Bonsoir (si je peux me permettre).
1ère rangée : 4è DJ : 1 phase, 2 neutres ! il faut une raison.
1ère rangée : Chauffe eau : conducteurs protection et conducteurs contacteurs différents, et pourquoi contacteur tetra?
2ème rangée : 5èDJ ; pas de conducteur neutre de retour !
Le scotch bleu sur les dents du peigne, ça ne fait pas pro, il existe des embouts.
Cordialement.
1ère rangée : 4è DJ : 1 phase, 2 neutres ! il faut une raison.
1ère rangée : Chauffe eau : conducteurs protection et conducteurs contacteurs différents, et pourquoi contacteur tetra?
2ème rangée : 5èDJ ; pas de conducteur neutre de retour !
Le scotch bleu sur les dents du peigne, ça ne fait pas pro, il existe des embouts.
Cordialement.
08 janvier 2016 à 17:16

Bonsoir,
Ça craint chez vous, plus de vaisselle, plus de lavage ; il est urgent de mettre en application les remarques des 2 posts ci-dessus.
Cordialement.
Ça craint chez vous, plus de vaisselle, plus de lavage ; il est urgent de mettre en application les remarques des 2 posts ci-dessus.
Cordialement.
08 janvier 2016 à 17:04

Bonjour,
Avec de nouvelles données, ça va mieux ; vous pouvez utiliser ce compteur ; respecter bien l'ordre des branchements indiqués sur le capot.
Cordialement.
Avec de nouvelles données, ça va mieux ; vous pouvez utiliser ce compteur ; respecter bien l'ordre des branchements indiqués sur le capot.
Cordialement.
07 janvier 2016 à 11:17

Bonsoir,
Forme de courant du compteur mono/tri ?
Forme de courant de la machine, mono/tri ?
Une photo du compteur serait un +.
Cordialement.
Citation :Ça va être bien difficile de vous répondre, vos données sont trop vagues !
J'ai la possibilité de récupérer un vieux compteur, mais je ne suis pas sûr s'il convient.
Forme de courant du compteur mono/tri ?
Forme de courant de la machine, mono/tri ?
Une photo du compteur serait un +.
Cordialement.
06 janvier 2016 à 21:09

Bonjour,
Comme dit ci-dessus, la résistance de chauffe est en défaut d'isolement ; la mise à la terre et la fonction différentielle fonctionnent très bien, vous ne risquez rien, mais vous ne pouvez vous servir de cet appareil, sauf disjonction.
Ce genre d'équipement ne se répare pas, donc sauf miracle, c'est direction déchetterie et magasin pour se rééquiper.
Cordialement.
Comme dit ci-dessus, la résistance de chauffe est en défaut d'isolement ; la mise à la terre et la fonction différentielle fonctionnent très bien, vous ne risquez rien, mais vous ne pouvez vous servir de cet appareil, sauf disjonction.
Ce genre d'équipement ne se répare pas, donc sauf miracle, c'est direction déchetterie et magasin pour se rééquiper.
Cordialement.
03 janvier 2016 à 15:12

Bonjour,
Je partage ces remarques. Ces questions, (un peu suspectes pour moi) sont floues : Si Rameille n'a pas fait l'armoire et qu'il y a un Consuel, il ne peut modifier l'armoire sans demander à son "électricien", qui, ce dernier, doit savoir si l'amendement s'applique ou non...
Peut-être est-ce un avis de tableau ? Alors attendons ses explications.
Cordialement.
Je partage ces remarques. Ces questions, (un peu suspectes pour moi) sont floues : Si Rameille n'a pas fait l'armoire et qu'il y a un Consuel, il ne peut modifier l'armoire sans demander à son "électricien", qui, ce dernier, doit savoir si l'amendement s'applique ou non...
Peut-être est-ce un avis de tableau ? Alors attendons ses explications.
Cordialement.
28 décembre 2015 à 09:49

Bonsoir,
Pour la question principale, je ne la comprends pas : vous avez un rail, il suffit de clipser dessus.
Ce sera ma réponse, et je ne m'étendrais pas sur les PC GTL ou le dernier amendement de la norme, car Rameille ne spécifie en rien si sa demande est concernée par ces faits ; donc soyez précis dans vos questions, pour avoir des réponses précises.
Aujourd'hui d'après ce que je vois, il y a 20% de marge dans le tableau ; par contre je rejoins Loys, pourquoi 2 DJ 32A en aval d'un ID40A ?
Cordialement.
Pour la question principale, je ne la comprends pas : vous avez un rail, il suffit de clipser dessus.
Ce sera ma réponse, et je ne m'étendrais pas sur les PC GTL ou le dernier amendement de la norme, car Rameille ne spécifie en rien si sa demande est concernée par ces faits ; donc soyez précis dans vos questions, pour avoir des réponses précises.
Aujourd'hui d'après ce que je vois, il y a 20% de marge dans le tableau ; par contre je rejoins Loys, pourquoi 2 DJ 32A en aval d'un ID40A ?
Cordialement.
27 décembre 2015 à 19:47

Bonsoir,
Voir le topic 12313: Comment brancher une minuterie Siemens
Cordialement.
Voir le topic 12313: Comment brancher une minuterie Siemens
Cordialement.
27 décembre 2015 à 19:25

Bonsoir,
Pour la facture, 1983€ et 13200kWh, cela fait 0.15ct€ TTC le kWh ce qui est tout à normal ; dans ce ratio il y a la prime fixe et les taxes qui augmentent un peu tous les ans.
Vous pouvez voir l'évolution de ces taxes sur vos factures, d'une année à l'autre.
Vous pouvez également voir l'évolution des consommations suivant la saison.
1143€ correspondent à 7600kWh de plus, ce n'est pas anodin, cela correspond aussi à plus du double du prélèvement mensuel !
Qu'est-ce qui peut avoir fait ce boom de consommation ? chauffage électrique, plaques, sèche linge, sont de gros consommateurs.
Est-ce le prélèvement mensuel qui était mal calculé, quelles bases.
Il faudrait piocher tous ces points, et vous faire aider par votre électricien pour comprendre.
Je ne peux répondre sur votre calcul, je ne sais comment vous le faites.
Cordialement.
Pour la facture, 1983€ et 13200kWh, cela fait 0.15ct€ TTC le kWh ce qui est tout à normal ; dans ce ratio il y a la prime fixe et les taxes qui augmentent un peu tous les ans.
Vous pouvez voir l'évolution de ces taxes sur vos factures, d'une année à l'autre.
Vous pouvez également voir l'évolution des consommations suivant la saison.
1143€ correspondent à 7600kWh de plus, ce n'est pas anodin, cela correspond aussi à plus du double du prélèvement mensuel !
Qu'est-ce qui peut avoir fait ce boom de consommation ? chauffage électrique, plaques, sèche linge, sont de gros consommateurs.
Est-ce le prélèvement mensuel qui était mal calculé, quelles bases.
Il faudrait piocher tous ces points, et vous faire aider par votre électricien pour comprendre.
Je ne peux répondre sur votre calcul, je ne sais comment vous le faites.
Cordialement.
25 décembre 2015 à 17:45

Bonjour,
Je ne discuterais pas du montant, ce n'était pas mes attributions.
Le meilleur moyen pour vous faire une idée, est de demander un autre devis, dans les mêmes conditions ; vous en avez parfaitement le droit.
Peut-être d'autres réponses interviendront.
Cordialement.
Je ne discuterais pas du montant, ce n'était pas mes attributions.
Le meilleur moyen pour vous faire une idée, est de demander un autre devis, dans les mêmes conditions ; vous en avez parfaitement le droit.
Peut-être d'autres réponses interviendront.
Cordialement.
25 décembre 2015 à 09:34

Bonjour,
Même si on n'a pas trouvé la cause on a avancé.
On sait que c'est un ancien tableau, non retouché ; vous ne confirmez pas la présence de plusieurs ID.
Il est vrai que derrière un écran, il n'est pas toujours facile de répondre ; peut-être une photo du tableau avec visibilité des fils pourrait nous aider.
Si vous ne pouvez compter sur une connaissance pour vous aider, oui il faudra faire appel à un pro avec un mégohmmètre, pas avec un simple tournevis testeur, ce n'est pas la peine.
Cordialement.
Même si on n'a pas trouvé la cause on a avancé.
On sait que c'est un ancien tableau, non retouché ; vous ne confirmez pas la présence de plusieurs ID.
Citation :et sans toucher le fameux télérupteur ? ces appareils qui étaient en fonction, ne peuvent ils pas avoir un problème ? à vérifier.
Cet après-midi, différents appareils en fonction et sans rien faire, ça saute.
Il est vrai que derrière un écran, il n'est pas toujours facile de répondre ; peut-être une photo du tableau avec visibilité des fils pourrait nous aider.
Si vous ne pouvez compter sur une connaissance pour vous aider, oui il faudra faire appel à un pro avec un mégohmmètre, pas avec un simple tournevis testeur, ce n'est pas la peine.
Cordialement.
24 décembre 2015 à 10:35

Bonsoir,
Je pense à une somme de défauts ; vous n'avez pas de mégohmmètre, alors il faudrait essayer de ne brancher que cet éclairage, couper tous les autres circuits, et enclencher ; ensuite, si pas de déclenchements, remettre 1 à 1 les autres circuits et essayer chaque fois cet éclairage.
Suite plus tard, s'il y a.
Cordialement.
Citation :Pourquoi vous vous axez sur un télérupteur alors qu'il y a déclenchement "aussi" quand vous dormez et que vous n'êtes pas là ?
Par ailleurs, de manière irrégulière, le différentiel saute alors que nous ne sommes pas là où que nous dormons (environ 1 fois par mois).
Je pense à une somme de défauts ; vous n'avez pas de mégohmmètre, alors il faudrait essayer de ne brancher que cet éclairage, couper tous les autres circuits, et enclencher ; ensuite, si pas de déclenchements, remettre 1 à 1 les autres circuits et essayer chaque fois cet éclairage.
Suite plus tard, s'il y a.
Cordialement.
22 décembre 2015 à 18:16

Bonjour,
Si votre armoire est en schéma TN-C et que la section des conducteurs du circuit que vous créez est supérieure à 10² cuivre ou 16² alu vous pouvez continuer en TN-C (DJ tri).
Mais il faut que l'inter général de cette armoire soit tri et non tétra, ce qui traduit un PEN dans cette armoire, dont la section devrait être approximativement en 240² cuivre; ce n'est pas des petits morceaux!.
Je vous sens perplexe, je ne sais si c'est vous qui proposez ou si on vous propose; je réponds derrière mon écran, en fonction de ce que vous me donnez, mais je suis sur de ma réponse.
La distribution TN est très bien, il faut bien savoir la gérer ; vous pouvez également consulter votre bureau de contrôles, qui doit très bien connaître votre installation.
Cordialement.
Si votre armoire est en schéma TN-C et que la section des conducteurs du circuit que vous créez est supérieure à 10² cuivre ou 16² alu vous pouvez continuer en TN-C (DJ tri).
Mais il faut que l'inter général de cette armoire soit tri et non tétra, ce qui traduit un PEN dans cette armoire, dont la section devrait être approximativement en 240² cuivre; ce n'est pas des petits morceaux!.
Je vous sens perplexe, je ne sais si c'est vous qui proposez ou si on vous propose; je réponds derrière mon écran, en fonction de ce que vous me donnez, mais je suis sur de ma réponse.
La distribution TN est très bien, il faut bien savoir la gérer ; vous pouvez également consulter votre bureau de contrôles, qui doit très bien connaître votre installation.
Cordialement.
22 décembre 2015 à 09:12

Bonjour,
Comme dit GL, votre question est imprécise :
On suppose que le circuit à un neutre ; il y avait un DJ tétra (neutre coupé) et vous voulez mettre un DJ tri avec neutre sur collecteur PEN.
1) Ce DJ est-il différentiel ; si oui ce n'est pas possible.
2) La section des conducteurs est elle inférieure à 10² cuivre ; si oui ce n'est pas possible.
3) La tête de distribution de l'armoire, ou est connecté ce DJ, est elle en TN-C ou TN-S ; si elle est en TN-S ce n'est pas possible, on ne peut refaire un montage TN-C en aval d'un TN-S.
4) Le local est-il à risque BE2 (incendie) ; si oui ce n'est pas possible.
Ces 4 conditions sont impératives ; pour les conditions de déclenchement, c'est une autre approche, ou il faut tenir compte des intensités, des longueurs de canalisations, et de la courbe de déclenchement du DJ.
Cordialement.
Comme dit GL, votre question est imprécise :
On suppose que le circuit à un neutre ; il y avait un DJ tétra (neutre coupé) et vous voulez mettre un DJ tri avec neutre sur collecteur PEN.
1) Ce DJ est-il différentiel ; si oui ce n'est pas possible.
2) La section des conducteurs est elle inférieure à 10² cuivre ; si oui ce n'est pas possible.
3) La tête de distribution de l'armoire, ou est connecté ce DJ, est elle en TN-C ou TN-S ; si elle est en TN-S ce n'est pas possible, on ne peut refaire un montage TN-C en aval d'un TN-S.
4) Le local est-il à risque BE2 (incendie) ; si oui ce n'est pas possible.
Ces 4 conditions sont impératives ; pour les conditions de déclenchement, c'est une autre approche, ou il faut tenir compte des intensités, des longueurs de canalisations, et de la courbe de déclenchement du DJ.
Cordialement.
21 décembre 2015 à 11:58

Bonsoir,
Je crois que tout est dit ; peut-être une chose, que yan possède déjà cette fendeuse, ce qui élimine le thermique, à moins de remplacer.
Ceci dit, je pencherais plus pour 5kVA que 3.5 ; car suivant le bois, si ça coince, ça ne repart pas.
Cordialement.
Je crois que tout est dit ; peut-être une chose, que yan possède déjà cette fendeuse, ce qui élimine le thermique, à moins de remplacer.
Ceci dit, je pencherais plus pour 5kVA que 3.5 ; car suivant le bois, si ça coince, ça ne repart pas.
Cordialement.
20 décembre 2015 à 20:13

Bonsoir,
Ce n'est pas un problème, mais une bonne recherche pour ré-aiguiller vos connaissances.
Déjà nous ne savons pas si c'est le 1er VV (tableau) ou le 2ème (celui de la lampe).
On devine, (sauf erreur) que les navettes seraient en câble ? il faudrait connaître les couleurs du 2ème VV, et celle de la lampe ; mais peut-être est-ce tout des mêmes couleurs.
Vous pouvez également démonter un VV et retrouver le commun et les 2 navettes, et remonter tout ceci sur le nouvel inter. l'aide d'un multimètre ou testeur à continuité est nécessaire.
Bonne manipulation. Cordialement.
Ce n'est pas un problème, mais une bonne recherche pour ré-aiguiller vos connaissances.
Déjà nous ne savons pas si c'est le 1er VV (tableau) ou le 2ème (celui de la lampe).
On devine, (sauf erreur) que les navettes seraient en câble ? il faudrait connaître les couleurs du 2ème VV, et celle de la lampe ; mais peut-être est-ce tout des mêmes couleurs.
Vous pouvez également démonter un VV et retrouver le commun et les 2 navettes, et remonter tout ceci sur le nouvel inter. l'aide d'un multimètre ou testeur à continuité est nécessaire.
Bonne manipulation. Cordialement.
14 décembre 2015 à 17:17

Bonjour,
Sans un schéma de branchement, les contributeurs auront bien des difficultés à vous aider.
Je vois le contacteur de la résille, serait celui-ci dont vous dites que le gestionnaire est en aval !!
Que veut dire les 2 protections "thermostat"?
Cordialement.
Sans un schéma de branchement, les contributeurs auront bien des difficultés à vous aider.
Je vois le contacteur de la résille, serait celui-ci dont vous dites que le gestionnaire est en aval !!
Que veut dire les 2 protections "thermostat"?
Cordialement.
13 décembre 2015 à 09:41

Bonjour,
Il me semble lire que dans ce post la présence d'un contacteur.
Mais à quoi sert ce contacteur ? est-il relié à une fonction ? l'électricien devrait pouvoir répondre à ceci.
Par contre le gestionnaire peut très bien travailler sans contacteur ; à moins que le modèle installé le nécessite, mais je ne vois pas ; moi je n'en ai pas.
Par contre, le chauffage et son gestionnaire doivent être sous le même ID, vu les communications (pilote) entre les radiateurs et le gestionnaire.
Mais n'auriez-vous pas autre chose en aval de cet ID 63A ?
Cordialement.
Il me semble lire que dans ce post la présence d'un contacteur.
Mais à quoi sert ce contacteur ? est-il relié à une fonction ? l'électricien devrait pouvoir répondre à ceci.
Par contre le gestionnaire peut très bien travailler sans contacteur ; à moins que le modèle installé le nécessite, mais je ne vois pas ; moi je n'en ai pas.
Par contre, le chauffage et son gestionnaire doivent être sous le même ID, vu les communications (pilote) entre les radiateurs et le gestionnaire.
Mais n'auriez-vous pas autre chose en aval de cet ID 63A ?
Cordialement.
12 décembre 2015 à 14:49

Bonjour,
Ok, pour ce comptage définitif (qui aurait pu être précisé en origine).
Les "bornes aval" du DB "appartiennent" à l'abonné ; le distributeur d'énergie n'y intervient pas.
Les installations en aval de ce DB doivent respecter les règles de la C15-100.
Vous ne pouvez mettre plus d'1 conducteur par borne dans le DB, et comme vous ne pouvez faire aucune modification sur ce panneau de comptage, il faudrait faire un coffret répartiteur en aval du DB avec départ pour la maison et les prises avec leur protection.
Reste la fixation de ce coffret ; le support appartient certainement à la commune et au gestionnaire du réseau, normalement c'est à eux de donner leur aval, et il m'étonnerait qu'ils y fassent objection.
Cordialement.
Ok, pour ce comptage définitif (qui aurait pu être précisé en origine).
Les "bornes aval" du DB "appartiennent" à l'abonné ; le distributeur d'énergie n'y intervient pas.
Les installations en aval de ce DB doivent respecter les règles de la C15-100.
Vous ne pouvez mettre plus d'1 conducteur par borne dans le DB, et comme vous ne pouvez faire aucune modification sur ce panneau de comptage, il faudrait faire un coffret répartiteur en aval du DB avec départ pour la maison et les prises avec leur protection.
Reste la fixation de ce coffret ; le support appartient certainement à la commune et au gestionnaire du réseau, normalement c'est à eux de donner leur aval, et il m'étonnerait qu'ils y fassent objection.
Cordialement.
12 décembre 2015 à 06:56

Bonsoir,
C'est un comptage définitif, ou un comptage de chantier ?
On pencherait pour ce dernier cas ; il suffit de raccorder un coffret de chantier ; il en existe des tout prêts chez les marchands, même bricolage.
Ils peuvent être sur trépied ou fixés au poteau.
Cordialement.
C'est un comptage définitif, ou un comptage de chantier ?
On pencherait pour ce dernier cas ; il suffit de raccorder un coffret de chantier ; il en existe des tout prêts chez les marchands, même bricolage.
Ils peuvent être sur trépied ou fixés au poteau.
Cordialement.
11 décembre 2015 à 17:33

Bonsoir,
Et ça consiste en quoi votre test de cc ?
Cordialement.
Et ça consiste en quoi votre test de cc ?
Cordialement.
07 décembre 2015 à 18:45

Bonsoir,
On ne sait pas la référence de cette inter hebdo ; voici un document de principe qui devrait vous aider.
Cordialement.
notice d utilisation syn168g sul188g syn168hw sul188hw fr.pdf
On ne sait pas la référence de cette inter hebdo ; voici un document de principe qui devrait vous aider.
Cordialement.
notice d utilisation syn168g sul188g syn168hw sul188hw fr.pdf
06 décembre 2015 à 17:14

Bonjour,
Comme a dit GL, cela nécessite une visite sur place, un relevé puissance et schéma, un projet avec transmetteur téléphonique.
Les pros de la campagne sont nuls !..
Cordialement.
Comme a dit GL, cela nécessite une visite sur place, un relevé puissance et schéma, un projet avec transmetteur téléphonique.
Citation :
l'électricien du coin ne sera pas le meilleur choix.

Cordialement.
05 décembre 2015 à 11:57

Re,
Pour le disjoncteur de protection, personne derrière l'écran ne pourra vous aider ; c'est à vous de chercher, peut être faudra t-il vous faire aider par quelqu'un du métier.
Cordialement.
Pour le disjoncteur de protection, personne derrière l'écran ne pourra vous aider ; c'est à vous de chercher, peut être faudra t-il vous faire aider par quelqu'un du métier.
Cordialement.
01 décembre 2015 à 10:46

Bonjour,
Pourquoi créer un nouveau post ?
Le montage en place est un montage "3 fils" (neutre au poussoirs, commun à la lampe).
Le montage que vous avez simulé est un montage 4 fils, celui que l'on fait aujourd'hui ; Comme je comprends, vous ne changez pas le mode de commande, donc il faut faire le montage "3 fils" avec le télé Hager, et remettre les fils comme avec l'ancien télé : la phase sur la bobine A1, et la sortie A2 au BP (fil blanc).
Cordialement.
Pourquoi créer un nouveau post ?
Le montage en place est un montage "3 fils" (neutre au poussoirs, commun à la lampe).
Le montage que vous avez simulé est un montage 4 fils, celui que l'on fait aujourd'hui ; Comme je comprends, vous ne changez pas le mode de commande, donc il faut faire le montage "3 fils" avec le télé Hager, et remettre les fils comme avec l'ancien télé : la phase sur la bobine A1, et la sortie A2 au BP (fil blanc).
Cordialement.
01 décembre 2015 à 10:42

Bonjour,
Voici un document de principe qui devrait vous aider.
Cordialement.
programmateur horaire grasslin.pdf
Voici un document de principe qui devrait vous aider.
Cordialement.
programmateur horaire grasslin.pdf
30 novembre 2015 à 10:59

Bonjour,
Si je me réfère à un tableau, un condensateur de 42 µF est suffisant.
Si les spécialistes passent par là ils pourront confirmer.
Cordialement.
Si je me réfère à un tableau, un condensateur de 42 µF est suffisant.
Si les spécialistes passent par là ils pourront confirmer.
Cordialement.
29 novembre 2015 à 10:03

Bonjour,
Bien sûr que ce disjoncteur est bon ; 40A vous autorise une puissance de 12kW, qui, je pense vous est suffisante.
Ce disjoncteur peut aussi être un inter ID 40A 30mA si le réglage du disjoncteur de branchement est à 40A ; valeur qui ne devra pas être dépassée pour respecter l'In de l'inter.
L'emploi d'un disj (1er alinéa), plus cher, certes, vous permet de ne pas vous soucier de ce que j'ai écrit en fin du 2ème alinéa.
Cordialement.
Bien sûr que ce disjoncteur est bon ; 40A vous autorise une puissance de 12kW, qui, je pense vous est suffisante.
Ce disjoncteur peut aussi être un inter ID 40A 30mA si le réglage du disjoncteur de branchement est à 40A ; valeur qui ne devra pas être dépassée pour respecter l'In de l'inter.
L'emploi d'un disj (1er alinéa), plus cher, certes, vous permet de ne pas vous soucier de ce que j'ai écrit en fin du 2ème alinéa.
Cordialement.
27 novembre 2015 à 07:02

Bonsoir,
Traduction : le schéma n°2 est bon pour un télé unipolaire ; celui du dessin est bipolaire, il n'est pas obligatoire de couper le neutre par le télé.
Cordialement.
Traduction : le schéma n°2 est bon pour un télé unipolaire ; celui du dessin est bipolaire, il n'est pas obligatoire de couper le neutre par le télé.
Cordialement.
26 novembre 2015 à 18:43

Bonsoir,
Avez-vous quelque chose qui ne fonctionne pas ? c'est peut-être tout bonnement des fils abandonnés, car le point d'utilisation a été alimenté autrement.
Cordialement.
Avez-vous quelque chose qui ne fonctionne pas ? c'est peut-être tout bonnement des fils abandonnés, car le point d'utilisation a été alimenté autrement.
Cordialement.
24 novembre 2015 à 19:59

Bonsoir,
Et la notice qui va avec l'appareil ?
Cordialement.
Et la notice qui va avec l'appareil ?
Cordialement.
22 novembre 2015 à 17:05

Bonjour,
Il y a quelque chose que je ne suis pas dans votre énoncé.
Vous avez raison de vous étonner que suite à des problèmes dans des appartements les protections de tableaux ne réagissent pas, et c'est le pied d'immeuble qui déclenche !
Donc des choses m'échappent ; on dirait que cette installation n'est pas terminée !
Avez-ous consulté le distributeur d'énergie ?
Dans votre description, on ressent une certaine limite de vos capacités d'électricien, et comme derrière l'écran il nous sera difficile d'aller plus loin, il faudra certainement, comme dit GL, faire intervenir les pros.
Cordialement.
Il y a quelque chose que je ne suis pas dans votre énoncé.
Vous avez raison de vous étonner que suite à des problèmes dans des appartements les protections de tableaux ne réagissent pas, et c'est le pied d'immeuble qui déclenche !
Donc des choses m'échappent ; on dirait que cette installation n'est pas terminée !
Avez-ous consulté le distributeur d'énergie ?
Dans votre description, on ressent une certaine limite de vos capacités d'électricien, et comme derrière l'écran il nous sera difficile d'aller plus loin, il faudra certainement, comme dit GL, faire intervenir les pros.
Cordialement.
22 novembre 2015 à 15:35

Bonjour,
Un disjoncteur "pied de colonne" appartient au distributeur d'énergie.
Que fait le disj abonné DB ?
Cordialement.
Un disjoncteur "pied de colonne" appartient au distributeur d'énergie.
Que fait le disj abonné DB ?
Cordialement.
21 novembre 2015 à 16:36

Bonjour,
Aucune objection de ma part, je trouve même des valeurs inférieures de 2 à 3/10è partout.
Cordialement.
Aucune objection de ma part, je trouve même des valeurs inférieures de 2 à 3/10è partout.
Cordialement.
19 novembre 2015 à 14:41

Bonsoir,
Un DDR tétra (en ID) c'est 4 modules, mais il faut être sûr de l'installation en aval au niveau isolement.
Après, il me semble voir un pont entre la barrette neutre et celle des conducteurs de terre, qu'il faudrait enlever ; mais il faut garder le montage TNS en entrée, d'où déplacement du neutre sur le collecteur terre, et garder le collecteur des neutres pour le neutre en aval de l'ID.
Je ne sais pas si je me suis bien exprimé ; Votre ami doit pouvoir vous donner un complément si nécessaire.
Cordialement.
Un DDR tétra (en ID) c'est 4 modules, mais il faut être sûr de l'installation en aval au niveau isolement.
Après, il me semble voir un pont entre la barrette neutre et celle des conducteurs de terre, qu'il faudrait enlever ; mais il faut garder le montage TNS en entrée, d'où déplacement du neutre sur le collecteur terre, et garder le collecteur des neutres pour le neutre en aval de l'ID.
Je ne sais pas si je me suis bien exprimé ; Votre ami doit pouvoir vous donner un complément si nécessaire.
Cordialement.
18 novembre 2015 à 19:54

Bonjour,
(pour complémenter)
Et apparemment ce serait un réseau triphasé 230V (ERDF ? privé ? en France ?).
Pour 32A, mono ?, il vous faut du 6² mini, sauf si la canalisation est longue.
Cordialement.
(pour complémenter)
Et apparemment ce serait un réseau triphasé 230V (ERDF ? privé ? en France ?).
Pour 32A, mono ?, il vous faut du 6² mini, sauf si la canalisation est longue.
Cordialement.
18 novembre 2015 à 09:40

Bonjour,
Pour le "caniveau" que j'appellerai une goulotte c'est bon.
Pour le tableautin, idem ; même si les DJ sont alimentés par le bas, il y a uniformité avec le tableau d'à côté; voir l'étiquetage.
Pour les 10mA je dis OK même si je ne cours pas après car ils sont très sensibles (7mA) ils déclenchent vite; mais vos circuits sont peu étendus.
Un DDR 30mA pour le tableau de droite serait bien mais cela suppose une réorganisation des conducteurs neutres, et le montage TNS.
Cordialement.
Pour le "caniveau" que j'appellerai une goulotte c'est bon.
Pour le tableautin, idem ; même si les DJ sont alimentés par le bas, il y a uniformité avec le tableau d'à côté; voir l'étiquetage.
Pour les 10mA je dis OK même si je ne cours pas après car ils sont très sensibles (7mA) ils déclenchent vite; mais vos circuits sont peu étendus.
Un DDR 30mA pour le tableau de droite serait bien mais cela suppose une réorganisation des conducteurs neutres, et le montage TNS.
Cordialement.
17 novembre 2015 à 10:34

Bonjour,
Voici un schéma de câblage de la minuterie Legrand 03702
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici un schéma de câblage de la minuterie Legrand 03702
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 novembre 2015 à 07:14

Bonjour,
2011... 2015 ; cette question revient.
Voici le schéma de raccordement suivant que l'on est en montage 3 fils ou 4 fils.
Le volet rouge se manœuvre depuis le côté.
Cordialement.
guide pratique raccordemen telerupteur.pdf
2011... 2015 ; cette question revient.
Voici le schéma de raccordement suivant que l'on est en montage 3 fils ou 4 fils.
Le volet rouge se manœuvre depuis le côté.
Cordialement.
guide pratique raccordemen telerupteur.pdf
12 novembre 2015 à 15:20

Bonsoir,
J'avais déjà répondu par le passé.
Normalement l'étiquetage 2*230v 2L+2N est mentionné pour que ces équipements puissent être vendu aux Pays bas (NL).
Pour votre plaque d'info (post2) elle comporte une erreur dans le schéma du milieu, ce n'est pas 400V 3N, mais 400V 2N.
Les conducteurs Ph-N sont accolés, vous utilisez le schéma 1: 220-240V 32A mais il vous faut une arrivée en 32A.
Vous ne pouvez pas dissocier L1 et L2 car apparemment vous êtes en monophasé, et vous ne pouvez pas vous brancher sur 2 pc 16A.
Une doc page 2/7 ou 19
Cordialement.
nutidhin4t utilisation.pdf
J'avais déjà répondu par le passé.
Normalement l'étiquetage 2*230v 2L+2N est mentionné pour que ces équipements puissent être vendu aux Pays bas (NL).
Pour votre plaque d'info (post2) elle comporte une erreur dans le schéma du milieu, ce n'est pas 400V 3N, mais 400V 2N.
Les conducteurs Ph-N sont accolés, vous utilisez le schéma 1: 220-240V 32A mais il vous faut une arrivée en 32A.
Vous ne pouvez pas dissocier L1 et L2 car apparemment vous êtes en monophasé, et vous ne pouvez pas vous brancher sur 2 pc 16A.
Une doc page 2/7 ou 19
Cordialement.
nutidhin4t utilisation.pdf
10 novembre 2015 à 18:01

Bonjour,
Comment savez-vous que cette antenne est branchée sur votre compteur ? C'est une bourde énorme si c'est le cas !
Il faudrait couper tous vos circuits, et voir si le compteur enregistre encore ; et quand vous serez sûr, faîtes un constat par huissier, assisté de pros ; car 16 ans ce n'est pas anodin.
Cordialement.
Comment savez-vous que cette antenne est branchée sur votre compteur ? C'est une bourde énorme si c'est le cas !
Il faudrait couper tous vos circuits, et voir si le compteur enregistre encore ; et quand vous serez sûr, faîtes un constat par huissier, assisté de pros ; car 16 ans ce n'est pas anodin.
Cordialement.
10 novembre 2015 à 17:27

Bonjour,
Vous parlez d'une machine ; sur ces équipements on travaille en sécurité positive, c'est à dire à manque de tension; pas de commande à émission.
Le contacteur sera maintenu collé par le contact du bouton AU, qui sera à accrochage, et le déverrouillage de ce bouton ne devra pas faire redémarrer la machine, mais seulement l'autoriser avec une 2è action.
Le circuit de commande de ce contacteur sera protégé, DJ 2A par exemple ; la fonction différentielle n'est pas obligatoire, surtout s'il en existe une en amont.
Cordialement.
Vous parlez d'une machine ; sur ces équipements on travaille en sécurité positive, c'est à dire à manque de tension; pas de commande à émission.
Le contacteur sera maintenu collé par le contact du bouton AU, qui sera à accrochage, et le déverrouillage de ce bouton ne devra pas faire redémarrer la machine, mais seulement l'autoriser avec une 2è action.
Le circuit de commande de ce contacteur sera protégé, DJ 2A par exemple ; la fonction différentielle n'est pas obligatoire, surtout s'il en existe une en amont.
Cordialement.
06 novembre 2015 à 07:05

Bonjour,
Effectivement, j'avais bien trouvé cette puissance faible, par rapport à mes connaissances ; mais c'était affiché, et je n'ai cherché plus loin, ni ailleurs où vous avez trouvé cette valeur.
L'essentiel est de pouvoir brancher sur une PC 16A, dédiée.
Merci pour le rappel.
Cordialement.
Effectivement, j'avais bien trouvé cette puissance faible, par rapport à mes connaissances ; mais c'était affiché, et je n'ai cherché plus loin, ni ailleurs où vous avez trouvé cette valeur.
L'essentiel est de pouvoir brancher sur une PC 16A, dédiée.
Merci pour le rappel.
Cordialement.
05 novembre 2015 à 16:28

Bonjour, et merci pour ce retour.
05 novembre 2015 à 16:16

Bonsoir,
Êtes-vous sûr que le neutre que vous utilisez est sur le même différentiel que celui de la phase ? c'est impératif.
Cordialement.
Êtes-vous sûr que le neutre que vous utilisez est sur le même différentiel que celui de la phase ? c'est impératif.
Cordialement.
04 novembre 2015 à 18:52

Bonsoir,
D'après la notice, cet appareil est de puissance 950W, il peut se brancher aisément sur une prise 2P+T 16A.
Vous parlez de 3 câbles ; ne serait ce pas plutôt un câble à trois conducteurs!
Vous parlez d'un adaptateur, qu'entendez vous par ce terme ; une fiche 2P+T 16A suffit.
Pour info : en normatif, le four doit être alimenté via un circuit spécialisé dédié à cet appareil.
Cordialement.
D'après la notice, cet appareil est de puissance 950W, il peut se brancher aisément sur une prise 2P+T 16A.
Vous parlez de 3 câbles ; ne serait ce pas plutôt un câble à trois conducteurs!
Vous parlez d'un adaptateur, qu'entendez vous par ce terme ; une fiche 2P+T 16A suffit.
Pour info : en normatif, le four doit être alimenté via un circuit spécialisé dédié à cet appareil.
Citation :Je ne peux que vous conseiller de requérir l'aide d'une personne ayant un minimum de connaissances en électricité.
Je n'y connais absolument rien en électricité
Cordialement.
04 novembre 2015 à 18:45

Bonjour,
Ça avance, il ne faut pas désespérer !
Il n'est pas impossible qu'il y ait un double défaut sur votre installation, et que c'est la somme de ces 2 défauts qui fasse déclencher.
Cela fonctionne t-il sans que ces 2 DJ soient enclenchés ?
A confirmer : cet ABB est différentiel ? Quel serait son réglage ? Et les autres DJ ne le sont pas ?
Comprenez que derrière le PC nous ne voyons pas l'installation.
Cordialement.
Ça avance, il ne faut pas désespérer !
Il n'est pas impossible qu'il y ait un double défaut sur votre installation, et que c'est la somme de ces 2 défauts qui fasse déclencher.
Cela fonctionne t-il sans que ces 2 DJ soient enclenchés ?
A confirmer : cet ABB est différentiel ? Quel serait son réglage ? Et les autres DJ ne le sont pas ?
Comprenez que derrière le PC nous ne voyons pas l'installation.
Cordialement.
26 octobre 2015 à 15:27

Bonsoir,
Rectificatif:
Ce n'est qu'une inversion, mais c'est important.
Cordialement.
Rectificatif:
Citation :lire dans le 2è cas...
Dans le 1er cas,
Citation :lire en 1er groupe.....
En 2è groupe, il y a l'article EL4
Ce n'est qu'une inversion, mais c'est important.
Cordialement.
25 octobre 2015 à 21:19

Bonjour,
Votre question en appelle une autre : êtes-vous sur un ERP du 1er groupe ou 2è groupe ?
Dans le 1er cas, il n'y a pas d'obligation (Art PE24), l'électricien distribue au mieux.
En 2è groupe, il y a l'article EL4, qui demande que les installations des locaux accessibles au public soient protégées indépendamment de celles des locaux inaccessibles au public.
Et l'article EC6, qui demande que dans les locaux recevant plus de 50 personnes, l'éclairage desdits locaux soient répartis sur 2 DDR, de façon que sur un défaut d'isolement, le local ne soit pas complétement dans l'obscurité.
Bien entendu, les DDR peuvent être des têtes de groupe, avec des protections surintensité en aval ; mais il faut respecter ces 2 articles dans l'architecture.
Cordialement.
Votre question en appelle une autre : êtes-vous sur un ERP du 1er groupe ou 2è groupe ?
Dans le 1er cas, il n'y a pas d'obligation (Art PE24), l'électricien distribue au mieux.
En 2è groupe, il y a l'article EL4, qui demande que les installations des locaux accessibles au public soient protégées indépendamment de celles des locaux inaccessibles au public.
Et l'article EC6, qui demande que dans les locaux recevant plus de 50 personnes, l'éclairage desdits locaux soient répartis sur 2 DDR, de façon que sur un défaut d'isolement, le local ne soit pas complétement dans l'obscurité.
Bien entendu, les DDR peuvent être des têtes de groupe, avec des protections surintensité en aval ; mais il faut respecter ces 2 articles dans l'architecture.
Cordialement.
24 octobre 2015 à 10:08

Bonjour,
+1 avec GL
Essayer un enclenchement manuel (à vide), après coupure secteur, et enclencher les DJ un à un ; Si ce DJ ABB est différentiel, il est possible qu'il voit un défaut d'isolement récent.
Bonnes recherches.
Cordialement.
+1 avec GL
Citation :Comment avez-vous fait pour prendre ces mesures du post 4.
le courant passe à peu près 10s et se coupe automatiquement.
Essayer un enclenchement manuel (à vide), après coupure secteur, et enclencher les DJ un à un ; Si ce DJ ABB est différentiel, il est possible qu'il voit un défaut d'isolement récent.
Bonnes recherches.
Cordialement.
23 octobre 2015 à 11:17