a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir maçon 37 et merci pour votre réponse, votre message n'est pas arrivé trop tard car j'ai prévu d'entamer les travaux cet été.
Je sais que cela va me coûter un certain prix mais je fournis la main-d’œuvre.
Pour répondre un peu à vos questions je ne sais pas grand chose de cette maison mis à part que d'autres sont construites sur les mêmes terrains (tourbe), en plain pied et plus récentes.
Justement pour le problème de terrain vous avez entièrement raison et nous pensons avant de commencer les travaux façade de renforcer les fondations en creusant autour de la maison, nous verrons si l'on peut repiquer des ferrailles dans les fondations, ensuite lier à un chainage carré et béton coulé.
Je pense que nous ne pouvons faire que comme ça pour sauver notre maison car elle a un trottoir de 20 cm d'épaisseur sur toute sa périphérie, j'ai creusé dessous une petite partie pour voir et en fait on peut atteindre les fondations.
Mais pour ceci il va nous falloir bien étudier le problème car nous ne devons surtout pas fissurer ces fondations.
Vu que c'est une maison sur un sous-sol non enterré je pense qu'il faut réparer le haut qui est déjà bien fissuré (donc poteaux) et ensuite renforcer le bas de la même façon car après c'est celui-ci qui prendra je pense.
Qu'en pensez-vous ? Je sais que lorsque l'on ne voit pas la situation il est difficile de donner des réponses mais vous m'avez très bien renseigné et je vous en remercie.
Bien cordialement.
Je sais que cela va me coûter un certain prix mais je fournis la main-d’œuvre.
Pour répondre un peu à vos questions je ne sais pas grand chose de cette maison mis à part que d'autres sont construites sur les mêmes terrains (tourbe), en plain pied et plus récentes.
Justement pour le problème de terrain vous avez entièrement raison et nous pensons avant de commencer les travaux façade de renforcer les fondations en creusant autour de la maison, nous verrons si l'on peut repiquer des ferrailles dans les fondations, ensuite lier à un chainage carré et béton coulé.
Je pense que nous ne pouvons faire que comme ça pour sauver notre maison car elle a un trottoir de 20 cm d'épaisseur sur toute sa périphérie, j'ai creusé dessous une petite partie pour voir et en fait on peut atteindre les fondations.
Mais pour ceci il va nous falloir bien étudier le problème car nous ne devons surtout pas fissurer ces fondations.
Vu que c'est une maison sur un sous-sol non enterré je pense qu'il faut réparer le haut qui est déjà bien fissuré (donc poteaux) et ensuite renforcer le bas de la même façon car après c'est celui-ci qui prendra je pense.
Qu'en pensez-vous ? Je sais que lorsque l'on ne voit pas la situation il est difficile de donner des réponses mais vous m'avez très bien renseigné et je vous en remercie.
Bien cordialement.
29 mai 2013 à 21:59

Bonjour,
Je suis venu vous rejoindre sur ce forum afin d'obtenir des solutions à mon problème.
Nous avons acheté une maison il y a 1 an et demi, cette maison a été construite en 1976.
Étant construite sur de la tourbe en maison individuelle bien sûr le sous sol est de plain pied donc non enterrée et l'habitation au dessus.
La maison est rectangulaire, elle est composée d'une dalle béton entre sous sol et habitation et d'une deuxième dalle béton entre zone habitation et toiture qui est de 4 pans.
Lorsque nous avons acheté cette maison, elle avait déjà quelques fissures mais cet hiver encore plus de fissures et ça là grande surprise j'ai découvert que cette maison n'a pas du tout d'armature métallique dans ses 4 angles, elle a des parpaings creux comme en façade. Les murs sont composés de parpaings de 15 avec briques creuses pour le haut de l'habitation.
La partie sous sol est uniquement en parpaing de 20.
La maison est très fissurée sur la partie haute, dont des verticales du haut en bas, des horizontales sous la ceinture du haut, en milieu de murs allants jusqu'à 3 à 4 m de longs et traversant l’épaisseur des murs.
Quant à la partie sous sol il y a très peu de micro fissures.
Un maçon est venu voir et m'a conseillé de couper chaque angle de la maison partie habitation en laissant la brique creuse en dessous, de mettre un polystyrène contre la brique creuse, de ferrailler en verticale prenant la ceinture haut sous dalle toiture se repiquant dans l'angle du mur sous sol et en horizontal prenant les murs, de coffrer et couler le béton.
Il m'a précisé de faire un coin à la fois, ce qui est logique ensuite j'ajoute 1 poteau de même façon en milieu de mes façades avant et arrière vue la longueur de ces murs. Ensuite il reste à réparer les fissures.
Pourriez-vous me dire si cela est faisable, s'il y a des risques car en cherchant sur internet, je ne trouve personne avec ce problème.
Merci de me répondre, j'espère avoir été assez précise dans mes explications.
Je suis venu vous rejoindre sur ce forum afin d'obtenir des solutions à mon problème.
Nous avons acheté une maison il y a 1 an et demi, cette maison a été construite en 1976.
Étant construite sur de la tourbe en maison individuelle bien sûr le sous sol est de plain pied donc non enterrée et l'habitation au dessus.
La maison est rectangulaire, elle est composée d'une dalle béton entre sous sol et habitation et d'une deuxième dalle béton entre zone habitation et toiture qui est de 4 pans.
Lorsque nous avons acheté cette maison, elle avait déjà quelques fissures mais cet hiver encore plus de fissures et ça là grande surprise j'ai découvert que cette maison n'a pas du tout d'armature métallique dans ses 4 angles, elle a des parpaings creux comme en façade. Les murs sont composés de parpaings de 15 avec briques creuses pour le haut de l'habitation.
La partie sous sol est uniquement en parpaing de 20.
La maison est très fissurée sur la partie haute, dont des verticales du haut en bas, des horizontales sous la ceinture du haut, en milieu de murs allants jusqu'à 3 à 4 m de longs et traversant l’épaisseur des murs.
Quant à la partie sous sol il y a très peu de micro fissures.
Un maçon est venu voir et m'a conseillé de couper chaque angle de la maison partie habitation en laissant la brique creuse en dessous, de mettre un polystyrène contre la brique creuse, de ferrailler en verticale prenant la ceinture haut sous dalle toiture se repiquant dans l'angle du mur sous sol et en horizontal prenant les murs, de coffrer et couler le béton.
Il m'a précisé de faire un coin à la fois, ce qui est logique ensuite j'ajoute 1 poteau de même façon en milieu de mes façades avant et arrière vue la longueur de ces murs. Ensuite il reste à réparer les fissures.
Pourriez-vous me dire si cela est faisable, s'il y a des risques car en cherchant sur internet, je ne trouve personne avec ce problème.
Merci de me répondre, j'espère avoir été assez précise dans mes explications.
05 mai 2013 à 01:53