Fabrication porte anti feu normes
Actuellement
7 211
questions dans le
forum maçonnerie
2114
Maison maçonnerie conseils : Fabrication porte anti feu normes
Invité

Bonjour, je voudrais fabriquer une porte anti-feu de 96x96 coulissante en métal, de quelle façon doit-on la fabriquer et quelles sont les normes standards. Merci.
12 janvier 2008 à 02:10
Conseils 1 travaux maçonnerie
Invité

Fabrication porte anti feu normes
Invité

Par anti feu, vous voulez dire pare flammes (PF = limite la vitesse de propagation du feu) ou coupe feu (CF = PF + étanche aux fumées). Il conviendrait de préciser également le degré de coupe feu recherché parce-que entre CF 1/4 heure et CF 1 heure il y a un monde. Pour qu'une porte soit coupe feu "aux normes", il faut :
- soit une porte fabriquée en usine et agréée CF x heure (avec PV par un organisme agréé), posée selon les préconisations du PV associé par une entreprise ayant une certification pour ce type de réalisation.
- soit une porte fabriquée maison, qu'il faudra faire agréer (une fois posée) par un organisme de contrôle : bonjour le coût et la complexité. np
- soit une porte fabriquée en usine et agréée CF x heure (avec PV par un organisme agréé), posée selon les préconisations du PV associé par une entreprise ayant une certification pour ce type de réalisation.
- soit une porte fabriquée maison, qu'il faudra faire agréer (une fois posée) par un organisme de contrôle : bonjour le coût et la complexité. np
15 janvier 2008 à 03:28