Bonjour, 4600W maxi, entre la phase et le neutre il y a 230V. Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:23
forum consulter ce sujet 400V 20A une phase puissance maxi combien de watts sur le forum Électricité

Bonjour, apparemment le télérupteur s'est soudé, donc il reste fermé ; il faut le remplacer. Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:20
forum consulter ce sujet Problème télérupteur qui ne s'éteint plus sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour, ça démarre mal ; la prise avec 2 conducteurs n'est pas reliée au circuit de protection, le conducteur vert/jaune est utilisé en phase ! et avec votre branchement vous allez mélanger les circuits prises et éclairage. Il faudrait vous reprendre depuis un circuit éclairage, et comme je devine qu'il n'y a pas de terre, il conviendrait de prendre un spot classe II. Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:18
forum consulter ce sujet Problème branchement électrique spot triphasé et prise biphasée sur le forum Électricité

Bonjour, ERDF est responsable jusqu'aux bornes amont du DB ; avant ce câble était installé par lui même, aujourd'hui ERDF soustraite aux électriciens, donc vous pourriez fournir ce câble, mais il faudra connecter. l'essentiel est d'utiliser un câble référencé par le distributeur, et comme vous aurez une facture malgré tout (compteur au minimum), il serai plus sage de leur poser la question.
Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:11
forum consulter ce sujet Qui installe le câble d'alimentation de la route à la maison sur le forum Électricité

Bonjour, si le fusible est bon, c'est qu'il y a des connexions à reprendre. Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:01
forum consulter ce sujet Ampoules clignotantes lorsque je coupe le courant sur le forum Électricité

Bonjour, vous avez une puissance installée de chauffage de 6,25kW et un contrat de 6kVA, je pense que vous comprenez ou cela pêche, même s'il y a un certain foisonnement, il n'y a pas de marge pour le domestique ; il faut augmenter votre contrat, 9 kVA serai un minimum, sans plaque à induction. Cordialement.
31 janvier 2011 à 06:58
forum consulter ce sujet Coupure interrupteur général problème manque de puissance sur le forum Électricité

Bonjour ; non, l'ID ne peut remplacer 2 protections surintensités. Cordialement.
30 janvier 2011 à 19:49
forum consulter ce sujet Installation interrupteur différentiel 30mA pour salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour, 4² ou 6², ce dernier est plus courant. Cordialement.
30 janvier 2011 à 19:47
forum consulter ce sujet Quelle section de câble entre EDF et compteur différenciel 25A sur le forum Électricité

Bonjour, un inter en amont du DB, je doute ; je pense qu'il vaut mieux appeler un électricien. Cordialement.
30 janvier 2011 à 19:45
forum consulter ce sujet Problème différentiel multi 9 qui saute sur le forum Électricité

Bonjour, je pense qu'il y a des confusions, et une photo du tableau permettrait d'en dire plus. Cordialement.
30 janvier 2011 à 19:42
forum consulter ce sujet Disjoncteurs dans mobil home sur le forum Électricité

Bonjour, je ne comprends pas trop le but ! Je suppose que vous devez mettre en marche forcée, car vous n'avez plus assez d'eau chaude jusqu'au lendemain ; ne serait-ce pas une capacité de chauffe-eau qui est insuffisante ? Je ne connais pas votre installation, mais en faisant ainsi vous vous pénalisez dans la rentabilité due à la plus-value du double tarif.
Cordialement.
30 janvier 2011 à 07:20
forum consulter ce sujet Faire fonctionner cumulus en jour et en nuit en automatique sur le forum Électricité

Bonjour, dans un réseau polyphasé, les courants s'annulent dans le neutre, lorsque ce réseau est équilibré ; votre schéma n'est pas bon car il faut une protection omnipolaire par circuit : avec quel fusible phase allez-vous mettre le sectionnement du neutre ! Cordialement.
30 janvier 2011 à 07:11
forum consulter ce sujet 2 Phases pour un neutre sur le forum Électricité

Bonjour, c'est ERDF qui a raison ; mais votre électricien doit savoir tout cela puisqu'il devra remplir l'attestation de conformité. Cordialement.
29 janvier 2011 à 07:57
forum consulter ce sujet Quel compteur choisir avec chaudière électrique sur le forum Électricité

Bonjour, c'est une prise mono 230V 20A. Cordialement.
29 janvier 2011 à 07:52
forum consulter ce sujet Type de prise murale appartement années 70 sur le forum Électricité

Bonjour, comme il a été souvent rappelé, les installations de l'abonné commencent aux bornes aval du disj général, tous les autres éléments vous sont interdits ; la boîte que vous citez contient les fusibles "amont compteur", c'est plombé, vous ne pouvez y toucher.
Cordialement.
29 janvier 2011 à 07:48
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour, on suppose que c'est une fonction différentielle qui déclenche, avez vous contrôle tous les circuits au mégohmmètre : compresseur, luminaires, résistance de dégivrage..
Cordialement.
29 janvier 2011 à 07:41
forum consulter ce sujet Problème disjonction de l'éclairage d'une banque de froid charcuterie sur le forum Électricité

Bonjour, pourquoi n'avez vous pas couper le courant sur le circuit avant de démonter ? soit le circuit est coupé plus en amont, soit une connexion à lâché suite au court circuit.
Cordialement.
29 janvier 2011 à 07:35
forum consulter ce sujet Installation appliques murales plombs ont sauté sur le forum Électricité

Bonjour, oui, il est en position auto, si ce cumulus est de puissance identique au précédent, la consommation vient d'ailleurs ; il faut faire un état des matériels. Cordialement.
29 janvier 2011 à 07:28
forum consulter ce sujet Positionnement de l'interrupteur jour-nuit sur le forum Électricité

Bonjour, manifestement vous avez un défaut d'isolement sur la chaudière, le chauffagiste outillé, ou l'électricien peuvent vous dépanner. Cordialement.
28 janvier 2011 à 06:16
forum consulter ce sujet Chaudière et électricité dans les robinets sur le forum Électricité

Bonjour, vous pourriez faire un circuit prise commandée, mais si cette prise est dans le volume 2, c'est interdit ; on revient au luminaire fixe adapté au volume. Cordialement.
28 janvier 2011 à 06:11
forum consulter ce sujet Oter le néon d'une salle de bains sur le forum Électricité

Re-, pouvez vous communiquer votre contrat, et la puissance du chauffage, car il se peut que vous soyez en limite de puissance, mais pourquoi depuis 3 jours ! j'ai parlé d'un défaut dans le post précédent, mais si l'appareil est en aval d'un DDR qui fonctionne, ce n'est pas ça. Cordialement.
28 janvier 2011 à 06:05
forum consulter ce sujet Disjoncteur principal qui saute au passage en heures creuses sur le forum Électricité

Bonjour, je pense que le chauffe eau est responsable (résistance en défaut), il vous appartient de vérifier cette résistance, ou d'appeler un électricien pour ce faire ; EDF est responsable du contrat et de la qualité de fourniture, il n'intervient pas en aval du DB. Cordialement.
28 janvier 2011 à 05:58
forum consulter ce sujet Disjoncteur principal qui saute au passage en heures creuses sur le forum Électricité

Bonjour, je me poserais la question autrement : pourquoi des locataires sont branchés sur des parties communes. Cordialement.
28 janvier 2011 à 05:54
forum consulter ce sujet Copropriétaires raccordés en électricité sur parties communes sur le forum Électricité

Bonjour, d'ici peu il faudra créer une cellule bureau d'études... Cordialement.
27 janvier 2011 à 20:57
forum consulter ce sujet Branchement unité extérieure Samsung s-inverter et évaporateur Sharp sur le forum Électricité

Bonjour, votre alimentation ne serait-elle pas triphasé (câble avec bleu, noir, marron, vert jaune) et votre chauffe-eau en monophasé 230V ; à vérifier avant d'enclencher. Cordialement.
27 janvier 2011 à 20:23
forum consulter ce sujet Comment brancher les câbles au chauffe eau sur le forum Électricité

Bonjour, il s'agit de fournir la valeur de la résistance du puits de terre, qui se mesure avec un appareil spécifique que les électriciens possèdent. Cordialement.
27 janvier 2011 à 11:34
forum consulter ce sujet Le consuel demande la valeur de la terre sur le forum Électricité

Bonjour, sauf précisions, cette résistance est couplée pour être alimentée en 230V, mais vous ne dites rien sur l'alimentation, ou l'on devinerai 2 phases + neutre, sachant que cette résistance peut certainement se coupler en étoile 3x400V+N. Cordialement.
27 janvier 2011 à 11:27
forum consulter ce sujet Branchement résistance stéatite chauffe-eau sur le forum Électricité

Bonjour si je m'en tiens à l'énoncé, l'entrepreneur se doit de respecter la norme au moment de la commande à l'établissement du devis ; je pense donc comme CMT. Cordialement.
27 janvier 2011 à 07:47
forum consulter ce sujet Prises de communication obligatoires en rénovation sur le forum Électricité

Bonjour, sur la photo on voit des protections bipolaires, avec 1 pôle protégé, donc il faut continuer ainsi. Cordialement.
27 janvier 2011 à 07:40
forum consulter ce sujet Maison de 1986 remplacer porte-fusibles par disjoncteurs sur le forum Électricité

Bonjour, la prise et la lampe ne sont pas en série, mais en parallèle, si tous les DJ sont OK vous avez une connexion qui a lâché. Cordialement.
27 janvier 2011 à 07:34
forum consulter ce sujet Lampe avec prise intégrée en série sur le forum Électricité

Bonjour, cette question est passée il y a peu ! il a été répondu que sur une séparation de comptages, seule une mise en sécurité est demandée (mises à la terre et DDR 30mA type A).
On ne parle pas de mise en conformité dans ce cas, car cela supposerait la mise aux normes d'aujourd'hui, avec toutes les conditions que cela impose.
Le Consuel notera ça sur son document. Cordialement.
27 janvier 2011 à 07:32
forum consulter ce sujet Passage du consuel remettre tableau au norme sur le forum Électricité

Bonjour, le coffret de raccordement est sous concession du distributeur d'énergie, vous ne pouvez le modifier qu'avec son accord. Cordialement.
27 janvier 2011 à 07:24
forum consulter ce sujet Déplacement coffret de raccordement EDF sur le forum Électricité

Bonjour, ces variations que sur une partie des circuits de la maison m'incite à penser que ça vient de la maison. Les mesures de tension sont elles redevenues normales après le passage d'EDF ? La phase de l'éclairage "entrée & salon, pc" est elle la même que la phase à 220V ?
Il faudrait faire ces mesures de tensions au niveau du DB, avec les DJ ouverts, si ces variations persistent cela vient du réseau d'alimentation. Cordialement.
27 janvier 2011 à 07:18
forum consulter ce sujet Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée sur le forum Électricité

Bonjour, il faut supprimer le contacteur et mettre des bornes clipsables à la place.
Cordialement.
27 janvier 2011 à 07:07
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur jour nuit par boîtier fusible sur le forum Électricité

Bonjour, les règles d'installation des spots sont variables, donc c'est au constructeur de les fournir. Cordialement.
26 janvier 2011 à 06:47
forum consulter ce sujet Norme installation spots dans un faux plafond sur le forum Électricité

Bonjour, il faut réviser au plus vite le lave vaisselle : son isolement et sa liaison au circuit de protection. Les liaisons équipotentielles dans les cuisines ne sont demandées que si l'immeuble (ancien) ne possède aucune mise à la terre. Cordialement.
26 janvier 2011 à 06:41
forum consulter ce sujet Décharge si je touche évier métallique et lave-vaisselle sur le forum Électricité

Bonjour, si les protections surintensités sont bonnes, je crains que vous ne deviez appeler un dépanneur. Cordialement.
26 janvier 2011 à 06:34
forum consulter ce sujet Réparer volet électrique sur le forum Électricité

Bonjour, pour répondre à la finalité de la question 4 je vais répondre oui ;
Cependant vous vous posez mal le problème : dans les valeurs de 38m et 145m vous n'avez pas les mêmes pourcentages de chutes de tension, et pas les mêmes valeurs de tension pour calculer ces pourcentages.
Le câble 2x16² fait une chute de tension de 2.33V/A/km, le 4x16² 2.04V/A/km, vous voyez que c'est très proche ; 63A mono sur 38m = 2.4% ; 63A tétra sur 145m = 4.6%.
Les valeurs normatives sont 3% pour l'éclairage et 5% pour les autres usages, et que même en alimentation triphasé vous devez calculez la chute de tension de l'éclairage à 3%, ce qui avec la répartition sur 3 phases et un bon équilibrage passe quasi toujours.
Le calcul de l'intensité véhiculée par une canalisation démarre du courant admissible de la canalisation, auquel s'ajoute des coefficients de mode de pose et de regroupements (ex le câble 2x16² admet 107A à l'air libre et 128A enterré), ensuite vient le calcul de la chute de tension en fonction de la longueur, et du mode d'utilisation.
Par contre pour le contrat je pense que vous pouvez délester. Cordialement.
25 janvier 2011 à 06:58
forum consulter ce sujet Informations section câble en triphasé monophasé sur le forum Électricité

Bonjour, peut être votre fusible est il trop faible pour la puissance du moteur.
J'attire votre attention sur cette "récupération", cet équipement possède une cuve qui doit être requalifiée (réépreuve) tous les 10 ans ; cette opération est onéreuse, et le changement est souvent bénéfique ; Voir question 11027 pour la réglementation machine. Cordialement.
25 janvier 2011 à 06:01
forum consulter ce sujet Panne compresseur LACME 100 l se met en court circuit après 3 secondes sur le forum Électricité

Bonjour, ça devient plus clair, il y a certainement un défaut d'isolement latent, qui produit un courant à la limite du déclenchement (22mA); c'est ce circuit que l'électricien doit trouver.
Cordialement.
25 janvier 2011 à 05:49
forum consulter ce sujet Coupures d'électricité intempestives sur le forum Électricité

Bonjour, je ne sais pas d'où vous tenez ces infos, ou peut être que je ne comprends pas votre question, mais l'intensité admissible est la même ; par contre dans le câble triphasé, vous avez 3 phases donc 3x l'intensité admissible d'une phase. Cordialement.
24 janvier 2011 à 07:11
forum consulter ce sujet Informations section câble en triphasé monophasé sur le forum Électricité

Bonjour, effectivement le circuit LL doit être sous 30mA type A, qu'entendez vous par 2 inters à la suite ? si c'est 2 ID en série c'est non, ils doivent être en parallèle, et s'il a dit "ajouter", c'est que celui de la plaque est complet. Cordialement.
24 janvier 2011 à 07:02
forum consulter ce sujet Conseils branchement DDRHS sur le forum Électricité

Bonjour, peut être êtes vous en limite de contrat, surtout si vous avez du chauffage électrique. Cordialement.
24 janvier 2011 à 06:55
forum consulter ce sujet Coupures d'électricité intempestives sur le forum Électricité

Bonjour, il faut aller au tableau et vérifier les fusibles. Cordialement.
24 janvier 2011 à 06:53
forum consulter ce sujet Panne après changement de lustre sur le forum Électricité

Bonjour, à vous lire je crois bien que vous vous êtes trompé : en 230V vous avez une borne terre, une borne neutre avec 1 pontet, 1 borne phase avec 2 pontets ; Appelez un électricien ou une personne qualifié. Cordialement.
23 janvier 2011 à 22:25
forum consulter ce sujet Branchement de ma cuisinière à induction sur le forum Électricité

Bonjour, les tensions que vous relevez sont normales, car le neutre du groupe n'est pas relié à la terre.
Une installation électrique BT dans un camping car est assujettie à la NF C 15-100.
Ces installations seront distinctes de celles du véhicule, bien que la terre et la masse du véhicule seront confondues ; En utilisation secteur il n'y aura pas de problème ; en utilisation groupe, c'est plus délicat, il conviendrait de se rapprocher de la section 7-717 de ladite norme ; la masse du véhicule devra être reliée à un puits de terre (piquet) ; l'emploi de DDR 30mA est obligatoire ; je pense que le groupe est fixé au véhicule, la mise à la terre (masse) du neutre du groupe devra être faite au niveau de l'inverseur côté groupe, en amont de tout DDR.
En outre, j'attire votre attention dans le cas de voisinage de camping car, ils devront être au même potentiel que votre véhicule, c'est pourquoi je déconseillerais cette utilisation groupe en camping. Cordialement.
23 janvier 2011 à 17:01
forum consulter ce sujet Montage d'un groupe sur camping-car problème de génératrice sur le forum Électricité

Bonjour, votre maison est considérée comme un petit immeuble de 3 appartements, ou les parties communes sont assujetties à la section 7.772. Le DCL n'est pas imposé dans ces parties.
Cordialement.
23 janvier 2011 à 13:14
forum consulter ce sujet Socle DCL dans un couloir est-il obligatoire pour les points lumineux sur le forum Électricité

Bonjour, il est certain que ce montage tel que sur le plan est non conforme, pourquoi pas d'autre choix ? Sinon vous mettez un DJ tripolaire alimenté 2PH-N, à condition que ce ne soit pas 1 circuit éclairage et 1 circuit prise. Cordialement.
23 janvier 2011 à 13:08
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur bipolaire et sécurité sur le forum Électricité

Bonjour, (pour complémenter) il faut garder dans l'esprit que la délivrance du visa Consuel, se fait dans un logement où l'on peut vivre, donc pour moi l'équipement sanitaire doit être posé, les finitions, enjoliveurs, convecteurs peuvent être en cours. Cordialement.
23 janvier 2011 à 08:14
forum consulter ce sujet Demande d'information avant passage du consuel sur le forum Électricité

Bonjour, vous posez la question et vous avez un électricien qui se chargera de l'attestation de conformité, c'est à lui de réfléchir.
Dans le cas de la séparation, il n'est pas imposé l'équipement minimal de la norme au niveau de l'appareillage, mais la mise en sécurité oui (mise à la terre, DDR).
Cordialement.
23 janvier 2011 à 08:03
forum consulter ce sujet Création nouveau compteur électrique passage consuel sur le forum Électricité