferai la finition avec des baguettes d'angle.
Cela vous parait-il convenable ?
Dernière chose, pouvez-vous m'indiquer les jeux à prévoir pour le bâti. J'envisageais les mesures suivantes :
- Largeur jour porte +2mm de chaque côté soit 89.4 sur le bâti pour un écart de 89cm sur la porte.
- Profondeur de feuillure + 1mm soit 24 mm pour une profondeur max sur la porte de 23mm (dois-je prendre l'épaisseur max ou l'épaisseur moyenne).
- Sachant qu'il y a les 2 mm sur la largeur du jour porte, je resterais sur 12.3mm pour la largeur de la feuillure.
Dois-je prévoir un jeu supplémentaire sur celle-ci ?
- Pour la hauteur, 2mm en haut et 5 mm en bas par rapport au sol fini.
Petit doute néanmoins sur ces mesures, la porte ne porte pas de joint...
Je suppose qu'il faut du coup en prévoir un sur le dormant.
J'aimerai opté pour un joint à rainure plutôt qu'adhésif qui tiendra certainement beaucoup mieux.
J'ai vu par exemple des joints à lèvres.
Dans ce cas, la lèvre est-elle en compression ? ou le fait qu'elle soit penchée suffit à faire l'étanchéité ?
Merci encore.
Bonne journée.
12 janvier 2023 à 17:16

Bonjour.
Voici, ci-joint, le plan dont il est question.
Bien cordialement.
Céline N
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici, ci-joint, le plan dont il est question.
Bien cordialement.
Céline N
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 janvier 2023 à 00:02

Bonjour.
C'est votre message qui me rassure !
Je prévois une isolation en fibre de bois 036 de 100+40mm dans une ossature bois avec pare vapeur entre les 2.
En plus, il y aura un contre-lattage de 20mm pour le passage des gaines électriques et enfin le Fermacell en 12.5mm + enduit argile (quelques mm), soit au total environ 17.5 cm.
Il y a avait déjà un isolant et le tableau de la porte était maçonné afin de l'accueillir.
Le tableau est donc en avant du mur de 7cm environ.
Si j'ajoute des cales + le compriband (2.5mm soit 0.25cm) + le nouveau bâti (10 cm), j'arrive à 17.25 cm.
La face arrière des habillages de la fenêtre qui est à côté et sur laquelle va venir s'appuyer le parement sont quant à eux à 18.5cm du mur environ pour une plaque de 12.5mm.
En appuyant les plaques de Fermacell sur les montants bois du bâti (pas de feuillures en fait, je m'étais trompée dans mes calculs), tout devrait être sur le même plan.
Il ne restera plus qu'à habiller les bords du Fermacell avec des baguette d'angle en bois.
Ce n'est pas forcément très conventionnel mais ça me parait être le plus simple.
Par contre, afin que les plaques de parement arrivent au bon niveau, il faudra que je prévois soit de reculer la première ossature d'1cm environ (de toutes façons, le mur n'étant pas plat, je prévois de réaliser une ossature déportée) soit de rajouter des cales au moment du contre-lattage (sûrement un peu les 2 au final).
Concernant la porte, le chant fait environ 3.5cm.
La largeur de recouvrement est comprise entre 11.55 mm et 12.32 avec une moyenne à 12.05.
La profondeur de feuillure sur la porte est quant à elle comprise entre 22.4 et 23 mm pour une moyenne à 22.6.
La largeur de la porte entre les bords des feuillures est de 89 cm (donc une largeur totale d'environ 91.4 cm).
Quelles mesures dois-je prendre et quel jeu dois-je ajouter pour le bâti ?
Merci encore pour votre aide si précieuse pour moi.
Bien à vous.
Céline
P. S. : Je suis nouvelle sur le forum, je voulais joindre un plan du mur mais quand je joins un document ou une image, le bouton "Envoyer cette réponse" n'apparait plus... A moins, qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas vu...
C'est votre message qui me rassure !
Je prévois une isolation en fibre de bois 036 de 100+40mm dans une ossature bois avec pare vapeur entre les 2.
En plus, il y aura un contre-lattage de 20mm pour le passage des gaines électriques et enfin le Fermacell en 12.5mm + enduit argile (quelques mm), soit au total environ 17.5 cm.
Il y a avait déjà un isolant et le tableau de la porte était maçonné afin de l'accueillir.
Le tableau est donc en avant du mur de 7cm environ.
Si j'ajoute des cales + le compriband (2.5mm soit 0.25cm) + le nouveau bâti (10 cm), j'arrive à 17.25 cm.
La face arrière des habillages de la fenêtre qui est à côté et sur laquelle va venir s'appuyer le parement sont quant à eux à 18.5cm du mur environ pour une plaque de 12.5mm.
En appuyant les plaques de Fermacell sur les montants bois du bâti (pas de feuillures en fait, je m'étais trompée dans mes calculs), tout devrait être sur le même plan.
Il ne restera plus qu'à habiller les bords du Fermacell avec des baguette d'angle en bois.
Ce n'est pas forcément très conventionnel mais ça me parait être le plus simple.
Par contre, afin que les plaques de parement arrivent au bon niveau, il faudra que je prévois soit de reculer la première ossature d'1cm environ (de toutes façons, le mur n'étant pas plat, je prévois de réaliser une ossature déportée) soit de rajouter des cales au moment du contre-lattage (sûrement un peu les 2 au final).
Concernant la porte, le chant fait environ 3.5cm.
La largeur de recouvrement est comprise entre 11.55 mm et 12.32 avec une moyenne à 12.05.
La profondeur de feuillure sur la porte est quant à elle comprise entre 22.4 et 23 mm pour une moyenne à 22.6.
La largeur de la porte entre les bords des feuillures est de 89 cm (donc une largeur totale d'environ 91.4 cm).
Quelles mesures dois-je prendre et quel jeu dois-je ajouter pour le bâti ?
Merci encore pour votre aide si précieuse pour moi.
Bien à vous.
Céline
P. S. : Je suis nouvelle sur le forum, je voulais joindre un plan du mur mais quand je joins un document ou une image, le bouton "Envoyer cette réponse" n'apparait plus... A moins, qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas vu...
11 janvier 2023 à 16:41

Bonjour.
Merci infiniment Gad d'avoir pris le temps de répondre.
Et désolée pour la longueur de ce nouveau message mais j'essaie d'être la plus claire et précise possible...
Pour ce qui est du bâti, même si je n'ai pas un atelier de menuisier à disposition, je suis quand même relativement équipée...
J'ai une défonceuse avec entre autre une bonne fraise hélicoïdale plongeante et assez longue et j'ai fabriqué des accessoires et des guides afin de gagner en précision et en stabilité notamment sur chant.
J'ai acheté des montants déjà rabotés de section 100*60 me permettant de fabriquer un bâti suffisamment épais et j'ai une scie circulaire pour les mettre au format.
Je pense faire un assemblage par simple voir double enfourchement (j'hésite encore et je dois surtout vérifier ce que mon matériel me permet de faire). Si j'élimine le bâti existant, avec 100mm d'épaisseur, le parement arrivera au même niveau que les plaques de Fermacell donc je pense réaliser une feuillure sur l'extérieur pour accueillir les plaques puis ajouter un champlat en finition. (Petit aparté, j'imagine qu'il vaut mieux éviter de fixer directement le Fermacell sur le bâti?).
J'ai étudié comment procéder pour réaliser le bâti mais tous les conseils sont néanmoins les bienvenues...
Je pense effectivement que le mieux serait de supprimer l'ancien bâti... mais j'avoue que j'ai un peu peur qu'il soit scellé dans les parpaings et de devoir beaucoup casser.
Malgré tout, j'ai l'espoir qu'il soit, comme c'était le cas pour la fenêtre qui était à côté (et que j'ai déposé également), fixé avec les pattes équerres vissées dans les montants et dans le mur, eux-mêmes "scellés" en surface du mur seulement.... Pour la fenêtre, les fixations étaient recouverte de ciment ou de plâtre (je voulais joindre une photo mais ça ne fonctionne pas...)).
Dans le cas de la porte, il semble qu'au niveau des pâtes, il y ait comme une résine sur le mur (zone beige/marron visibles sur les photos 2 et 4 de mon premier message).
Qu'en pensez-vous? Je ne voudrais pas commencer à casser pour finalement m'apercevoir que les pattes sont scellées à l'intérieur des parpaings et devoir faire de très gros trou pour les sortir.
Pour la fixation du nouveau bâti, que me conseillez vous ? A moins que je me retrouve à avoir fait de gros trous dans le mur, je pense plutôt opter pour des pattes équerres fixées sur les parpaings creux avec un scellement chimique. Côté montant, est-ce que je peux visser directement dans les bois ou y-a t il une méthode à laquelle je n'aurais pas songé ?
Dans tous les cas, comment procéder pour que tout soit d'équerre et d'aplomb ?
Vaut il mieux présenter le bâti assemblé et collé ou faire montant par montant ?
Pour les paumelles, ce sont celles d'origine qui semblaient suffisantes pour soutenir la porte.
Je peux éventuellement en rajouter une mais les autres sont solidaires de l'ouvrant donc difficile de les changer sans abîmer le bois. Par contre, comment dois-je les fixer au bâti ?
Elles sont faites pour être directement fixées dans le bois, c'est bien cela ? C'est ce que j'ai cru comprendre des différentes infos que j'ai pu trouvé sur le net mais j'avoue que la finesse du filetage me laisse perplexe...
J'ai également regardé pour ajouter un insert à visser mais je ne trouve pas quelque chose d'adapté (c'est a priori du M8 mais en pas de 1). J'ai également vu que ce n'était pas évident à installer et qu'il valait mieux prévoir de se faire un gabarit, ce que je ferai certainement du coup...
J'imagine qu'il est exclu de mettre de la colle car on ne pourrait plus faire aucun réglages et qu'il faut mieux éviter aussi de les mettre, de les enlever pour pouvoir mettre la colle et de les remettre afin de ne pas abimer le semblant de filetage...
Merci encore pour vos commentaires qui me permettent petit à petit d'y voir plus clair et de me rassurer face à ce défi qui reste encore impressionnant.
Bien à vous.
Merci infiniment Gad d'avoir pris le temps de répondre.
Et désolée pour la longueur de ce nouveau message mais j'essaie d'être la plus claire et précise possible...
Pour ce qui est du bâti, même si je n'ai pas un atelier de menuisier à disposition, je suis quand même relativement équipée...
J'ai une défonceuse avec entre autre une bonne fraise hélicoïdale plongeante et assez longue et j'ai fabriqué des accessoires et des guides afin de gagner en précision et en stabilité notamment sur chant.
J'ai acheté des montants déjà rabotés de section 100*60 me permettant de fabriquer un bâti suffisamment épais et j'ai une scie circulaire pour les mettre au format.
Je pense faire un assemblage par simple voir double enfourchement (j'hésite encore et je dois surtout vérifier ce que mon matériel me permet de faire). Si j'élimine le bâti existant, avec 100mm d'épaisseur, le parement arrivera au même niveau que les plaques de Fermacell donc je pense réaliser une feuillure sur l'extérieur pour accueillir les plaques puis ajouter un champlat en finition. (Petit aparté, j'imagine qu'il vaut mieux éviter de fixer directement le Fermacell sur le bâti?).
J'ai étudié comment procéder pour réaliser le bâti mais tous les conseils sont néanmoins les bienvenues...
Je pense effectivement que le mieux serait de supprimer l'ancien bâti... mais j'avoue que j'ai un peu peur qu'il soit scellé dans les parpaings et de devoir beaucoup casser.
Malgré tout, j'ai l'espoir qu'il soit, comme c'était le cas pour la fenêtre qui était à côté (et que j'ai déposé également), fixé avec les pattes équerres vissées dans les montants et dans le mur, eux-mêmes "scellés" en surface du mur seulement.... Pour la fenêtre, les fixations étaient recouverte de ciment ou de plâtre (je voulais joindre une photo mais ça ne fonctionne pas...)).
Dans le cas de la porte, il semble qu'au niveau des pâtes, il y ait comme une résine sur le mur (zone beige/marron visibles sur les photos 2 et 4 de mon premier message).
Qu'en pensez-vous? Je ne voudrais pas commencer à casser pour finalement m'apercevoir que les pattes sont scellées à l'intérieur des parpaings et devoir faire de très gros trou pour les sortir.
Pour la fixation du nouveau bâti, que me conseillez vous ? A moins que je me retrouve à avoir fait de gros trous dans le mur, je pense plutôt opter pour des pattes équerres fixées sur les parpaings creux avec un scellement chimique. Côté montant, est-ce que je peux visser directement dans les bois ou y-a t il une méthode à laquelle je n'aurais pas songé ?
Dans tous les cas, comment procéder pour que tout soit d'équerre et d'aplomb ?
Vaut il mieux présenter le bâti assemblé et collé ou faire montant par montant ?
Pour les paumelles, ce sont celles d'origine qui semblaient suffisantes pour soutenir la porte.
Je peux éventuellement en rajouter une mais les autres sont solidaires de l'ouvrant donc difficile de les changer sans abîmer le bois. Par contre, comment dois-je les fixer au bâti ?
Elles sont faites pour être directement fixées dans le bois, c'est bien cela ? C'est ce que j'ai cru comprendre des différentes infos que j'ai pu trouvé sur le net mais j'avoue que la finesse du filetage me laisse perplexe...
J'ai également regardé pour ajouter un insert à visser mais je ne trouve pas quelque chose d'adapté (c'est a priori du M8 mais en pas de 1). J'ai également vu que ce n'était pas évident à installer et qu'il valait mieux prévoir de se faire un gabarit, ce que je ferai certainement du coup...
J'imagine qu'il est exclu de mettre de la colle car on ne pourrait plus faire aucun réglages et qu'il faut mieux éviter aussi de les mettre, de les enlever pour pouvoir mettre la colle et de les remettre afin de ne pas abimer le semblant de filetage...
Merci encore pour vos commentaires qui me permettent petit à petit d'y voir plus clair et de me rassurer face à ce défi qui reste encore impressionnant.
Bien à vous.
10 janvier 2023 à 15:58

Bonjour.
Je me suis lancée le défi peut-être trop ambitieux (mais c'est comme ça qu'on progresse ;) ) de changer la porte d'entrée (pose en applique) de mon atelier. Pour rajouter à la difficulté, 3 points :
J'ai choisi une porte d'occasion (donc sans bâti)
Je prévois de refaire le doublage et d'augmenter l'épaisseur de l'isolant
La porte que j'ai choisie est en bois et fer forgé avec une partie vitrée donc bien bien lourde...
Je prévois donc de faire un nouveau bâti aux bonnes dimensions pour accueillir cette porte mais compte tenu du poids de la porte j'hésite pour la fixation du nouveau bâti :
Solution 1 : Adapter le bâti à l'ancien et le fixer par dessus, mais comment ? en vissant/chevillant au travers des bois, avec quel type de fixation ? (je peux difficilement utiliser des équerres pour aller prendre directement dans le mur car les nouveaux montants seront décalés des précédents et je vais me retrouver avec un décrochage + du mortier dans l'angle qui était destiné à renforcer la fixation de l'ancien bâti...)
Solution 2 : déposer l'ancien bâti qui est fixé avec des pattes noyées dans du mortier.
Je ne sais pas si les pattes sont des pattes équerres ou si elles rentrent dans les parpaings mais leur fixation a été renforcée en rajoutant du mortier sur tout le pourtour du bâti.
Si vous avez une idée sur la question au vu des photos, ce me permettra peut-être de savoir à quoi m'attendre avant de casser. Une fois déposé, comment fixer le nouveau ?
Reprendre le tableau puis creuser le ciment pour l'emplacement de nouvelles pattes...
Dans ce cas quel type de pattes utiliser (des pattes équerres avec scellement chimique dans les parpaings creux, des pattes droites scellées directement au mortier dans les parpaings ?
Une fois le problème de bâti réglé, reste le problème de la fixation de la porte elle-même sur le nouveau bâti.
J'ai récupéré les anciens gonds (au nombre de 3) mais je ne sais pas comment fixer solidement et sans me rater ceux-ci dans les montants...
Puisqu'ils étaient utilisés avec cette porte précédemment, j'imagine qu'ils sont suffisants pour la soutenir mais j'avoue qu'ils me paraissent légers...
Y a t-il selon vous des points de vigilance particuliers à côté desquels ne pas passer ?
D'avance merci pour vos retours d'expérience qui me seront très précieux.
Bonne année 2023.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je me suis lancée le défi peut-être trop ambitieux (mais c'est comme ça qu'on progresse ;) ) de changer la porte d'entrée (pose en applique) de mon atelier. Pour rajouter à la difficulté, 3 points :
J'ai choisi une porte d'occasion (donc sans bâti)
Je prévois de refaire le doublage et d'augmenter l'épaisseur de l'isolant
La porte que j'ai choisie est en bois et fer forgé avec une partie vitrée donc bien bien lourde...
Je prévois donc de faire un nouveau bâti aux bonnes dimensions pour accueillir cette porte mais compte tenu du poids de la porte j'hésite pour la fixation du nouveau bâti :
Solution 1 : Adapter le bâti à l'ancien et le fixer par dessus, mais comment ? en vissant/chevillant au travers des bois, avec quel type de fixation ? (je peux difficilement utiliser des équerres pour aller prendre directement dans le mur car les nouveaux montants seront décalés des précédents et je vais me retrouver avec un décrochage + du mortier dans l'angle qui était destiné à renforcer la fixation de l'ancien bâti...)
Solution 2 : déposer l'ancien bâti qui est fixé avec des pattes noyées dans du mortier.
Je ne sais pas si les pattes sont des pattes équerres ou si elles rentrent dans les parpaings mais leur fixation a été renforcée en rajoutant du mortier sur tout le pourtour du bâti.
Si vous avez une idée sur la question au vu des photos, ce me permettra peut-être de savoir à quoi m'attendre avant de casser. Une fois déposé, comment fixer le nouveau ?
Reprendre le tableau puis creuser le ciment pour l'emplacement de nouvelles pattes...
Dans ce cas quel type de pattes utiliser (des pattes équerres avec scellement chimique dans les parpaings creux, des pattes droites scellées directement au mortier dans les parpaings ?
Une fois le problème de bâti réglé, reste le problème de la fixation de la porte elle-même sur le nouveau bâti.
J'ai récupéré les anciens gonds (au nombre de 3) mais je ne sais pas comment fixer solidement et sans me rater ceux-ci dans les montants...
Puisqu'ils étaient utilisés avec cette porte précédemment, j'imagine qu'ils sont suffisants pour la soutenir mais j'avoue qu'ils me paraissent légers...
Y a t-il selon vous des points de vigilance particuliers à côté desquels ne pas passer ?
D'avance merci pour vos retours d'expérience qui me seront très précieux.
Bonne année 2023.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




09 janvier 2023 à 13:59