a posté 16 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup pour votre réponse.
À quoi ce type d'équipement sert-il habituellement ?
Dans l'immeuble il y a 3 logements. Le placard technique contient déjà 4 Linky (3 appartements + 1 pour les communs).
D'où le fait que je me dise que c'est peut-être les restes d'une ancienne installation car l'immeuble a été réhabilité en habitation au début des années 80. ;-)
Merci.
Bonne journée.
À quoi ce type d'équipement sert-il habituellement ?
Dans l'immeuble il y a 3 logements. Le placard technique contient déjà 4 Linky (3 appartements + 1 pour les communs).
D'où le fait que je me dise que c'est peut-être les restes d'une ancienne installation car l'immeuble a été réhabilité en habitation au début des années 80. ;-)
Merci.
Bonne journée.
27 avril 2024 à 09:58

Bonjour,
Dans le placard technique de ma copropriété, il y a (entre autres) cet équipement.
Quelqu'un sait-il à quoi cela peut servir ?
J'ai des doutes que cela soit encore utile. Peut-être s'agit-il du reste d'une ancienne installation.
Merci à ceux qui sauront éclairer ma lanterne ;-)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans le placard technique de ma copropriété, il y a (entre autres) cet équipement.
Quelqu'un sait-il à quoi cela peut servir ?
J'ai des doutes que cela soit encore utile. Peut-être s'agit-il du reste d'une ancienne installation.
Merci à ceux qui sauront éclairer ma lanterne ;-)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 avril 2024 à 21:24

Merci beaucoup CMT.
04 juillet 2023 à 21:52

Bonjour,
Je souhaite mettre en sécurité un tableau électrique où il y a plusieurs soucis (un différentiel ne couvre pas tous les disjoncteurs, une trace d'échauffement sur un conducteur, une section de câble incorrecte).
Le différentiel existe déjà il faut simplement le déplacer en tête de rangée donc pas vraiment de problème de place (et toute façon il reste 2 positions disponibles).
Selon l'électricien qui est venu voir, il faudrait remplacer le tableau pour disposer des fameux 20% de réservations disponibles.
Vu qu'il ne s'agit pas d'un nouveau logement mais bien d'une rénovation d'une installation existante, cette règle s'applique-t-elle et l'électricien a-t-il raison de m'indiquer qu'il est obligé de faire en sorte de disposer des 20% de réserve ?
De même, il me dit que, dans du locatif, la présence de DCL est obligatoire.
Je ne trouve pas trace de cette soi-disant obligation.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'apporter leurs lumières !
Bonne journée.
Je souhaite mettre en sécurité un tableau électrique où il y a plusieurs soucis (un différentiel ne couvre pas tous les disjoncteurs, une trace d'échauffement sur un conducteur, une section de câble incorrecte).
Le différentiel existe déjà il faut simplement le déplacer en tête de rangée donc pas vraiment de problème de place (et toute façon il reste 2 positions disponibles).
Selon l'électricien qui est venu voir, il faudrait remplacer le tableau pour disposer des fameux 20% de réservations disponibles.
Vu qu'il ne s'agit pas d'un nouveau logement mais bien d'une rénovation d'une installation existante, cette règle s'applique-t-elle et l'électricien a-t-il raison de m'indiquer qu'il est obligé de faire en sorte de disposer des 20% de réserve ?
De même, il me dit que, dans du locatif, la présence de DCL est obligatoire.
Je ne trouve pas trace de cette soi-disant obligation.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'apporter leurs lumières !

Bonne journée.
01 juillet 2023 à 12:40

Bonjour Alma.
En effet, c'est une bonne idée.
Merci.
Bonne journée.
En effet, c'est une bonne idée.
Merci.
Bonne journée.
08 juin 2022 à 11:03

Bonjour.
Dans ma cave, je dispose d'une poutre en béton qui soutient visiblement le plancher béton.
J'aimerais éventuellement y fixer des étagères.
Avant de le faire, je m'interroge si c'est une bonne idée ou bien si cela pourrait fragiliser la poutre et détériorer sa résistance.
Pour fixer l'étagère, j'aurais besoin de pouvoir percer pour y mettre plusieurs chevilles "classiques" de quelques cm de profondeur.
A toutes fins utiles, je vous mets une photo de la poutre.
Merci d'avance pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans ma cave, je dispose d'une poutre en béton qui soutient visiblement le plancher béton.
J'aimerais éventuellement y fixer des étagères.
Avant de le faire, je m'interroge si c'est une bonne idée ou bien si cela pourrait fragiliser la poutre et détériorer sa résistance.
Pour fixer l'étagère, j'aurais besoin de pouvoir percer pour y mettre plusieurs chevilles "classiques" de quelques cm de profondeur.
A toutes fins utiles, je vous mets une photo de la poutre.
Merci d'avance pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 juin 2022 à 08:26

Merci pour vos réponses respectives.
@CMT : OK c'est clair merci.
@GL :
Je n'ai peut-être pas été clair. Il y a un piquet de terre dans ma cave et la tresse qui part de la barrette de raccordement à ce piquet part à 90° dans le mur qui est mitoyen au bâtiment voisin. Historiquement, ces 2 bâtiments n'en formaient qu'un apparemment et c'est plus tard qu'ils ont été dissociés.
Je ne sais pas où se trouve le piquet de terre relatif au bâtiment dans lequel je me trouve (s'il y en a bien un distinct).
Pour vérifier si mon installation électrique dépend du piquet de terre situé dans ma cave et que je soupçonne être celui de l'immeuble voisin, j'avais réalisé la manipulation décrite dans mon message initial.
Mon multimètre ne détectant aucune continuité entre la tresse du piquet de terre situé dans ma cave et le picot d'une prise de terre également située dans ma cave, j'en déduis (peut être de manière totalement erronée) que ce piquet de terre n'est pas celui qui correspond à la Terre du bâtiment dans lequel se trouve ma cave.
J'espère avoir été plus clair.
Merci.
@CMT : OK c'est clair merci.
@GL :
Je n'ai peut-être pas été clair. Il y a un piquet de terre dans ma cave et la tresse qui part de la barrette de raccordement à ce piquet part à 90° dans le mur qui est mitoyen au bâtiment voisin. Historiquement, ces 2 bâtiments n'en formaient qu'un apparemment et c'est plus tard qu'ils ont été dissociés.
Je ne sais pas où se trouve le piquet de terre relatif au bâtiment dans lequel je me trouve (s'il y en a bien un distinct).
Pour vérifier si mon installation électrique dépend du piquet de terre situé dans ma cave et que je soupçonne être celui de l'immeuble voisin, j'avais réalisé la manipulation décrite dans mon message initial.
Mon multimètre ne détectant aucune continuité entre la tresse du piquet de terre situé dans ma cave et le picot d'une prise de terre également située dans ma cave, j'en déduis (peut être de manière totalement erronée) que ce piquet de terre n'est pas celui qui correspond à la Terre du bâtiment dans lequel se trouve ma cave.
J'espère avoir été plus clair.

Merci.
02 juin 2022 à 08:58

Bonjour CMT.
Merci beaucoup pour votre réponse.
En effet, j'avais mal lu, c'est 2% de chute tolérée si le disjoncteur de branchement est à côté du tableau principal.
Je vais suivre vos préconisations.
Merci encore.
Merci beaucoup pour votre réponse.
En effet, j'avais mal lu, c'est 2% de chute tolérée si le disjoncteur de branchement est à côté du tableau principal.
Je vais suivre vos préconisations.
Merci encore.
02 juin 2022 à 08:51

Bonjour.
Dans ma cave, il semble y avoir le piquet de terre du bâtiment (petit immeuble) voisin.
Autrefois (il y plus de 40 ans), il parait que les 2 bâtiments communiquaient ce qui m'étonne donc guère.
Pour autant, est-ce "normal" et autorisé ?
Le piquet de terre aurait-il du être déplacé dans le bâtiment concerné au moment où les bâtiments ont été séparés ?
J'ai tenté de vérifier la continuité entre la tresse issue du piquet de terre et ma propre terre arrivant dans la cave sur une prise. Il semble qu'il n'y ait pas de continuité et donc que ce piquet de terre ne soit vraiment pas utilisé pour le bâtiment dans lequel se trouve la cave. Est-ce que le test que j'ai réalisé est vraiment viable ?
Merci d'avance pour vos feedbacks sur le sujet.
Dans ma cave, il semble y avoir le piquet de terre du bâtiment (petit immeuble) voisin.
Autrefois (il y plus de 40 ans), il parait que les 2 bâtiments communiquaient ce qui m'étonne donc guère.
Pour autant, est-ce "normal" et autorisé ?
Le piquet de terre aurait-il du être déplacé dans le bâtiment concerné au moment où les bâtiments ont été séparés ?
J'ai tenté de vérifier la continuité entre la tresse issue du piquet de terre et ma propre terre arrivant dans la cave sur une prise. Il semble qu'il n'y ait pas de continuité et donc que ce piquet de terre ne soit vraiment pas utilisé pour le bâtiment dans lequel se trouve la cave. Est-ce que le test que j'ai réalisé est vraiment viable ?
Merci d'avance pour vos feedbacks sur le sujet.
01 juin 2022 à 14:29

Bonjour.
J'aurais bien aimé les avis de bricoleurs ou électriciens avisés.
Voici ce que je prévois de faire.
Je souhaite installer un petit tableau divisionnaire dans ma cave.
Le tableau divisionnaire sera à une distance d'environ 18 mètres du tableau principal.
Ce tableau divisionnaire sera équipé de :
- 1 inter diff de 40A
- 1 disjoncteur 10A pour un circuit d'éclairage (4 points avec panneaux LED ou néons).
- 1 disjoncteur 20A pour un circuit de prises.
Compte tenu que :
- J'ai lu qu'il était recommandé de ne pas avoir plus de 1% de chute de tension entre le tableau principal et un tableau secondaire éloigné.
- La distance est de 18m entre le tableau principal et le tableau secondaire.
Je prévois d'installer 1 disjoncteur 25A dédié dans le tableau principal (directement relié aux borniers raccordés au disjoncteur de branchement) duquel partira un câble en 10mm² qui ira jusqu'à l'inter diff du tableau secondaire. D'après mes calculs, ça fera une chute de tension potentielle de 0,9% (soit 2,07V) en supposant que je consomme vraiment 25A.
Cela vous parait-il OK ? Feriez-vous différemment ?
Merci d'avance à ceux qui me conseilleront
Bonne journée.
J'aurais bien aimé les avis de bricoleurs ou électriciens avisés.

Voici ce que je prévois de faire.
Je souhaite installer un petit tableau divisionnaire dans ma cave.
Le tableau divisionnaire sera à une distance d'environ 18 mètres du tableau principal.
Ce tableau divisionnaire sera équipé de :
- 1 inter diff de 40A
- 1 disjoncteur 10A pour un circuit d'éclairage (4 points avec panneaux LED ou néons).
- 1 disjoncteur 20A pour un circuit de prises.
Compte tenu que :
- J'ai lu qu'il était recommandé de ne pas avoir plus de 1% de chute de tension entre le tableau principal et un tableau secondaire éloigné.
- La distance est de 18m entre le tableau principal et le tableau secondaire.
Je prévois d'installer 1 disjoncteur 25A dédié dans le tableau principal (directement relié aux borniers raccordés au disjoncteur de branchement) duquel partira un câble en 10mm² qui ira jusqu'à l'inter diff du tableau secondaire. D'après mes calculs, ça fera une chute de tension potentielle de 0,9% (soit 2,07V) en supposant que je consomme vraiment 25A.
Cela vous parait-il OK ? Feriez-vous différemment ?
Merci d'avance à ceux qui me conseilleront

Bonne journée.
01 juin 2022 à 14:25

Merci à tous une nouvelle fois pour vos réponses.
J'ai fait quelques modifications dans le tableau. Depuis, je n'ai pas réussi à reproduire le souci.
Je vais voir si ça se reproduit à l'avenir...
J'ai fait quelques modifications dans le tableau. Depuis, je n'ai pas réussi à reproduire le souci.
Je vais voir si ça se reproduit à l'avenir...
18 mai 2022 à 19:18

Merci beaucoup à tous pour vos réponses.
J'ai refait des tests aujourd'hui.
En effet, le problème avec l'interrupteur différentiel ne se produit que lorsque le disjoncteur relatif à la cave est armé.
Pour autant, même avec le disjoncteur armé, je ne reproduis pas le cas 100% des fois.
Ce disjoncteur alimente un circuit (en 2,5mm² ) qui va à la cave.
Sur ce circuit, je dirais que les éclairages (néons) les plus lointains sont à 25m environ du disjoncteur.
Cela pourrait-il être lié à cela ?
Même si les néons de la cave sont éteints au moment où je fais les tests ?
Merci d'avance.
J'ai refait des tests aujourd'hui.
En effet, le problème avec l'interrupteur différentiel ne se produit que lorsque le disjoncteur relatif à la cave est armé.
Pour autant, même avec le disjoncteur armé, je ne reproduis pas le cas 100% des fois.
Ce disjoncteur alimente un circuit (en 2,5mm² ) qui va à la cave.
Sur ce circuit, je dirais que les éclairages (néons) les plus lointains sont à 25m environ du disjoncteur.
Cela pourrait-il être lié à cela ?
Même si les néons de la cave sont éteints au moment où je fais les tests ?
Merci d'avance.
15 mai 2022 à 21:39

Bonjour.
J'aurais aimé vos lumières de sachant concernant le comportement décrit ci-dessous.
Dans un tableau électrique, je dispose de 3 interrupteurs différentiels en tête de rangée.
Lorsque je coupe le disjoncteur de branchement, il arrive que l'inter différentiel de la 1ère rangée saute au même moment. Les 2 autres inter différentiels ne bougent pas et restent armés.
Si j'arme à nouveau le disjoncteur de branchement et que j'essaye ensuite d'armer l'inter différentiel qui a sauté, impossible. Il ne tient pas armé.
Pour parvenir à le ré-armer, je dois procéder comme suit :
- Couper le disjoncteur de branchement
- Réarmer l'inter différentiel
- Réarmer le disjoncteur de branchement
En suivant cette procédure, je parviens toujours à ré-armer l'inter différentiel incriminé.
Il arrive aussi que je coupe le disjoncteur de branchement sans que cela ne fasse sauter l'interrupteur différentiel évoqué.
Je me doute qu'il ne s'agit pas d'un comportement normal et que cela est révélateur d'une anomalie.
L'interrupteur différentiel est-il défaillant ou bien l'origine peut-elle être sur un des circuits alimentés par les disjoncteurs alimentés par cet inter différentiel ?
Merci d'avance pour vos idées / suggestions / explications.
J'aurais aimé vos lumières de sachant concernant le comportement décrit ci-dessous.
Dans un tableau électrique, je dispose de 3 interrupteurs différentiels en tête de rangée.
Lorsque je coupe le disjoncteur de branchement, il arrive que l'inter différentiel de la 1ère rangée saute au même moment. Les 2 autres inter différentiels ne bougent pas et restent armés.
Si j'arme à nouveau le disjoncteur de branchement et que j'essaye ensuite d'armer l'inter différentiel qui a sauté, impossible. Il ne tient pas armé.
Pour parvenir à le ré-armer, je dois procéder comme suit :
- Couper le disjoncteur de branchement
- Réarmer l'inter différentiel
- Réarmer le disjoncteur de branchement
En suivant cette procédure, je parviens toujours à ré-armer l'inter différentiel incriminé.
Il arrive aussi que je coupe le disjoncteur de branchement sans que cela ne fasse sauter l'interrupteur différentiel évoqué.
Je me doute qu'il ne s'agit pas d'un comportement normal et que cela est révélateur d'une anomalie.
L'interrupteur différentiel est-il défaillant ou bien l'origine peut-elle être sur un des circuits alimentés par les disjoncteurs alimentés par cet inter différentiel ?
Merci d'avance pour vos idées / suggestions / explications.
12 mai 2022 à 20:40

Bonjour Ndielec.
Merci pour votre réponse. Sauf erreur, un interrupteur différentiel occupe 2 modules.
Par conséquent, il ne me reste qu'un seul module disponible sur les 13.
Je me retrouve donc dans l'incapacité de mettre un second interrupteur différentiel dans cet unique emplacement restant.
A moins qu'il existe des interrupteurs différentiels qui n'occupent qu'un seul emplacement ?
Merci pour votre réponse. Sauf erreur, un interrupteur différentiel occupe 2 modules.
Par conséquent, il ne me reste qu'un seul module disponible sur les 13.
Je me retrouve donc dans l'incapacité de mettre un second interrupteur différentiel dans cet unique emplacement restant.
A moins qu'il existe des interrupteurs différentiels qui n'occupent qu'un seul emplacement ?
23 octobre 2021 à 22:39

Merci beaucoup @CMT pour votre réponse très rapide.
Avez-vous un avis sur l'aspect assurance si je réalise moi-même ces travaux de mise en sécurité ?
Merci d'avance.
Avez-vous un avis sur l'aspect assurance si je réalise moi-même ces travaux de mise en sécurité ?
Merci d'avance.
23 octobre 2021 à 18:53

Bonjour.
J'aurais aimé avoir des conseils de pro de l'électricité concernant ma problématique.
Voici la situation. Je retape un petit appartement de 25m² construit en 1992.
Le tableau électrique date de l'époque et est composé de 10 coupe-circuits à fusibles sans aucun interrupteur (ou disjoncteur) différentiel 30mA. La terre est présente.
Le tableau ne dispose que d'une seule rangée de 13 modules. Impossible de le remplacer par un tableau de 2 rangées qui serait trop encombrant compte tenu de l'espace disponible.
Par conséquent, j'envisage donc une mise en sécurité du tableau électrique existant sans aucun ajout de nouveau circuit :
- Ajout d'un interrupteur différentiel de type A 63A (et pas de second interrupteur différentiel de type AC faute de place suffisante)
- Remplacement des coupe-circuits par des disjoncteurs de calibres adaptés.
Ce qui fera que je vais me retrouver avec 10 disjoncteurs derrière l'unique interrupteur différentiel de type A.
Si j'ai bien compris, normalement la norme impose 8 disjoncteurs maxi.
Étant dans le cadre d'une simple mise en sécurité du tableau électrique, cela est-il autorisé ?
J'ai envie de faire moi-même les travaux par curiosité intellectuelle plus que par économie.
En revanche, comme je prévois de mettre en location ce bien par la suite, je m'interroge si l'assurance me couvrirait en cas de sinistres ultérieurs si je suis moi même à l'origine des changements dans le tableau électrique.
Le disjoncteur de branchement est bien présent dans le logement juste en dessous le tableau électrique.
La puissance est de 6kVA.
Question subsidiaire sur cette installation : Dans la cuisine, le circuit 32A spécialisé alimentera une plaque à 2 foyers induction de puissance max 3400W.
Compte tenu d'où arrive le câble dans le mur de la cuisine, celui de la plaque sera trop court pour rejoindre directement l'arrivée murale. Est-il autorisé de prolonger le câble avec un câble de section 6mm² et un domino / Wago compatible 6mm² ?
Bien sûr aucun autre équipement ne sera branché sur cette alimentation.
Merci d'avance à ceux qui pourront me faire part de leurs conseils et avis sur ce que je prévois de réaliser.
Bon week-end.
J'aurais aimé avoir des conseils de pro de l'électricité concernant ma problématique.

Voici la situation. Je retape un petit appartement de 25m² construit en 1992.
Le tableau électrique date de l'époque et est composé de 10 coupe-circuits à fusibles sans aucun interrupteur (ou disjoncteur) différentiel 30mA. La terre est présente.
Le tableau ne dispose que d'une seule rangée de 13 modules. Impossible de le remplacer par un tableau de 2 rangées qui serait trop encombrant compte tenu de l'espace disponible.
Par conséquent, j'envisage donc une mise en sécurité du tableau électrique existant sans aucun ajout de nouveau circuit :
- Ajout d'un interrupteur différentiel de type A 63A (et pas de second interrupteur différentiel de type AC faute de place suffisante)
- Remplacement des coupe-circuits par des disjoncteurs de calibres adaptés.
Ce qui fera que je vais me retrouver avec 10 disjoncteurs derrière l'unique interrupteur différentiel de type A.
Si j'ai bien compris, normalement la norme impose 8 disjoncteurs maxi.
Étant dans le cadre d'une simple mise en sécurité du tableau électrique, cela est-il autorisé ?
J'ai envie de faire moi-même les travaux par curiosité intellectuelle plus que par économie.
En revanche, comme je prévois de mettre en location ce bien par la suite, je m'interroge si l'assurance me couvrirait en cas de sinistres ultérieurs si je suis moi même à l'origine des changements dans le tableau électrique.
Le disjoncteur de branchement est bien présent dans le logement juste en dessous le tableau électrique.
La puissance est de 6kVA.
Question subsidiaire sur cette installation : Dans la cuisine, le circuit 32A spécialisé alimentera une plaque à 2 foyers induction de puissance max 3400W.
Compte tenu d'où arrive le câble dans le mur de la cuisine, celui de la plaque sera trop court pour rejoindre directement l'arrivée murale. Est-il autorisé de prolonger le câble avec un câble de section 6mm² et un domino / Wago compatible 6mm² ?
Bien sûr aucun autre équipement ne sera branché sur cette alimentation.
Merci d'avance à ceux qui pourront me faire part de leurs conseils et avis sur ce que je prévois de réaliser.
Bon week-end.
23 octobre 2021 à 18:30