Microfissures sur sous poutre en béton armé
Actuellement
7 211
questions dans le
forum maçonnerie
2888
Questions forum bricolage maçonnerie : Microfissures sur sous poutre en béton armé
Invité

J'ai deux sous poutre de 5 mètres de long, en béton arme coulé sur place, et les deux poutres présentent des fissures inférieures à 0.2 mm vers le milieu et qui font le tour en bas de poutre et remontent sur 10 cm environ : il y en a une dizaine comme cela sur chaque poutre. Les sous poutres supportent un plancher poutrelles hourdis 16 +4 de chaque côté de la poutre et un mur porteur au dessus de celle-ci qui supporte lui, le toit. Dois-je m'alarmer et que doit je faire ?
29 juillet 2008 à 12:19
Travaux rénovation maison 1
Invité

Microfissures sur sous poutre en béton armé
Invité

Je pense que cest un bel exemple de flexion, je dirais mauvais ferraillage et oui, surveillez.
01 août 2008 à 16:55
Travaux rénovation maison 2
Invité

Microfissures sur sous poutre en béton armé
Invité

Au vu de votre description, vos poutres pourraient être sous-ferraillées en fonction de la charge qu'elles supportent.
Il faudrait vérifier, par le calcul, leur adéquation aux efforts supportés :
- relever par Ferroscan la nature du ferraillage existant
- calculer la charge supportée (poids de l'existant + surcharges)
- vérifier par le calcul si le ferraillage en place est suffisant.
Si vous n'êtes pas un professionnel, il va vous falloir consulter un bureau d'études en béton armé pour qu'il mène ces contrôles.
Il faudrait vérifier, par le calcul, leur adéquation aux efforts supportés :
- relever par Ferroscan la nature du ferraillage existant
- calculer la charge supportée (poids de l'existant + surcharges)
- vérifier par le calcul si le ferraillage en place est suffisant.
Si vous n'êtes pas un professionnel, il va vous falloir consulter un bureau d'études en béton armé pour qu'il mène ces contrôles.
02 août 2008 à 22:29
Travaux rénovation maison 3
Invité

Microfissures sur sous poutre en béton armé
Invité

Oui "c'est un bel exemple de flexion" car une poutre travaille toujours en flexion, ne serait-ce que sous son poids propre ! Ecrire ça est aussi utile que de dire qu'un poteau travaille en compression (simple ou composée).
Et oui le béton armé fissure dans les zones en traction, même avec le bon ferraillage, c'est son mode de fonctionnement. Pour information, la première question que l'on se pose avant de calculer un élément en béton armé est : "la fissuration est-elle très préjudiciable (fort risque d'agression chimique des aciers), préjudiciable ou peu préjudiciable (= peu importe si ça fissure)? ". De la réponse découlera le choix d'un coefficient de calcul.
Souvent les micro fissures sont invisibles à l'il, mais quelquefois elles sont plus larges et deviennent perceptibles, leur présence reste malgré tout normale.
Jetez y un oeil de temps en temps pour vous rassurer, mais elles ne devraient pas évoluer dans le temps (ni en longueur, ni en largeur) sauf bien sûr si vous avez apporté récemment sur le plancher des charges nouvelles et importantes (un gros aquarium par exemple).
Et oui le béton armé fissure dans les zones en traction, même avec le bon ferraillage, c'est son mode de fonctionnement. Pour information, la première question que l'on se pose avant de calculer un élément en béton armé est : "la fissuration est-elle très préjudiciable (fort risque d'agression chimique des aciers), préjudiciable ou peu préjudiciable (= peu importe si ça fissure)? ". De la réponse découlera le choix d'un coefficient de calcul.
Souvent les micro fissures sont invisibles à l'il, mais quelquefois elles sont plus larges et deviennent perceptibles, leur présence reste malgré tout normale.
Jetez y un oeil de temps en temps pour vous rassurer, mais elles ne devraient pas évoluer dans le temps (ni en longueur, ni en largeur) sauf bien sûr si vous avez apporté récemment sur le plancher des charges nouvelles et importantes (un gros aquarium par exemple).
02 août 2008 à 22:29
Travaux rénovation maison 4
Invité

Microfissures sur sous poutre en béton armé
Invité

Excusez-moi réponse 3, dapprendre mes cours de CAP et dessayer de donner une réponse qui nest pas à la hauteur de la votre. (Jespère que la réponse est précise monsieur science)
07 août 2008 à 14:24