Bonjour, je vais faire construire une maison hors zone parasismique et mon maçon m'impose du 1 treillis st 25. Est-ce normal ou du st 10 ne suffirait-il pas ? Merci d'avance et bon courage à tous pour vos travaux.
Fiche conseils 1 maçonnerie
Invité

Normes construction maison parasismique
Invité

De quelle partie de la maison parler vous? Dallage, dallage porté, dalle, mur enterré ?
Fiche conseils 2 maçonnerie
Invité

Normes construction maison parasismique
Invité

Bonjour je voudrais savoir si quelquun pourrait me renseigner ? Je voudrais faire des dalles dans une ferme, mais les murs sont à colombages. Que me conseilleriez vous ? Merci.
20 février 2008 à 14:04
Fiche conseils 3 maçonnerie
Invité

Normes construction maison parasismique
Invité

Bonsoir, la nouvelle norme en matière de ferraillage pour les maisons individuelles impose du ST25 en treillis et parfois même du ST25CS.
11 décembre 2009 à 20:16
Fiche conseils 4 maçonnerie
Invité

Normes construction maison parasismique
Invité

En zone sismique, le treillis pour plancher hourdis doit avoir au minimum 1 cm² de section au ml (ST10 ou PS30 ou NOVIP ou OB10).
En dallage sur hérisson, les DTU sont clairs : Fers de 7mm et maille de 15 cm (ST25c ou ST25cs ou P715 ou NOVID ou OB25).
En dallage sur hérisson, les DTU sont clairs : Fers de 7mm et maille de 15 cm (ST25c ou ST25cs ou P715 ou NOVID ou OB25).
14 avril 2011 à 22:30