Bonjour à tous.
Suite à vos conseils et ceux des différents professionnels interrogés j'ai obtenu lors d'une réunion de chantier avec le constructeur de travaux de la reprise de l'ouvrage.
Il était convenu de détruire le linteau existant, déposé le VR et de refaire un linteau d'au moins 30 cm.
J'avais bien précisé au conducteur de travaux de ne pas rajouter un linteau sur celui existant car cela n'était pas équivalent à un linteau unique plus haut.
Le maçon a voulu rajouter mais le cordialement. lui a bien dit devant moi qu'il devait détruire et reconstruire.
La hauteur des murs devait être élevée pour arriver à la hauteur du nouveau linteau.
Cela traîne depuis des semaines. Ils ont justes bouché les joins (sans les remplir bien sûr contrairement à ce que javais demandé).
Aujourd'hui voilà comment je trouve le linteau.
J'ai l'impression qu'ils l'ont partiellement détruit pour recouler un linteau par dessus sans le détruire et en coulant le béton cela recouvrera le 1er sur le côté, donnant ainsi l'illusion d'un linteau unique. Je me dis qu'ils me prennent vraiment pour une imbécile ! Ou alors est-ce une pratique qui se fait ?
Est-ce acceptable pour la solidité de l'ouvrage ?
Je dois exiger la destruction et reconstruction comme prévu ?
Merci d avance pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Suite à vos conseils et ceux des différents professionnels interrogés j'ai obtenu lors d'une réunion de chantier avec le constructeur de travaux de la reprise de l'ouvrage.
Il était convenu de détruire le linteau existant, déposé le VR et de refaire un linteau d'au moins 30 cm.
J'avais bien précisé au conducteur de travaux de ne pas rajouter un linteau sur celui existant car cela n'était pas équivalent à un linteau unique plus haut.
Le maçon a voulu rajouter mais le cordialement. lui a bien dit devant moi qu'il devait détruire et reconstruire.
La hauteur des murs devait être élevée pour arriver à la hauteur du nouveau linteau.
Cela traîne depuis des semaines. Ils ont justes bouché les joins (sans les remplir bien sûr contrairement à ce que javais demandé).
Aujourd'hui voilà comment je trouve le linteau.
J'ai l'impression qu'ils l'ont partiellement détruit pour recouler un linteau par dessus sans le détruire et en coulant le béton cela recouvrera le 1er sur le côté, donnant ainsi l'illusion d'un linteau unique. Je me dis qu'ils me prennent vraiment pour une imbécile ! Ou alors est-ce une pratique qui se fait ?
Est-ce acceptable pour la solidité de l'ouvrage ?
Je dois exiger la destruction et reconstruction comme prévu ?
Merci d avance pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 juillet 2024 à 23:36

Bonsoir,
Merci pour vos précieux conseils.
Nous sommes en risque sismique 3 Modéré.
Je n'ai pas pris les mesures de hauteur au réel des murs pour l'instant car je n'ai pas trouvé dans mon CCMI la hauteur prévue sur plans.
Je ne suis pas en mesure de comparer.
Je vais demander ces plans au constructeur.
Bonne soirée à vous.
Merci pour vos précieux conseils.
Nous sommes en risque sismique 3 Modéré.
Je n'ai pas pris les mesures de hauteur au réel des murs pour l'instant car je n'ai pas trouvé dans mon CCMI la hauteur prévue sur plans.
Je ne suis pas en mesure de comparer.
Je vais demander ces plans au constructeur.
Bonne soirée à vous.
15 avril 2024 à 22:47

Bonsoir,
Voici davantage de photos du linteau. D'après mes recherches et les avis récoltés, peu importe le type de linteau et de coffre, tous les avis sont les mêmes : pas assez haut. Maintenant, il faut que j'ai des arguments solides pour que le CDT reprenne l'ouvrage. Ils ont fait la ceinture et un pignon.
Nous sommes allés sur un autre chantier d'un autre constructeur avec lequel nous avons failli signer et nous sommes tombés sur des maisons en brique comme la nôtre, dont une avec une baie de 4m et le même coffre EVENO. Effectivement, ils ont fait une rangée de plus de briques et du coup, des linteaux d'au moins 30cm. Nous avons pu voir à quoi cela devrait ressembler. Chez eux, les briques étaient bien coupées, sans espaces de 2cm comme chez nous !
Je vous mets les photos et attends vos avis et conseils. Les deux dernières photos montrent les fissures au milieu du coffre.
Merci encore.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.













Voici davantage de photos du linteau. D'après mes recherches et les avis récoltés, peu importe le type de linteau et de coffre, tous les avis sont les mêmes : pas assez haut. Maintenant, il faut que j'ai des arguments solides pour que le CDT reprenne l'ouvrage. Ils ont fait la ceinture et un pignon.
Nous sommes allés sur un autre chantier d'un autre constructeur avec lequel nous avons failli signer et nous sommes tombés sur des maisons en brique comme la nôtre, dont une avec une baie de 4m et le même coffre EVENO. Effectivement, ils ont fait une rangée de plus de briques et du coup, des linteaux d'au moins 30cm. Nous avons pu voir à quoi cela devrait ressembler. Chez eux, les briques étaient bien coupées, sans espaces de 2cm comme chez nous !
Je vous mets les photos et attends vos avis et conseils. Les deux dernières photos montrent les fissures au milieu du coffre.
Merci encore.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.













13 avril 2024 à 23:30

Bonjour.
Nous faisons construire notre maison en brique par un constructeur.
Ils en ont quasi à l'achèvement des murs 9 mois après l'ouverture de chantier.
Ma question concerne l'épaisseur du linteau. Nous avons une baie vitrée qui fait 4 m.
Ils ont posé le volet roulant avec un coffre tunnel, seulement grâce à un professionnel "extérieur" qui est venu voir le chantier nous nous sommes aperçus que le coffre est fissuré au milieu, sachant que le linteau béton dessus fait seulement 18 cm.
Un ingénieur béton me disait que ça devait être au moins un dixième de la longueur de la portée de la baie.
Je voulais avoir des éléments de professionnels car j'ai alerté mon constructeur, surtout qu'il présente déjà une fissure en son milieu, mais je n'ai toujours pas de réponse donc avant qu'il me disent que c'est normal "que le coffre est renforcé, etc..."
Je voulais avoir les véritables recommandations techniques. est-ce qu'avec un coffre tunnel le linteau peut être moins épais ou est-ce qu'il y a quand même une épaisseur à respecter avec 4 mètres de portée ?
Comment reprendre l'ouvrage si ce n'est pas fait comme il faut ?
Ils doivent détruire ?
Sachant qu'un pignon à déjà été monté.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nous faisons construire notre maison en brique par un constructeur.
Ils en ont quasi à l'achèvement des murs 9 mois après l'ouverture de chantier.
Ma question concerne l'épaisseur du linteau. Nous avons une baie vitrée qui fait 4 m.
Ils ont posé le volet roulant avec un coffre tunnel, seulement grâce à un professionnel "extérieur" qui est venu voir le chantier nous nous sommes aperçus que le coffre est fissuré au milieu, sachant que le linteau béton dessus fait seulement 18 cm.
Un ingénieur béton me disait que ça devait être au moins un dixième de la longueur de la portée de la baie.
Je voulais avoir des éléments de professionnels car j'ai alerté mon constructeur, surtout qu'il présente déjà une fissure en son milieu, mais je n'ai toujours pas de réponse donc avant qu'il me disent que c'est normal "que le coffre est renforcé, etc..."
Je voulais avoir les véritables recommandations techniques. est-ce qu'avec un coffre tunnel le linteau peut être moins épais ou est-ce qu'il y a quand même une épaisseur à respecter avec 4 mètres de portée ?
Comment reprendre l'ouvrage si ce n'est pas fait comme il faut ?
Ils doivent détruire ?
Sachant qu'un pignon à déjà été monté.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 avril 2024 à 23:28