Bonsoir,
Dans votre 2ème post vous avez supprimé le disjoncteur R9PFC716. Celui-ci n'était pas bon car son intensité est de 16A.
Vous avez également modifié le contacteur, ce dernier est un 40A.
Le contacteur A9C20867 est un 63A, il ne sera jamais sollicité à son max par la somme des intensités de l'ensemble des DJ R9PFC610 (équilibré bien entendu), et votre disjoncteur de branchement est un 10/30A ; donc pas de problème d'incompatibilité de montage.
L'ID est en branchement par le bas.
Peut-être CMT aura t'il d'autres remarques.
Bonne continuation.
21 décembre 2020 à 20:15
forum consulter ce sujet Disjoncteur modulaire sur le forum Électricité

Bonjour,
Comme dit ci-dessus, si vous n'êtes pas dans la partie, il faudra faire appel à un électricien ou à une personne expérimentée.
Il y a pas mal de critères à regarder : le type de vos radiateurs (sont-ils pilotables), le choix du délesteur ("tout ou rien" ou fils pilote, ou gestionnaire) son raccordement (place dans le tableau), son paramétrage, sa communication avec les radiateurs, la téléinfo... Ce n'est pas anodin à installer..
Ci-joint 2 principes de délesteur.
Bonne continuation.

gp8 delta dore.pdf

delesteur mixte.pdf
18 décembre 2020 à 15:28
forum consulter ce sujet Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour,
Je pense que vous pouvez trouver tout ça sur vos anciennes factures.
Cordialement.
14 décembre 2020 à 16:09
forum consulter ce sujet Calcul tarif bleu EDF HC HP hors taxes sur le forum Électricité

Bonjour,
Je dirais que c'est un peu le classique de l'inconvénient de ce nouveau compteur.
En effet celui ci comporte un processeur qui analyse tension et courant soutiré ; et dès que cette puissance dépasse la puissance souscrite, le courant est coupé par un contacteur dans le compteur.
"Ça marchait avant" : Oui, vous aviez l'ancien compteur et c'est le disjoncteur qui régulait le contrat, sans prise en compte de la tension.
Avant les contrats étaient faits en prenant pour tension 200V (ex:6kVA mono = 200*30A) aujourd'hui cette tension est de 230V (+15%) et un disjoncteur d'abonné déclenche à +10% ; Total hier "on" pouvait soutirer ~+25% de puissance par rapport au contrat souscrit.
Vous pouvez prendre l'option délestage en installant un délesteur et (1 ou) des contacteurs pour couper des circuits non prioritaires le temps d'une cuisson par exemple, ou l'option augmentation de contrat ; chacune de ces options a un coût: la première il faut modifier votre tableau électrique, la 2ème il faut augmenter votre contrat (changer de tranche revient à ~30€ annuel. A voir.
Bonne continuation.
14 décembre 2020 à 16:05
forum consulter ce sujet Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée sur le forum Électricité

Bonsoir CMT.
Je n'ai pas bien saisi les 2 dernières phrases de votre post (3), j'ai l'impression qu'elles se contredisent.
Doit-on comprendre qu'en comptage type 2, EDF ne met plus de disjoncteur différentiel, sans en faire une demande spécifique ?
Cordialement.
13 décembre 2020 à 19:39
forum consulter ce sujet Branchement 2éme interrupteur différentiel sur le forum Électricité

Bonsoir,
A vous lire, il semble que le contact de l'horloge assure la mise sous tension du chauffe eau, ce n'est pas le top.
Vous pouvez brancher le chauffe-eau directement sous le disjoncteur, le thermostat fera la coupure quand la température sera atteinte.
Bonne continuation.
12 décembre 2020 à 19:05
forum consulter ce sujet Désactiver horloge de contrôle du cumulus sur le forum Électricité

Bonsoir,
En théorie oui ; en pratique ce n'est pas conseillé, car ces biplites ou triplites sont sources de mauvais contacts dans le temps avec des appareils de 3kW.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 18:56
forum consulter ce sujet Brancher multiprise lave linge sur le forum Électricité

Bonjour,
Comme je l'ai écrit, si le constructeur est d'accord pour réduire la section vous pouvez y aller.
"En vision rapide" une canalisation en 2,5² sur 35m avec 20A fera une chute de tension de 5,5% ; cette même canalisation en 4² fera une chute de tension de 3,5%.
La courbe D est pour "l'inertie" de ces appareils (comme un transfo) et cette courbe pénalise la possibilité de réduire la section des conducteurs.
Personnellement je choisirais leur prescription.
Bonne continuation.
12 décembre 2020 à 09:41
forum consulter ce sujet Alimentation Onduleur 4000 VA sur le forum Électricité

Bonjour,
Une mesure d'isolement ne vous donnera pas grand chose ; que ce soit par rapport à la terre, ou entre conducteur (difficile à faire sans tout déconnecter).
Les dégâts par les rongeurs ne peuvent se voir qu'en visuel ; et tant que tout fonctionne on ne peut pas dire qu'un câble est abimé.
Vous avez fait dératiser, votre propriétaire est averti, votre mission s'arrête là.
Bonne continuation.
12 décembre 2020 à 09:23
forum consulter ce sujet Vérification de la sécurité d'une installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour,
Je doute beaucoup qu'avec une simple photo un contributeur puisse vous répondre.
Une pompe à chaleur est un appareil perfectionné avec de l'électronique et des programmes enregistrés ; vous écrivez "l'électricité n'est pas mon fort" et on ne bricole pas un tel équipement sans savoir.
Personnellement, je vous conseille de vous rapprocher du fournisseur pour effectuer cette opération sans risques, à moins que vous connaissiez une personne compétente dans ce domaine.
Bonne continuation.
12 décembre 2020 à 09:08
forum consulter ce sujet Raccordement thermostat Delta Dore sur pompe à chaleur Atlantic sur le forum Électricité

Bonjour.
Suite post 1. Je ne voyais pas votre cellier ainsi ; le plan est explicite, et vous êtes en comptage type 2 ; donc il n'y a pas d'objection à votre projet.
Bonne continuation.
11 décembre 2020 à 09:51
forum consulter ce sujet Emplacement ETEL dans maison neuve sur le forum Électricité

Bonjour,
Le constructeur vous donne des règles pour alimenter son matériel, vous devez les respecter surtout qu'il y a une visite de technicien ; qui ne manquera pas de noter le non respect des prescriptions ; et renâcler sur la garantie sur en cas de dysfonctionnements.
Vous ne pouvez changer ses prescriptions qu'avec son accord.
Pour le différentiel, on pourrait dire non, mais s'il y a un déclenchement du différentiel, commun à d'autres circuits, l'onduleur ne sera plus alimenté ; donc il faut lui faire une alimentation et protection dédiée.
Bonne continuation.
10 décembre 2020 à 19:32
forum consulter ce sujet Alimentation Onduleur 4000 VA sur le forum Électricité

Bonsoir.
Q1 exact.
Q2 Je ne vois pas d'objection à ce montage.
Bonne continuation.
08 décembre 2020 à 20:00
forum consulter ce sujet Problématique colonne de terre d'un immeuble sur le forum Électricité

Bonjour, (en passant)
Effectivement, la pièce de liaison disjoncteur/télérupteur sur le Schneider s'enlève si l'on veut brancher un autre TL.
Bonne continuation.
08 décembre 2020 à 09:20
forum consulter ce sujet Câbler télérupteur Yokis radio sur le forum Électricité

Bonsoir,
Si vous êtes en branchement type 1, le disjoncteur d'abonné va se trouver dans cet espace ; ce disjoncteur est également du ressort de la NFC14-100, donc aval du distributeur d'énergie ; et il vous servira de coupure d'urgence.
Je ne sais pas si le cellier est la meilleure solution, mais si vous êtes en comptage type 1, la longueur de la liaison interne du câble de branchement dans l'habitat doit être la plus réduite possible.
L'ETEL va du sol au plafond, elle fait 60 cm de large, + 60cm à droite et à gauche libre de canalisations d'eau.
Ce n'est que mon avis, peut-être d'autres interviendront.
Bonne continuation.
07 décembre 2020 à 20:13
forum consulter ce sujet Emplacement ETEL dans maison neuve sur le forum Électricité

Bonsoir.
Je ne crois pas que ce soit du Legrand, c'est allemand, et l'inscription c'est "leistung" pour puissance maxi 16A.
Pas d'avis sur ce genre de matériel.
Bonne continuation.
07 décembre 2020 à 19:44
forum consulter ce sujet Multiprise blindée Danel ne fonctionne plus sur le forum Électricité

Bonjour,
D'après ce que je lis, le curseur rouge (+-) sur la mandibule supérieure sert à régler la force de serrage des mors sur l'isolant.
Bonne continuation.
26 novembre 2020 à 11:56
forum consulter ce sujet Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ? sur le forum Électricité

Bonsoir,
C'est une méthode qui se faisait anciennement ; aujourd'hui on sort du disj de branchement avec un conducteur par polarité et on va sur un répartiteur (il en existe des mini) et après on va du les différents ID. C'est plus sécurité et plus propre.
D'autres part, les cages des appareils ne permettent plus guère de mettre 2 conducteurs ensemble ; surtout que là les ponts seront au minimum en 10mm² (si 40A) ou 16mm² (si 63A).
Bonne continuation.
25 novembre 2020 à 17:50
forum consulter ce sujet Remplacer inter diff Type A ou AC sur le forum Électricité

Bonsoir,
Pour répondre simplement à la question, il faut mettre un type A, 30mA bien entendu.
Cependant, ne mettre qu'un seul ID en tête présente des inconvénients, car 1 seul défaut d'isolement et tout est dans le noir.
Peut-être devriez-vous penser à subdiviser cette installation en la répartissant sur plusieurs ID.
Mais la réponse à votre question est dans la première ligne.
Bonne continuation.
24 novembre 2020 à 18:50
forum consulter ce sujet Remplacer inter diff Type A ou AC sur le forum Électricité

Bonjour,
Il est plus que rentabilisé.
N'importe quel relai de chauffe-eau d'aujourd'hui peut le remplacer ; largeur 1 module, bobine 230V, bipolaire (ph/n).
Cet appareillage se trouve dans tous les magasins même bricolage ; pas besoin d'aller chez un grossiste pro.
On conseille malgré tout des marques connues : Legrand, Schneider, etc.
Bonne continuation.
23 novembre 2020 à 15:16
forum consulter ce sujet Relais heures creuses bruyant sur le forum Électricité

Bonjour,
Je partage l'avis de GL.
Les interventions d'Enedis sont parfois longues et programmées pour leur réseau ; il y a peu de chance qu'ils se déplacent pour la partie privative ou qu'ils vous donnent des codes par téléphone.
Peut-être pourriez-vous trouver en fouillant sur le net, ou demander au fournisseur du compteur.
Bonne continuation.
19 novembre 2020 à 16:17
forum consulter ce sujet Codes compteur EJP sur le forum Électricité

Bonjour,
Merci pour cette confirmation.
19 novembre 2020 à 16:02
forum consulter ce sujet Passage point de livraison de triphasé vers monophasé sur le forum Électricité

Bonjour,

+1, je dirais même plus, vraiment pas clair... et ce qui m'étonne plus c'est que l'électricien n'ait rien trouvé ; à croire que l'un des 2 (Enedis ou l'électricien) n'est pas bon.
GL vous a transmis le principe du fonctionnement HP/HC et vous a posé une question.
Cependant l'électricien a t'il simulé le fonctionnement du relayage (j'espère) ; par contre le fonctionnement serait aléatoire, y aurait-il des connexions commandes ou puissance défaillantes ?
Il faut tester le fonctionnement de la commande, de la puissance ; si ces fonctions sont bonnes, il ne reste que le signal du distributeur d'énergie qui n'est pas régulier.
Dernier point : le thermostat du chauffe eau est-il bon ?
Bonne continuation.
19 novembre 2020 à 15:57
forum consulter ce sujet Problème compteur Linky ballon d’eau chaude sur le forum Électricité

Re,
Merci pour votre retour ; vous tenez le bon bout.
Il est possible que le TL ait lâché, ces appareils ne supportent pas une tension permanente.
Bonne continuation.
19 novembre 2020 à 15:36
forum consulter ce sujet Installation télérupteur 2 circuits sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
le télérupteur que je vois est relié par des broches au disjoncteur concerné
Oui, certainement ; mais les commandes inopérantes agissent-elles sur ce télérupteur ? les fils puissance vont-ils également sur les lampes qui ne fonctionnent pas ?
- Ces lampes qui ne s'allument pas doivent-elles s'allumer en même temps que les autres ? si c'est le cas il y a une liaison déficiente.
- Y a t'il du courant à ces BP ?
- Si 2ème télé il serait au tableau, mais aussi ailleurs dans une boite, s'il y a eu des modifs.
- Cela marchait-il avant vos interventions ? Si oui, n'avez-vous pas omis une connexion ?
Il faut rechercher les tenants et aboutissants des fils de commande, et des fils qui vont aux lampes ; avec une lampe témoin, voire un multimètre vous allez y arriver. Notez bien ce que vous relevez ou que vous débranchez.
Bonne continuation.
19 novembre 2020 à 10:36
forum consulter ce sujet Installation télérupteur 2 circuits sur le forum Électricité

Bonsoir,
Comment un même télérupteur pourrait alimenter 2 circuits de lampes non simultanément ?
Et s'il y avait un deuxième télérupteur que vous n'auriez pas vu ?
Citation :
Si un des BP est mal branché, les autres doivent-ils fonctionner ?
Normalement oui, sauf si 1 fil est débranché dans la ligne de commande. 1BP fait juste un contact, et les BP sont branchés en parallèle. Contrôlez si vous avez une tension à ces BP
Je ne vois pas trop ces "relais" additionnels.
Bonne continuation.
18 novembre 2020 à 19:59
forum consulter ce sujet Installation télérupteur 2 circuits sur le forum Électricité

Bonsoir,

Le bouton test du disj de branchement utilise une résistance pour simuler son déclenchement ; cette résistance est peut-être HS, mais elle ne nuit pas au fonctionnement normal du disjoncteur, qui dans votre cas, vu que vous avez un compteur Linky, il sert principalement à la protection court-circuit entre ses bornes "aval" et les DJ de votre tableau.
Citation :
est-ce que le délai d'intervention est le même que par rapport à l'EDF
Quelque soit votre fournisseur d'énergie, ce sera toujours ENEDIS dépannage qui effectuera les interventions jusqu'au disjoncteur général ; les autres ne sont que des revendeurs de kWh.
Bonne continuation.
18 novembre 2020 à 19:29
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement bouton test disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
un intér diff de 53A.
Bizarre cette valeur de 53A.
Citation :
Est-ce fuite de courant ou l'ID qui est fatigué ?
Bonne question à laquelle il sera bien difficile de répondre à distance.
Si cet appareil est ancien il peut être "fatigué" et déclencher en dessous de sa valeur de sensibilité( inférieur à 150mA) bien que ce soit plus rare que le non-déclenchement.
Par contre, il est possible que l'installation présente plusieurs "faiblesses d'isolement" qui cumulées atteignent le seuil de déclenchement (valeur comprise entre 150 & 300mA) généralement 220mA.
Comme vous n'avez pas de déclenchement rapprochés, il sera bien difficile de localiser en coupant des circuits.
L'idéal serait de faire des mesures d'isolement au mégohmmètre (appareil que seuls les électriciens disposent) ou un bon multimètre.
Essayez de voir si vous avez des appareils "suspicieux". Peut-être pourriez-vous diviser encore cette partie installation avec d'autres ID pour affiner votre recherche.
Bonne continuation.
15 novembre 2020 à 12:12
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel déclenche sur le forum Électricité

Bonsoir,
Oui, une photo nous permettrait de mieux comprendre.
Bonne continuation.
13 novembre 2020 à 20:12
forum consulter ce sujet Problème contacteur Jour Nuit Legrand sur le forum Électricité

Bonsoir,
Hormis ce qui est déjà écrit, si un inter différentiel déclenche c'est qu'il "voit" une faiblesse d'isolement cumulée sur l'installation qui atteint le seuil de déclenchement : environ 200mA pour un ID 300mA (sauf s'il est déficient).
Ce qui m'étonne beaucoup, c'est un ID 40A sur une installation 18kVA mono ; cependant vous ne précisez pas s'il couvre l'ensemble de l'installation (j'espère que non). A préciser.
Bonne continuation.
13 novembre 2020 à 20:08
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel déclenche sur le forum Électricité

Bonjour,
Les retours de bobine (A1) des contacteurs 3&4 devraient retourner sur le disjoncteur "horloge" pour éviter des retours sur lesdits contacteurs.
Pas d'avis sur les 2 liaisons Pac 1&2 vers contacteur 1 ; cela suppose que la Pac délivre Ph&N... avec protection interne.
Bonne continuation
02 novembre 2020 à 11:56
forum consulter ce sujet Tableau électrique piscine avis schéma sur le forum Électricité

Re,
Citation :
malgré ce qui était bon.
Bien si c'est bon pourquoi renforcer ? à moins que la résistance soit trop grande.
Citation :
fixer un autre à la tablette avant tableau.
Si ce piquet de terre est déjà relié à la barrette de mesure, il suffit de se relier sur ce piquet ; à moins que la section en place est insuffisante.
Bonne continuation.
31 octobre 2020 à 17:05
forum consulter ce sujet Profondeur câble de cuivre en boucle sur le forum Électricité

Bonjour.
A vous lire on devine que vous voulez réaliser une prise de terre.
C'est une ancienne demeure, et le fait qu'il avait le courant avant (monophasé ou triphasé) ne préjuge en rien s'il y a (ou avait) une prise de terre.
Il vous faut réaliser cette prise de terre, pour la sécurité des personnes et des biens, et ce d'autant plus qu'il y aura un contrôle de conformité afin d'obtenir un branchement définitif.
Cette prise de terre devra avoir une valeur inférieure à 100 Ohms ; sa réalisation avec une valeur compatible (précitée) dépend du terrain et de l'espace dont vous disposez.
Une profondeur de 60cm est suffisante dans la plupart des cas ; ne confondez pas avec la profondeur des canalisations électriques des traversées de routes. Bien sûr il faut de la bonne terre, du cuivre, et des piquets pour obtenir cette valeur suivant la résistivité du terrain.
Bonne continuation.
31 octobre 2020 à 12:19
forum consulter ce sujet Profondeur câble de cuivre en boucle sur le forum Électricité

Bonjour.
Le sèche serviette ne fonctionne plus et est sous garantie ; pourquoi devrais-je fournir une attestation de foudre ? (qu'il conviendrait de justifier avec météo).
Le constructeur en le démontant verra s'il s'agit de foudre ou d'une simple surtension de réseau.
Et pourquoi serait-elle sur un seul équipement ?
En absence d'autres précisions je trouve cette demande bizarre.
Bonne continuation.
31 octobre 2020 à 08:41
forum consulter ce sujet Attestation de panne due à la foudre sur le forum Électricité

Bonjour,
Cette question est du domaine "pro" et industriel, je pense que vous savez où vous opérez.
1- Choix du type de déclencheur : MN = manque de tension, il faut du courant pour armer le disjoncteur ou l'IS, et à chaque coupure de courant il faut réarmer manuellement ; MX = émission de tension, il faut envoyer du courant sur la bobine pour déclencher le disjoncteur ou l'IS.
2- Choix de la tension du circuit de commande de la bobine : c'est à vous de le déterminer en fonction de votre installation.
3- Choix de la référence : elle se fait en fonction des 2 points ci-dessus et l'appareil où vous devez installer cet équipement ; en l’occurrence les bobines sont compatibles du NSX100 au 630.
Bonne continuation.
31 octobre 2020 à 08:30
forum consulter ce sujet Choisir bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur sur le forum Électricité

Bonjour.
Un compteur ça compte, ça ne disjoncte pas ; sauf si vous avez un compteur Linky d'aujourd'hui, qui a une fonction coupure en cas de surcharge.
Donc on va supposer que c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche. Si celui-ci déclenche, alors que le 30mA du tableau divisionnaire ne déclenche pas, on peut occulter le défaut d'isolement sur la partie "rajoutée".
Reste à voir s'il n'y a pas un problème sur la partie existante : isolement faible, ou surintensité.
Bien sûr on suppose que vos raccordements sont corrects.
Il faut rechercher en faisant des coupures dans l'existant.
Bonne continuation.
27 octobre 2020 à 12:42
forum consulter ce sujet Compteur disjoncte aléatoirement sur le forum Électricité

Bonjour,
ID 40A 30mA ; DJ 20A courbe D.
Bonne continuation.
25 octobre 2020 à 17:07
forum consulter ce sujet Protection disjoncteur pour un poste à souder sur le forum Électricité

Bonjour,
Les plans ne vous serviraient pas à grand chose. Vous avez remplacé la lampe et sa commande, vérifié et resserré les connexions, c'est le principal ; vous ne devriez plus avoir de problèmes, à part des connexions que vous ignorez.
Bonne continuation.
25 octobre 2020 à 16:56
forum consulter ce sujet Clignotement lampe extérieure sur le forum Électricité

Bonjour,
Les anciens disjoncteurs de branchement n'avaient pas de boutons test ; mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas différentiels.
Vous avez rajouter un ID (30mA on suppose) c'est bien ; on pense également que son In est de 63A vu qu'il y a des circuits 32A en aval.
Pour la notion de 8 DJ en aval d'un ID, vous n'êtes pas tenu à une mise en conformité, mais à une mise en sécurité, c'est suffisant.
Bonne continuation.
25 octobre 2020 à 16:50
forum consulter ce sujet Anomalie montage disjoncteur différentiel sur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour,
Pour ma part, je ne suis plus équipé en nouveaux textes (retraite oblige).
Dans le document de 1996, le paragraphe 3.5 stipule que la mise en parallèle de conducteurs est interdite.
Je pense que le correspondant s'est appuyé là dessus.
Bonne continuation.
22 octobre 2020 à 07:30
forum consulter ce sujet Passage point de livraison de triphasé vers monophasé sur le forum Électricité

Bonsoir,
Je ne trouve rien sur ce matériel, je pense que vous devriez appeler Delta Dore pour infos.
Sur le mien, pour rentrer en config, le driver doit être à l'arrêt, et on doit appuyer 5s sur un bouton qui "ressemblerait" au A pour vous ; mais je ne peux garantir.
Cordialement.
04 octobre 2020 à 19:43
forum consulter ce sujet Delta Dore X-20 assignation des zones sur le forum Électricité

Bonjour.
Si l'ancien propriétaire avait des difficultés de paiement, il était peut-être au tarif de première nécessité, cette possibilité (remplacée de nos jours) était de fournir une puissance minimale pour ne pas laisser l'abonné sans courant.
Le distributeur limitait ainsi la puissance soutirée.
Peut-être d'autres avis.
Cordialement.
04 octobre 2020 à 18:52
forum consulter ce sujet Calybox 230 problème de délesteur sur le forum Électricité

Bonjour,
Je partagerais également cette analyse ; plus une gamme est demandée, plus le tarif descend : ligne de fabrication.
Cordialement.
03 octobre 2020 à 12:37
forum consulter ce sujet Tarif interrupteurs différentiels sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
c'est jamais le même qui fait disjoncter le différentiel.Ça tient que si je débranche la terre générale
Oui, comme dit GL c'est le problème.
Je pense que vous avez 2 ou plusieurs circuits faibles d'isolement ; et c'est la somme qui fait déclencher.
Il faudra faire plusieurs essais pour les localiser, et trouver les appareils "faibles".
Bonne continuation.
03 octobre 2020 à 12:33
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel tableau électrique saute sur le forum Électricité

Bonsoir,
Dans les années 70, la terre n'était pas obligatoire dans les locaux à sols isolants, mais obligatoire dans les autres (cuisine, salle d'eau, garages ...).
Si ces sols "isolants" ont été carrelés depuis, les liaisons à la terre auraient dues être faites à cette époque.
Pour rajouter ce conducteur de protection, soit vous ré-aiguiller des fils dans les conduits existants (si possible), soit rajouter une goulotte ; cependant à vous lire, il y aurait déjà des goulottes, il serait alors possible de tirer un conducteur dans ces goulottes.
D'autre part, aucun texte ne vous impose de mettre en conformité avec la norme d'aujourd'hui.
Une mise en sécurité minimale serait judicieuse, avec en premier un différentiel 30mA en tête d'installation, et s’assurer des liaisons à la terre cuisine et salle d'eau-lavabo.
Et qu'a dit le diagnostic avant achat ?
Cordialement.
02 octobre 2020 à 19:15
forum consulter ce sujet Rénovation prises et terre sur le forum Électricité

Bonjour,
Oui Tam ce schéma est possible, bien que rare, voire très rare ; et suppose également que l'inter de la lampe soit fermé.
Ce que j'ai voulu dire, c'est que le neutre de Q1 est branché en Q2, et là vous constatez les retours.
C'est un cas de figure que j'ai vu maintes fois.
Cordialement.
30 septembre 2020 à 12:22
forum consulter ce sujet Problème d'isolement retour tension sur le forum Électricité

Bonsoir,
En supposant que les protections sont bipolaires, je pense que vous avez un mauvais appairage des conducteurs neutres, par rapport à leur phase. Il faut être sûr du circuit Ph/N
Cordialement.
29 septembre 2020 à 23:13
forum consulter ce sujet Problème d'isolement retour tension sur le forum Électricité

Bonjour, (en passant)
A la lecture du post n° 4, il semblerait que vous voudriez faire des mesures par postes (lave linge, CE, plaque, clim).
Dans ce cas il "faudrait mettre plusieurs compteurs modulaires ou un écocompteur avec des tores séparés (1 par poste).
Cela a un coût, et demande une intervention dans le tableau pour placer les tores et l'écocompteur (4 modules).
A chiffrer d'abord, 1 écocompteur + 5 tores = 150€ sur le net (+ du double en distributeur public).
Bonne continuation.
29 septembre 2020 à 15:37
forum consulter ce sujet Comment câbler un compteur secondaire sur le forum Électricité

Re,
Bizarre quand j'ai écrit à 6H54, votre message de 5H52 n'était pas à l'écran ; je n'aurais peut être pas répondu de la même façon.
Votre appareil est à double isolation, sans conducteur de terre. Il est équipé d'un fil pilote (noir) qui ne doit pas être raccordé, mais isolé.
Reprendre vos raccordements en respectant la notice ; respectez également la position phase et neutre, certains appareils y sont sensibles.
Bonne continuation.
28 septembre 2020 à 16:24
forum consulter ce sujet Radiateur qui fait tout disjoncter sur le forum Électricité

Bonjour,
Apparemment cet appareil est en défaut d'isolement, pour faire déclencher le disjoncteur général (" tout l'appartement disjoncte"). Problème de résistance à changer, mais difficile sur des appareils à "inertie fluide".
Citation :
j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques donc 230V et 1500W.
Si vous venez de l'acheter, il faut le retourner au vendeur.
Bien entendu ces réponses tiennent compte d'un branchement correct.
Cordialement.
28 septembre 2020 à 06:54
forum consulter ce sujet Radiateur qui fait tout disjoncter sur le forum Électricité