Bonjour, la protection c'est 8 pts maxi ; pour la commande vous pouvez mettre 1 télérupteur en aval de chaque protection avec une seule commande, ou mettre le télérupteur en amont des protections. Cordialement.
01 novembre 2010 à 07:44

Bonjour, peut-être est-il possible de mettre un appareillage double poste dans la même boîte, sinon boîte 2 postes. Cordialement.
01 novembre 2010 à 07:41

Bonjour, un contrat EDF 45A en triphasé, je doute, ce serait plutôt 40A, et ça ne correspond pas à 18kW, mais 24kW ; donc si vous avez 18kW, le disjoncteur est réglé à 30A.
Les 3 aérothermes font 22.5kW, ils ne pourront fonctionner simultanément avec un contrat de 18kW.
Pour le branchement, OK pour les DJ 10A & 20A, mais pourquoi mettre des DDR en cascade ?
Pouvez-vous re-confirmer vos données. Cordialement.
Les 3 aérothermes font 22.5kW, ils ne pourront fonctionner simultanément avec un contrat de 18kW.
Pour le branchement, OK pour les DJ 10A & 20A, mais pourquoi mettre des DDR en cascade ?
Pouvez-vous re-confirmer vos données. Cordialement.
01 novembre 2010 à 07:30

Bonjour, il est possible que vous ayez fait sauté un fusible "avant compteur", mais si c'est ce cas vous n'avez plus de courant dans la maison. Cordialement.
31 octobre 2010 à 08:21

Bonjour, c'est presque du spiritisme ! à distance je ne saurai que dire, il faut contrôler le tableau (connexions) et faire des mesures (isolement, intensité.. ;) Cordialement.
31 octobre 2010 à 08:19

Bonjour, en vous lisant, j'ai l'impression que vos V & V sont des poussoirs ; un V&V doit avoir 3 conducteurs : 1 phase+2 navettes d'un coté et 2 navettes+1phase coupée de l'autre avant d'aller à la lampe. Cordialement.
31 octobre 2010 à 08:10

Bonjour, vous devez alimenter votre applique avec les mêmes fils qui alimentent les 2 premières lampes, on "dirait" que vous avez pris une navette pour aller à la lampe.
Cordialement.
Cordialement.
31 octobre 2010 à 08:04

Bonjour, effectivement c'est élevé, il faudrait connaître toute la puissance installée pour se donner une idée ; peut être des mesures sont elles nécessaires pour trouver d'éventuelles fuites et situer les gros consommateurs ;
L'électricité aujourd'hui devient chère, et va continuer d'augmenter, car il faut savoir que c'est l'ensemble des abonnés qui paie la différence entre le prix de vente du courant (~15cts) et le prix d'achat du photovoltaïque qui se développe (~60cts). Cordialement.
L'électricité aujourd'hui devient chère, et va continuer d'augmenter, car il faut savoir que c'est l'ensemble des abonnés qui paie la différence entre le prix de vente du courant (~15cts) et le prix d'achat du photovoltaïque qui se développe (~60cts). Cordialement.
31 octobre 2010 à 08:01

Bonjour, vérifier cette minuterie, elle reste peut être bloquée. Cordialement.
31 octobre 2010 à 07:45

Bonjour, il y a quelque chose qui ne va pas ! vous dites que vous aviez un 1200W sur un DJ 2A, hors 1200W= 5,2A ; pouvez vous re-confirmer les données. Cordialement.
31 octobre 2010 à 07:43

Bonjour, que dit la notice d'instruction qui doit obligatoirement accompagner cet appareil.
Cordialement.
Cordialement.
31 octobre 2010 à 07:34

Bonjour, si c'est pour amener de la puissance dans le local et faire un tableautin ensuite pour chaque appareil, je dis oui. Cordialement.
30 octobre 2010 à 20:31

Bonjour, cet éclairage est alimenté via une protection qui ne doit pas desservir plus de 8 pts lumineux, il faut compter ceux existants et déduire. Cordialement.
30 octobre 2010 à 20:24

Bonjour, si la prise 2x20A+T existe, peut-être pas dans toutes les grandes surfaces de bricolage mais chez les grossistes. Cordialement.
30 octobre 2010 à 20:21

Bonjour, c'est un comptage de chantier, la puissance est tributaire du matériel que vous allez brancher pour effectuer ce chantier. Cordialement.
30 octobre 2010 à 20:10

Bonjour, cela va être dur, il faudrait une prise dans ledit garage alimenté depuis votre tableau d'appartement ; peut-être une autre idée ! Cordialement.
30 octobre 2010 à 19:54

Bonjour, si le garage est attenant à la maison, il doit être équipé d'un point lumineux.
Cordialement.
Cordialement.
30 octobre 2010 à 19:49

Bonjour, la saignée horizontale sur 2 cloisons perpendiculaires ne doit pas excéder 0,50m sur chaque cloisons (NF C 15.520) je crains que vous ne deviez avoir recours à la goulotte.
Cordialement.
Cordialement.
30 octobre 2010 à 19:45

Bonjour, PAC = pompe à chaleur. Cordialement.
30 octobre 2010 à 19:28

Bonjour, en canalisation fixe la section minimale des conducteurs "éclairage" est de 1,5² ; le 0,75² sert à câbler les lustres. Cordialement.
30 octobre 2010 à 19:27

Bonjour, oui, une seule prise de terre peut faire plusieurs appartements (pensez aux HLM), par contre de la borne de mesure, il faut tirer un conducteur de protection pour chaque appartement (10² à 16² généralement), et faire la connexion avec un bornier répartiteur (connexion individuelle).
Cordialement.
Cordialement.
30 octobre 2010 à 19:21

Bonjour, j'ai simplement additionné ce qui risque de fonctionner en simultané (PAC, plaques, chauffage..), il faut calibrer votre alimentation pour 36 kW (60A) c'est la limite du tarif bleu en triphasé, après vous pouvez souscrire moins.
Pour les 170m, je trouve du 50mm² avec chute de tension 2% ; pour votre tableau du 16mm² est suffisant. Cordialement.
Pour les 170m, je trouve du 50mm² avec chute de tension 2% ; pour votre tableau du 16mm² est suffisant. Cordialement.
28 octobre 2010 à 22:37

Bonjour, il faut passer par ERDF ; EDF n'est qu'un vendeur de courant. Cordialement.
28 octobre 2010 à 12:18

Bonjour, précisions : est ce sur la même prise ? je pense à une connexion, mais peut on connaître le genre de votre contrat. Cordialement.
28 octobre 2010 à 12:15

Bonjour, vous n'avez rien à relier à la liaison équipotentielle dans ce cas ; seuls les conducteurs de protection de la prise et de l'éclairage doivent être interconnectés, cependant si des éléments venaient à être remplacés par des masses métalliques, ces éléments devraient être reliés à cette interconnexion. Cordialement.
28 octobre 2010 à 12:08

Bonjour, oui en faisant attention de ne pas toucher aux circuits de chauffage. Cordialement.
27 octobre 2010 à 07:37

Bonjour, ce différentiel englobe t-il bien tous les circuits, quel est le niveau d'isolement de l'installation ; je pense que vous avez besoin de l'aide d'une personne du métier. Cordialement.
27 octobre 2010 à 07:36

Bonjour, de quand date ce logement ? faudrait au moins être avant 1950 ! Cordialement.
27 octobre 2010 à 07:32

Bonjour, votre horloge ne tourne pas, avez-vous une tension sur les bornes 5/6 ? Cordialement.
27 octobre 2010 à 07:27

Bonjour, ce tableau correspond à un logement de surface < à 100m² ; personnellement je ne mettrai que des ID63A. Cordialement.
27 octobre 2010 à 07:22

Bonjour, je note beaucoup d'incompréhension ; Edf ne livre pas au dessus de 12kW (60A) en monophasé, une première estimation fait ressortir un besoin de 30kW qui peut être affinée (voir délesteur) cette puissance n'est disponible qu'en triphasé. Avez vous un électricien ? Cordialement.
27 octobre 2010 à 07:10

Bonjour, idem 9457. cordialement.
27 octobre 2010 à 06:58

Bonjour, (pour PL et sans animosité) votre schéma est faux, le retour de bobine est mal placé, il serai bien de modifier ce schéma afin d'éviter d'induire en erreur les internautes.
Cordialement.
Cordialement.
27 octobre 2010 à 06:56

Bonjour, question : vos lampes s'allume telles ? si oui le courant arrive bien à votre compteur. Cordialement.
27 octobre 2010 à 06:51

Bonjour, je pense que vous avez déjà un "mini" défaut d'isolement sur ce circuit, et que l'éclairage du stade présente également des faiblesses ; il faudrait faire des mesures de terre et d'isolement pour confirmer ceci ; vous pouvez signaler ce problèmes à votre commune.
Cordialement.
Cordialement.
27 octobre 2010 à 06:49

Bonjour, c'est très long, je pense qu'il faut vous procurer le condensé promotélec ou vous trouverez moult informations. Cordialement.
27 octobre 2010 à 06:44

Bonjour, l'éclairage public est du ressort de votre commune et non d'EDF ; les anciens propriétaires se déchargeront de ce problème ; la seule explication pour expliquer cette éventuelle liaison c'est que êtes en bout de ligne, et que l'enclenchement de votre chauffage fait chuter le réseau au point de faire décrocher les lampes, mais pour confirmer il faut faire des mesures. Cordialement.
27 octobre 2010 à 06:41

Bonjour, il n'y a pas de limite pour le nombre d'ID, mais au mini :
_si s<35m² : 1x25A type AC et 1x40A type A
_si S>35m² et <100m² : 2x40A type AC et 1x40A type A
Cordialement.
_si s<35m² : 1x25A type AC et 1x40A type A
_si S>35m² et <100m² : 2x40A type AC et 1x40A type A
Cordialement.
27 octobre 2010 à 06:07

Bonjour, la prise 16A peut alimenter tout ceci, utiliser un bloc de prises genre bureautique pour vos raccordement. Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:46

Bonjour, je n'ai pas répondu à votre post, ayant du m'absenter ; effectivement vous devriez pouvoir passer ces 2 fils pour rejoindre les bornes C1/C2 derrière le cache ; ledit contact se ferme pendant les HC, et la tension provient de votre tableau via le disj 2A. Les agents EDF ne sont pas des sauvages, il suffit de leur demander. Merci pour le remerciement. Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:41

Bonjour, absolument pas, si j'ai bien compris votre problème ; ce télérupteur est il correctement branché ? Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:25

Bonjour, cette question devrait également être dans les litiges ; cela dépend du bail, mais votre sécurité et celle de votre personnel vous incombe.
Je dirais : l'existant devrait être relié à la terre, les extensions sont à votre charge. Voir MD. Cordialement.
Je dirais : l'existant devrait être relié à la terre, les extensions sont à votre charge. Voir MD. Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:21

Bonjour, à part la saignée et rallonger les fils je dirais non. Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:17

Bonjour, mais cette résistance prélevée, était elle bonne ? Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:15

Bonjour, le sèche linge n'aurai t-il pas un problème ? Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:12

Bonjour, oui s'il est IP44 mini. Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:08

Bonjour, je dirais oui, mais plutôt décalé sur le côté du lave mains, car au-dessus du lave mains il y a le miroir. Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:07

Bonjour, mais avant de changer cet interrupteur cela fonctionnait il normalement ? N'auriez vous pas inversé un des fils noir ? Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:05

Bonjour, pour avoir un contrat de 15kW, le disjoncteur doit être réglé sur 25A.
Cordialement.
Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:02

Bonjour, votre tapis présente un défaut d'isolement qui faisait disjoncter, le fait de supprimer "la terre" empêche le courant de défaut d'agir sur la protection, c'est dangereux à l'utilisation.
Mais je pense qu'il y a aussi un autre problème vu que le moteur grogne et s'arrête. Un incident lors du démontage/remontage ne se serait il pas produit ? Cordialement.
Mais je pense qu'il y a aussi un autre problème vu que le moteur grogne et s'arrête. Un incident lors du démontage/remontage ne se serait il pas produit ? Cordialement.
27 octobre 2010 à 04:56