Poutre béton percée danger ?
Actuellement
7 211
questions dans le
forum maçonnerie
6251
Questions travaux de maçonnerie : Poutre béton percée danger ?
Bonjour à tous,
L'électricien qui a fait la rénovation du circuit électrique de mon appartement a percé un trou de part en part dans une poutre en béton.
Voici les données de l'équation :
Immeuble des 60
Appartement au 6ème étage sur 7
Poutre en béton d'environ 40*25cm
Longueur environ 5 m (on ne la voit pas en entier sur la photo)
Le trou a été percé au ras du plafond
Diamètre approximatif du trou : 3 ou 4 cm.
Je suis très inquiet des dégâts que cela peut occasionner sur le long terme.
Que pensez-vous de la dangerosité de la situation ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


L'électricien qui a fait la rénovation du circuit électrique de mon appartement a percé un trou de part en part dans une poutre en béton.
Voici les données de l'équation :
Immeuble des 60
Appartement au 6ème étage sur 7
Poutre en béton d'environ 40*25cm
Longueur environ 5 m (on ne la voit pas en entier sur la photo)
Le trou a été percé au ras du plafond
Diamètre approximatif du trou : 3 ou 4 cm.
Je suis très inquiet des dégâts que cela peut occasionner sur le long terme.
Que pensez-vous de la dangerosité de la situation ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 février 2018 à 16:43
Conseils 2 Forum Travaux Maçonnerie
Poutre béton percée danger ?
Bonjour,
Il est formellement interdit de percer une poutre.
Une poutre pose sur deux poteaux et dans sa section se décompose en deux parties, la moitié inférieure est une zone en flexion, la moitié supérieure est considérée en zone de compression. La zone centrale étant appelée zone neutre.
Si vous percez dans la zone flexion vous êtes un assassin, si vous percez dans la zone de compression, c'est à dire en haut de la poutre c'est moins grave (quoique), mais de toute façon vous créez un point faible.
Et encore plus faible si ce percement est situé au milieu de la poutre dans sa longueur.
Suis-je clair ? Pas facile à expliquer sans petits dessins.
Aucun architecte n'accepterait ceci. Mais il est vrai qu'en restauration.... Ce percement je pense même s'il n'est pas logique n'entrainera pas de désordre dans le bâtiment. Mais imaginez que chaque propriétaire ou locataire faisant des modifs percent les poutres un coup en haut, un coup en bas.... Je vous laisse conclure.
Votre électricien travaille proprement d'après les images mais il a été au plus facile. Certes une goulotte n'est pas très esthétique, mais si Dieu a créé la goulotte c'est aussi pour s'en servir.


Ne tirez pas à balles réelles sur l'électricien mais faites lui remarquer tout de même.
Je me permets cette remarque car j'ai été dans le BA pendant 25 ans. Et les règles n'ont pas changé.
Cordialement, M37.
Il est formellement interdit de percer une poutre.
Une poutre pose sur deux poteaux et dans sa section se décompose en deux parties, la moitié inférieure est une zone en flexion, la moitié supérieure est considérée en zone de compression. La zone centrale étant appelée zone neutre.
Si vous percez dans la zone flexion vous êtes un assassin, si vous percez dans la zone de compression, c'est à dire en haut de la poutre c'est moins grave (quoique), mais de toute façon vous créez un point faible.
Et encore plus faible si ce percement est situé au milieu de la poutre dans sa longueur.
Suis-je clair ? Pas facile à expliquer sans petits dessins.
Aucun architecte n'accepterait ceci. Mais il est vrai qu'en restauration.... Ce percement je pense même s'il n'est pas logique n'entrainera pas de désordre dans le bâtiment. Mais imaginez que chaque propriétaire ou locataire faisant des modifs percent les poutres un coup en haut, un coup en bas.... Je vous laisse conclure.
Votre électricien travaille proprement d'après les images mais il a été au plus facile. Certes une goulotte n'est pas très esthétique, mais si Dieu a créé la goulotte c'est aussi pour s'en servir.



Ne tirez pas à balles réelles sur l'électricien mais faites lui remarquer tout de même.
Je me permets cette remarque car j'ai été dans le BA pendant 25 ans. Et les règles n'ont pas changé.
Cordialement, M37.
09 février 2018 à 18:33
Conseils 3 Forum Travaux Maçonnerie
Invité

Poutre béton percée danger ?
Invité

Merci beaucoup pour votre réponse claire détaillée.
Ici le trou se trouve donc a priori dans la zone de compression et plus ou moins au milieu de celle-ci dans sa longueur (elle se prolonge dans la pièce d'à côté non visible sur la photo) aie !
Cela vaut-il le coup de démonter les Placo pour vérifier ou refaire (quoi d'ailleurs ?).
Merci encore et bonne soirée.
Ici le trou se trouve donc a priori dans la zone de compression et plus ou moins au milieu de celle-ci dans sa longueur (elle se prolonge dans la pièce d'à côté non visible sur la photo) aie !
Cela vaut-il le coup de démonter les Placo pour vérifier ou refaire (quoi d'ailleurs ?).
Merci encore et bonne soirée.
09 février 2018 à 19:16
Conseils 4 Forum Travaux Maçonnerie
Poutre béton percée danger ?
Impossible de refaire.
Boucher le trou ne sera qu'un bouchage mais n'influencera aucunement la résistance.
Ce qu'il faut faire c'est s'en souvenir et ne pas recommencer ce genre d'expérience. Surtout dans la même poutre.
Un trou ça va, trois trous bonjour les dégâts.


Cordialement. M37.
Boucher le trou ne sera qu'un bouchage mais n'influencera aucunement la résistance.
Ce qu'il faut faire c'est s'en souvenir et ne pas recommencer ce genre d'expérience. Surtout dans la même poutre.
Un trou ça va, trois trous bonjour les dégâts.



Cordialement. M37.
10 février 2018 à 17:36