Forum Maçonnerie

Bonjour, la réponse est à l'article 543.4 de la NFC 15.100, avec une précision importante : le conducteur PEN ne peut être utilisé que dans les installations fixes, et pour des raisons mécaniques, sa section doit être au moins égale à 10² cuivre, ou 16² alu ; c'est différent de votre question.
Il ne faut pas oublier que ce conducteur fait 2 fonctions (neutre et conducteur PE), et qu'il peut être amené à véhiculer des courants importants, sur défauts d'isolements ; ces défauts sont des court-circuits et ce sont uniquement des protections magnétothermiques qui protègent ces canalisations. Cordialement.
18 octobre 2010 à 07:50
forum consulter ce sujet Utilisation régime de neutre sur le forum Électricité

Bonjour, 20A vont très bien pour cet équipement, et remplacer le cordon de l'appareil plutôt que mettre des raccords. Cordialement.
18 octobre 2010 à 07:19
forum consulter ce sujet Conseil branchement four Brandt sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour, avec tout ce qui est écrit, en supposant du monophasé, cette 2è prise a une borne de terre qui ne serait pas reliée au circuit de protection, et votre machine présente un défaut d'isolement ; si votre alimentation est III+N, le premier circuit pourrait être surchargé ; enfin si cette machine a déjà fonctionné sur cette prise sans problème, je reviens à mon début de post.
Cordialement.
18 octobre 2010 à 07:06
forum consulter ce sujet Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise sur le forum Électricité

Bonjour, certainement qu'il y a un couplage à l'arrière de la machine, votre électricien doit savoir. Cordialement.
17 octobre 2010 à 21:36
forum consulter ce sujet Brancher une cuisinière électrique Bosch HSS 252 sur le forum Électricité

Bonjour, de toutes ces photos la n°2 est la moins belle ; les câbles enroulés me choquent moins que le calage, on ne peut couper les câbles à la juste longueur à chaque manifestation, la boîte de dérivation "est" fermée (on le suppose), théoriquement il doit y avoir un tableau de protections conforme aux normes du jour, la mise à la terre de la structure peut se faire au niveau de la boîte ou du tableau, la récupération du puits de terre de l'EP n'est pas interdite, la fixation d'un câble provisoire à un balcon ne me choque pas.
Je finirais par le + important : ce sont des travaux d'ordre électrique, que seuls les habilités B1, B2, BR ont le droit d'effectuer, êtes-vous dans ce cas ? Voyez votre DST. Cordialement.
17 octobre 2010 à 21:35
forum consulter ce sujet Installation électrique pour une manifestation extérieure sur le forum Électricité

Bonjour, aucune objection normative à ma connaissance, il m'étonnerait que la notice du radiateur interdise ceci. Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:52
forum consulter ce sujet Installer prise de courant près d'un radiateur sur le forum Électricité

Bonjour, tout appareil doit être livré avec sa notice d'instructions (sauf si acheté aux puces). Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:45
forum consulter ce sujet Conseil branchement carillon filaire SCS sur le forum Électricité

Bonjour, si vous faites cette mesure sur un circuit fermé (ex circuit éclairage avec inter fermé) c'est normal. Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Problème continuité à l'ohmmètre entre Phase et Neutre sur le forum Électricité

Bonjour, il est toujours délicat de répondre à ce genre de question ; les piscines sont régies par la NF C 15-100, chapitre 7.702 ; dans quelle zone vont se trouver vos spots et surtout les transfos, la zone 2 (2m du bassin) ne peut contenir que des installations TBTS 12V, la zone 3 est plus souple.
Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:39
forum consulter ce sujet Installation spots à led autour d'une piscine sur le forum Électricité

Bonjour, avez-vous regardé au tableau si une protection n'avait pas déclenché ? Pour l'électricien, cela dépend de vos compétences en électricité. Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:29
forum consulter ce sujet Panne prises de courant étage entier sur le forum Électricité

Bonjour, apparemment vous auriez bien des neutres qui ne sont pas à leur place.
Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:23
forum consulter ce sujet 2 différentiels qui sautent en même temps sur le forum Électricité

Bonjour, si votre machine fonctionne normalement sur une autre prise, et que celle-ci est reliée au circuit de protection, + protégée indépendamment de la première, le premier circuit serait surchargé ; à vérifier. Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:21
forum consulter ce sujet Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise sur le forum Électricité

Bonjour, je suppose que vous êtes un ERP ; les portes automatiques doivent être suivies avec un contrat d'entretien auprès d'une personne compétente, et faire l'objet du contrôle par votre organisme de prévention. Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:09
forum consulter ce sujet Maintenance porte automatique Softica sur le forum Électricité

Bonjour, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de ne faire qu'un seul comptage, d'autant plus que vous avez 2 Consuels ; attention à la puissance que vous devrez souscrire, comment ferez-vous la répartition des charges, et si vous décidiez un jour de louer un appartement ? Votre électricien peut vous informer sur la méthode à suivre. Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:57
forum consulter ce sujet Raccordement de 2 logements 2 fourreaux sur même compteur EDF sur le forum Électricité

Bonjour, le camion de dépotage se relie à la terre des cuves avant toute opération de transvasement ; il doit y avoir une borne de raccordement pour pince sur l'installation, et vous connectez le camion à cette borne, il vous faut un conducteur souple (16²). Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:51
forum consulter ce sujet Réaliser prise de terre aux normes pour camion de dépotage sur le forum Électricité

Bonjour, je n'arrive pas bien à saisir, dois-je comprendre qu'il s'agit de câbles unipolaires ? Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:44
forum consulter ce sujet Surtension électrique fil neutre en aluminium sur le forum Électricité

Bonjour ; je pense que CMT a tout dit, rien à rajouter. Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:33
forum consulter ce sujet Rénovation électricité de à a z dans ma nouvelle maison de 90m² sur le forum Électricité

Bonjour, je préfère le câble type U1000R2V qui est supérieur au câble 05VV.F de part son intensité admissible ; si vous pouviez tirer plus gros ce serait le top, mais dans une gaine de 25 je doute ; dans votre tableau il faudra vous brancher en aval d'une protection surintensité (peut-être à créer). Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:28
forum consulter ce sujet Conseils câblage abri de jardin sur le forum Électricité

Bonjour, qu'est-ce, cette prise qui rejette les fiches ; je ne vois pas, désolé. Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:18
forum consulter ce sujet Plus aucune fiche ne tient dans ma prise de courant sur le forum Électricité

Bonjour, j'ai l'impression que l'internaute a décrit son tableau en commençant par les circuits terminaux ; pour les déclenchements peut-être est-ce dû aux baisses de tension, avez-vous contacté votre distributeur d'énergie ? Êtes-vous isolé ou éloigné du réseau pour constater ces chutes de tension. Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:15
forum consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné EDF saute sans raison sur le forum Électricité

Bonjour, même pour un local pro le principe est bon. Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:07
forum consulter ce sujet Créer tableau triphasé pour atelier sur le forum Électricité

Bonjour, "GE" je pense à "Général Electric" et le 2ème symbole c'est protégé contre les déclenchements intempestifs. Cordialement.
16 octobre 2010 à 11:14
forum consulter ce sujet Symbole sur disjoncteur C40 de GE-AEG sur le forum Électricité

Bonjour, DDI= disjoncteur avec différentiel intégré, par rapport au DB90 :
- Sectionnement des contacts de façon apparente,
- Pouvoir de coupure renforcé (4500A au lieu de 2000A pour le DB et 6000A selon l'EN60947-2),
- Comme le DB90, il a ses versions en sélectif S,
- Il existe en seuil différentiel de 30mA à 1A
- Son calibre maxi est 63A.
Cordialement.
16 octobre 2010 à 08:21
forum consulter ce sujet Différence disjoncteur différentiel DB 90 et DDI sur le forum Électricité

Bonjour, absolument, vous pouvez utiliser des appareils Ph/N en répartissant les phases.
Cordialement.
16 octobre 2010 à 07:52
forum consulter ce sujet Savoir si j'installe des inter diff tétrapolaire ou monophasé sur le forum Électricité

Bonjour, au tableau, sur le collecteur des conducteurs de protection. Cordialement.
14 octobre 2010 à 07:25
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle locale salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour, peut être ai-je mal compris, mais pour avoir du 220V "en 2 fils" vous pouvez vous brancher entre 2 phases, ce montage se fait couramment dans l'industrie ou le transfo est 3x230V+N ; par contre si vous voulez absolument un neutre au potentiel 0V dans cette alimentation, il faudra appliquer le schéma de Bob35. Cordialement.
13 octobre 2010 à 16:58
forum consulter ce sujet Créer du monophasé 220VAC à partir du triphasé 220VAC sur le forum Électricité

Bonjour, 2 barrettes de terre en série sont inutiles, soit vous vous raccordez sur le circuit existant en aval de la barrette, soit si vous mettez cette barrette et vous vous raccordez en amont (côté sol) de l'existante. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:50
forum consulter ce sujet Norme de mise à la terre sur le forum Électricité

Bonjour, je pense que cette question est de l'ordre du syndic ; en principe un disjoncteur de branchement est du ressort du gestionnaire d'énergie. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:40
forum consulter ce sujet Disjoncteur chauffage collectif HS sur le forum Électricité

Bonjour, il suffit de brancher le chauffe-eau en direct sans passer par le contacteur, ou de mettre un inter de marche forcée (du contacteur) dans votre tableau, mais je ne vois plus l'avantage du double tarif, et vous allez augmenter votre consommation. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:38
forum consulter ce sujet Marche forcée cumulus en continu sur le forum Électricité

Bonjour, installation mini : 1 inter simple allumage et une lampe. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:34
forum consulter ce sujet Section fils pour installation électrique dans cave distante de 35m du compteur EDF sur le forum Électricité

Bonjour, avec le peu de données, je répondrais de faire une liaison enterrée, d'un dimensionnement compatible avec la puissance utile de votre abri de jardin. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:32
forum consulter ce sujet Alimentation électrique d'un abri de jardin sur le forum Électricité

Bonjour, pour complémenter n° 1, cette installation est-elle ancienne ? Avez-vous un diagnostic ? Certainement qu'il faudra tout réorganiser, demander un contrôle Consuel ; je vous conseille de contacter un électricien sur place pour explications et devis. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:29
forum consulter ce sujet Modification d'installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour, les matériels sous contrôle du gestionnaire d'énergie (compteur et disj général) ne peuvent se trouver dans une chambre à coucher, ni les lieux d'aisances, ni les salles d'eau... dixit NF C 14.100. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:22
forum consulter ce sujet Un panneau électrique dans une chambre sur le forum Électricité

Bonjour, qu'est-ce cette boîte avec 4 gros fusibles ? J'espère que ce n'est pas les fusibles avant compteur, qui normalement vous sont interdits d'accès et sont plombés ; Il vous faut créer un départ 25A depuis votre tableau général. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:14
forum consulter ce sujet Schéma de câblage four à pizza tableau vers le four sur le forum Électricité

Bonjour, je ne comprends pas pourquoi vous parler de + pour une phase ; si vous voulez faire une analogie avec une batterie, je dirais oui. Par contre le fil pilote n'est aucunement une terre, cet appareil est certainement de classe II. Je vous recommande une grande attention, vous êtes dans une salle d'eau. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:10
forum consulter ce sujet Conseil installation sèche-serviettes sur le forum Électricité

Bonjour, un multimètre ne possède pas les fonctionnalités pour effectuer ces mesures ; il faut un appareil spécifique que les électriciens ou les bureaux de contrôle possèdent.
Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:05
forum consulter ce sujet Comment mesurer une prise de terre avec un multimètre sur le forum Électricité

Bonjour, tout dépend de la puissance de la plaque, et de l'ex alimentation de la gazinière ; normalement il faut une sortie 32A. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:02
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction à la place de gazinière avec plaque électrique sur le forum Électricité

Bonjour, le compteur n'influence aucunement une coupure générale, c'est la position du disjoncteur général (DB ou AGCP) qui fait office de coupure générale ; si celui-ci est éloigné, il faut mettre un inter général en tête de votre tableau (Intensité nominale > ou = à Intensité réglable maxi du DB). Cordialement.
12 octobre 2010 à 07:30
forum consulter ce sujet Installation d'une coupure générale sur le forum Électricité

Bonjour, à part vous dire de les rallonger (si c'est possible) je ne vois pas ce que l'on pourra vous dire ; mais attendons d'autres intervenants.
Avez vous essayer une négociation de reprise auprès du fournisseur ? . Cordialement.
12 octobre 2010 à 07:23
forum consulter ce sujet Câbles trop courts quelle solution sur le forum Électricité

Bonjour, oui dès l'instant ou ces cosses sont adaptées à la tension de service.
Cordialement.
12 octobre 2010 à 07:17
forum consulter ce sujet Branchement électrique lustre avec des cosses sur le forum Électricité

Bonjour, s'il y a eu fusion de fusibles, c'est que le système présente un problème :
_Sur une disjonction générale (différentiel), le circuit présente un défaut d'isolement, voir la résistance
_Sur une fusion des fusibles puissance, le circuit puissance est en court circuit, voir la résistance
_Sur l'enclenchement automatique, il faut vérifier le contacteur (circuit bobine), et le circuit HC (par shuntage).
Si vous ne connaissez pas trop, il vaut mieux appeler ou vous faire aider par un pro.
Cordialement.
12 octobre 2010 à 07:15
forum consulter ce sujet Comment régler déclenchement ballon d'eau chaude suite à plombs qui sautent sur le forum Électricité

Bonjour, oui vous pouvez, mais il faudra loger le "domino", et utiliser des conducteurs souples. Cordialement.
12 octobre 2010 à 07:05
forum consulter ce sujet Rallonger fils électriques pour branchement prise de courant sur le forum Électricité

Bonjour, nous parlerons qu'en alternatif :
_TBT : < ou = à 50V
_BT : < ou = à 1000V, avec BTA (51 à 500V) et BTB (501 à 1000V)
_HT : > à 1000V, avec HTA (1001 à 50 000V) et HTB (> à 50 000V)
Rappel : la MT n'existe plus depuis 1989, de même que la THT est une ancienne division. Cordialement.
12 octobre 2010 à 07:02
forum consulter ce sujet Combien de volts de chaque tension THT HT MT BT TBT sur le forum Électricité

Bonjour, je crois que l'on s'est mal compris ! En les rendant compatibles vous ne modifiez en rien les caractéristiques électriques de la prise, mais vous transgressez la norme et l'article 20 du décret 88-1056. Si vous aviez de la prise P17 vous ne pourriez pas les associer.
Cordialement.
11 octobre 2010 à 08:01
forum consulter ce sujet Explication sur prises triphasées sur le forum Électricité

Bonjour, le radiateur de 2000W appelle 8.7A, ce que le conducteur de 1.5² accepte très bien ; cet électricien s'est branché sur un circuit existant qui doit être protégé via un DJ 16A, et ne comporter que 5 prises. Cordialement.
10 octobre 2010 à 08:16
forum consulter ce sujet Installation radiateur électrique sur ligne en 1,5 mm² sur le forum Électricité

Bonjour, vous n'aurez aucun problème de surchauffe, ce montage autorise 4600W via le DJ 20A. Cordialement.
10 octobre 2010 à 08:08
forum consulter ce sujet Branchement sèche linge et lave linge sur la même ligne sur le forum Électricité

Bonjour, la cote de 50mm est prise à l'axe des alvéoles. Cordialement.
10 octobre 2010 à 07:58
forum consulter ce sujet Hauteur prise plinthe PVC sur le forum Électricité

Bonjour, absolument pas ! La prise 16A ne peut être protégée à 32A. Cordialement.
09 octobre 2010 à 20:44
forum consulter ce sujet Prise 32 ampères avec repiquage pour 16 ampères sur le forum Électricité

Bonjour, ce n'est pas une explication "physique électrique", c'est une dispo des textes (norme et décret) qui dit que les prises de tensions, de valeurs, et de nature différentes, doivent être distinctes et s'opposer au brochage. La présence de la broche neutre ne joue pas sur la section de la broche de terre. Cordialement.
08 octobre 2010 à 10:16
forum consulter ce sujet Explication sur prises triphasées sur le forum Électricité

Bonjour, ça c'est la question piège ! je partage l'avis de CMT, mais si l'internaute ne spécifie pas le matériel, qu'il demande s'il peut mettre 2 prises 16A sur un circuit en aval d'un DJ 20A, nous ne pourrions rien opposer ; le fonctionnement simultané sera aléatoire (Puissance matériel).
Cordialement.
08 octobre 2010 à 10:05
forum consulter ce sujet Branchement sèche linge et lave linge sur la même ligne sur le forum Électricité