FORUM MAÇONNERIE

S'inscrire Aide

Profil du membre dom17

Rechercher dans le forum maçonnerie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 7 211 questions dans le forum maçonnerie


Membre inscrit dom17

dom17
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Maçonnerie

Bonjour Alma1.

C'est pour poser la plaque en fonte D400 sur le regard.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
regard en béton

02 décembre 2024 à 11:23
forum consulter ce sujet Béton armé pour regard des camions vont passer sur le chemin sur le forum Maçonnerie

Bonjour.

Je dois mettre un regard dans le passage.
Le problème est qu'il faut que je mette une plaque de 50x50 D400, car des camions vont passer sur ce chemin.
Je pensais faire un coffrage pour fabriquer ce regard.

Selon vous, est-ce que si je fais une épaisseur de 15cm ferraillée sur une hauteur de 40cm, cela suffira pour du D400 ?
Merci.
01 décembre 2024 à 17:01
forum consulter ce sujet Béton armé pour regard des camions vont passer sur le chemin sur le forum Maçonnerie

Publicité

Bonjour, le condensateur du ventilateur peut être ??
16 décembre 2023 à 12:00
forum consulter ce sujet UE Mitsubishi ne démarre plus ? sur le forum Climatisation

Suivant la réglette réfrigérante Danfos, R410A, 20°C, 13.61 bar, si cela peut vous aider.
07 novembre 2023 à 11:20
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi SRK20ZS-s ne chauffe pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une recherche Google indique :
https://confort.mitsubishielectric.fr/particulier/produit/domotique-systemes-de-controle/interface-wi-fi-pilotage-pompe-a-chaleur
Il se branche sur connecteur cn105
Regarde d'abord si vous avez ce connecteur.
02 septembre 2022 à 08:54
forum consulter ce sujet Module WIFI pour climatiseur Mitsubishi MSZ-DM35VA sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans l'unité intérieure c'est de l'azote.
28 juillet 2022 à 09:30
forum consulter ce sujet Clim Haier unité intérieure préchargée sur le forum Climatisation

Bonjour.
Voici un début de réponse :
Le circuit frigorifique doit être mis à l'épreuve sous pression d'azote à 35 bars maximum, ce qui correspond environ à la pression maximale de fonctionnement du climatiseur en mode chauffage.
Je pense que le multicouche ne va pas apprécier.
28 juillet 2022 à 09:28
forum consulter ce sujet Liaisons multicouche au lieu de cuivre ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Bon, j'ai injecté 800g de r32, au mano j'ai 8.5 bars et en sortie de bouche 6.5°c donc c'est bon.
Par contre je n'ai toujours pas la réponse à : Est-ce que quelqu'un a utilisé l'anti fuite "extrême-ultra" et si oui est-il efficace ??
Merci.
07 juillet 2022 à 10:35
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Mitsubishi SM71VJA sur le forum Climatisation

Merci PL.
Donc il doit y avoir une fuite, je pense minime.
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ça :
https://www.toolseurodiscount.com/anti-fuite-clim-maison-pour-gaz-R410A-R32
Merci.
30 juin 2022 à 19:39
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Mitsubishi SM71VJA sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'a un problème sur ma climatisation Mitsubishi SM71VJA.
Je viens faire un check : il affiche sur la télécommande : tube : -6° puis -3° puis 0° puis 3° puis 6° puis 3° et est revenu et resté à 3°.
Sur l'unité intérieure, sur le petit tube je mesure 6° et sur l'autre 22°.
En sortie de bouche j'ai ~ 20°, entrée air 27°.
Cette climatisation a été installée il y a 3 ans, l'été dernier elle fonctionnait bien, je pense à une petite fuite ou ??

Pouvez-vous, s'il vous plait m'aider à diagnostiquer le problème ?
Merci.
30 juin 2022 à 15:34
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Mitsubishi SM71VJA sur le forum Climatisation