Bonjour.
On va commencer par la fin: les tableaux n'étant pas trop éloignés, vous pouvez vous dispenser de l'inter général au niveau du tableau secondaire.
Nous ne connaissons pas la section de cette dérivation, ni le réglage du disj général.
Normativement la longueur maxi d'une canalisation en dérivation est de 3m.
Mettez un DJ de protection de cette dérivation dans le tableau principal, cet organe vous servira également de sectionnement lorsque vous voudrez intervenir dans le tableau secondaire.
Bonne continuation.
On va commencer par la fin: les tableaux n'étant pas trop éloignés, vous pouvez vous dispenser de l'inter général au niveau du tableau secondaire.
Nous ne connaissons pas la section de cette dérivation, ni le réglage du disj général.
Normativement la longueur maxi d'une canalisation en dérivation est de 3m.
Mettez un DJ de protection de cette dérivation dans le tableau principal, cet organe vous servira également de sectionnement lorsque vous voudrez intervenir dans le tableau secondaire.
Bonne continuation.
01 décembre 2021 à 06:45

Bonjour.
Avec un schéma du branchement que vous avez fait, nous pourrions peut-être mieux vous répondre.
Ce modèle de télérupteur nécessite le neutre sur l'appareil.
Cordialement.
Avec un schéma du branchement que vous avez fait, nous pourrions peut-être mieux vous répondre.
Ce modèle de télérupteur nécessite le neutre sur l'appareil.
Cordialement.
30 novembre 2021 à 17:56

Bonjour,
On comprend votre désarroi, mais on ne sait pas comment c'était branché avant sur l'ancien inter ; et bien sûr vous n'avez rien repéré ! Si on n'est pas dans la partie on prends un maxi de repères avant de démonter.
Sur votre nouvel inter il devait y avoir une notice qui spécifie l'attribution des bornes, phase, V1, V2.
Pour moi, d'après ce que je vois et sous toute réserve, la borne 6 comprends 2 emplacements, il m'étonnerait que les 2 fils aillent ensemble. Le noir serait la phase (à confirmer) qui irait en 2, le violet en 6, et le marron en 3.
Ce n'est qu'une supposition.
Bonne continuation.
On comprend votre désarroi, mais on ne sait pas comment c'était branché avant sur l'ancien inter ; et bien sûr vous n'avez rien repéré ! Si on n'est pas dans la partie on prends un maxi de repères avant de démonter.
Sur votre nouvel inter il devait y avoir une notice qui spécifie l'attribution des bornes, phase, V1, V2.
Pour moi, d'après ce que je vois et sous toute réserve, la borne 6 comprends 2 emplacements, il m'étonnerait que les 2 fils aillent ensemble. Le noir serait la phase (à confirmer) qui irait en 2, le violet en 6, et le marron en 3.
Ce n'est qu'une supposition.
Bonne continuation.
26 novembre 2021 à 18:31

Bonjour.
Poursuivre vos recherches.
Citation :Ça ne se fait pas, ça n'amène rien, et c'est dangereux.
Et bien figurez-vous que j'ai débranché la terre de cette prise..
Citation :C'est à dire ?
mais on dirait que le courant sur cette prise est différent...
Citation :Et votre 1ère prise est-elle réellement reliée à la terre ?
Quand je le branche sur les autres prises il n'y a plus ce problème quoi.
Poursuivre vos recherches.
26 novembre 2021 à 06:39

Bonjour, (peut être un plus).
Si c'est ainsi, c'est un défaut sur le neutre (qui ferait un déclenchement aléatoire).
A suivre.
Citation :Si votre porte fusible est bipolaire (N+1) lorsque vous refermez ce porte fusible sans le fusible, vous établissez quand même la connexion du neutre.
et parfois aussi quand je le remonte SANS fusible
Si c'est ainsi, c'est un défaut sur le neutre (qui ferait un déclenchement aléatoire).
A suivre.
25 novembre 2021 à 09:37

Bonjour.
C'est un contacteur de puissance avec des contacts "F" c'est à dire contacts fermés lorsque la bobine n'est pas alimentée; là sur la photo, on croit voir rouge dans la petite fenêtre du contacteur, ce qui suppose que la bobine est alimentée, donc contacts ouverts (le courant ne traverse pas le contacteur) mais peut être que c'est l'effet photo qui me trompe; seules des mesures pourrait confirmer.
Pour le compteur, pourra t'il prendre toute la puissance en raccordement direct ou faudra t'il mettre des tores de mesures ; attention au choix du matériel.
Avant de supprimer affiner votre projet, pour éviter la bêtise, faites vous aider par une personne compétente.
Bonne continuation.
C'est un contacteur de puissance avec des contacts "F" c'est à dire contacts fermés lorsque la bobine n'est pas alimentée; là sur la photo, on croit voir rouge dans la petite fenêtre du contacteur, ce qui suppose que la bobine est alimentée, donc contacts ouverts (le courant ne traverse pas le contacteur) mais peut être que c'est l'effet photo qui me trompe; seules des mesures pourrait confirmer.
Pour le compteur, pourra t'il prendre toute la puissance en raccordement direct ou faudra t'il mettre des tores de mesures ; attention au choix du matériel.
Avant de supprimer affiner votre projet, pour éviter la bêtise, faites vous aider par une personne compétente.
Bonne continuation.
23 novembre 2021 à 20:23

Bonjour.
Certainement le contacteur de l'EJP avec son voyant d'avertissement.
Vous dites qu'il est inutilisé; alors vous pourriez l'enlevez ; cependant lorsque vous avez pris la photo, le contacteur était "collé" mais le voyant éteint !!! il doit y avoir de la tension sur les fils; peut être est il alimenté en permanence: dans ce cas vous ne pouvez l'enlevez sauf à faire un branchement direct.
Bonne continuation.
Certainement le contacteur de l'EJP avec son voyant d'avertissement.
Vous dites qu'il est inutilisé; alors vous pourriez l'enlevez ; cependant lorsque vous avez pris la photo, le contacteur était "collé" mais le voyant éteint !!! il doit y avoir de la tension sur les fils; peut être est il alimenté en permanence: dans ce cas vous ne pouvez l'enlevez sauf à faire un branchement direct.
Bonne continuation.
23 novembre 2021 à 14:53

Bonjour.
Sans doute un défaut d'isolement provenant de la résistance de chauffage, c'est souvent le cas.
Cordialement.
Sans doute un défaut d'isolement provenant de la résistance de chauffage, c'est souvent le cas.
Cordialement.
23 novembre 2021 à 14:39

Bonjour.
+1 avec GL en réponse 3.
Bonne continuation.
+1 avec GL en réponse 3.
Bonne continuation.
23 novembre 2021 à 09:41

Bonjour.
+1 avec la réponse de CMT en 8
L'alimentation de la bobine à émission étant en aval de l'ID, tout court-circuit sur la ligne du bouton AU ou CU fera tomber l'ID.
Les conducteurs de protection doivent être en connexion individuelle (1 par trou).
Bonne continuation.
+1 avec la réponse de CMT en 8
L'alimentation de la bobine à émission étant en aval de l'ID, tout court-circuit sur la ligne du bouton AU ou CU fera tomber l'ID.
Les conducteurs de protection doivent être en connexion individuelle (1 par trou).
Bonne continuation.
23 novembre 2021 à 09:36

Bonjour,
Comment pouvez-vous mettre un grillage avertisseur sur une prise de terre en fond de fouille ?
Peut-être ai-je mal compris votre question ?
Cordialement.
Comment pouvez-vous mettre un grillage avertisseur sur une prise de terre en fond de fouille ?
Peut-être ai-je mal compris votre question ?
Cordialement.
20 novembre 2021 à 12:27

Bonjour,
Cet appareil est de classe 2, double isolement ; il ne se relie pas à la terre.
Bonne continuation.
Cet appareil est de classe 2, double isolement ; il ne se relie pas à la terre.
Bonne continuation.
20 novembre 2021 à 12:23

Bonjour.
Donc affaire solutionnée.
Merci.
Donc affaire solutionnée.
Merci.
18 novembre 2021 à 14:53

Bonjour.
La norme rédige des règles de construction avec des valeurs maxi ; cette valeur de 16A permet une puissance de 3,5kW en mono et 10kW en triphasé, je ne pense pas que vous dépassiez ces valeurs.
De plus 16A ou 20A correspond à la protection de la ligne d'alimentation réalisée en 2,5mm².
Il n'y a aucun problème de rester en l'état.
Cordialement.
La norme rédige des règles de construction avec des valeurs maxi ; cette valeur de 16A permet une puissance de 3,5kW en mono et 10kW en triphasé, je ne pense pas que vous dépassiez ces valeurs.
De plus 16A ou 20A correspond à la protection de la ligne d'alimentation réalisée en 2,5mm².
Il n'y a aucun problème de rester en l'état.
Cordialement.
17 novembre 2021 à 06:25

Bonjour.
C'est bien vous pouvez également informer votre commune, c'est leur domaine.
Bonne continuation.
C'est bien vous pouvez également informer votre commune, c'est leur domaine.
Bonne continuation.
16 novembre 2021 à 15:57

Bonjour,
Vous vous demandez sans doute si ce fait vient de votre installation ?
Faites les mesures en sortie de disjoncteur d'abonné, avec TOUS les circuits divisionnaires OUVERTS ; si cette tension neutre terre persiste cela vient du réseau de distribution, ou d'une anomalie chez un autre usager.
Il est certainement possible qu'il y ait un défaut sur le réseau, à certaines heures suite à l'enclenchement d'un certain matériel, seul le distributeur d'énergie pourrait faire des recherches, peut-être pourriez-vous l'informer.
Bonne continuation.
Vous vous demandez sans doute si ce fait vient de votre installation ?
Faites les mesures en sortie de disjoncteur d'abonné, avec TOUS les circuits divisionnaires OUVERTS ; si cette tension neutre terre persiste cela vient du réseau de distribution, ou d'une anomalie chez un autre usager.
Citation :Jamais de mesures "terre débranchée" c'est inutile, dangereux, et fausse vos mesures.
la terre du tableau "fusibles" débranchée, le problème persiste
Il est certainement possible qu'il y ait un défaut sur le réseau, à certaines heures suite à l'enclenchement d'un certain matériel, seul le distributeur d'énergie pourrait faire des recherches, peut-être pourriez-vous l'informer.
Bonne continuation.
16 novembre 2021 à 06:47

Bonjour.
Dès l'instant où vous respectez les règles de sécurité établies par les normes, vous pouvez bien enlever tout ce que vous voulez, puisque vous avez tout mis dans une armoire.
Ces appareils ont des normes à respecter, en sécurité électrique et en sécurité mécanique (rupture de suspente), renseignez-vous.
Bonne continuation.
Dès l'instant où vous respectez les règles de sécurité établies par les normes, vous pouvez bien enlever tout ce que vous voulez, puisque vous avez tout mis dans une armoire.
Ces appareils ont des normes à respecter, en sécurité électrique et en sécurité mécanique (rupture de suspente), renseignez-vous.
Bonne continuation.
15 novembre 2021 à 10:39

Bonjour.
Si les bâtiments sont attenants, la prise de terre doit être commune.
Si les bâtiments sont séparés, les prises de terre peuvent être distinctes ou reliées.
Donc soit réaliser une prise terre de valeur appropriée, soit utiliser la terre du premier bâtiment et alimenter le 2ème bâtiment avec un conducteur de section égale à celle des conducteurs actifs qui alimentent ce bâtiment (16mm² serait un minimum ou 25mm² cuivre nu dans la tranchée qui relie ces 2 bâtiments).
Bonne continuation.
Si les bâtiments sont attenants, la prise de terre doit être commune.
Si les bâtiments sont séparés, les prises de terre peuvent être distinctes ou reliées.
Donc soit réaliser une prise terre de valeur appropriée, soit utiliser la terre du premier bâtiment et alimenter le 2ème bâtiment avec un conducteur de section égale à celle des conducteurs actifs qui alimentent ce bâtiment (16mm² serait un minimum ou 25mm² cuivre nu dans la tranchée qui relie ces 2 bâtiments).
Bonne continuation.
15 novembre 2021 à 10:24

Bonjour.
Si j'ai bien compris vous disposez de 36kVA pour x garages ; pourquoi ne pas alimenter chaque box en mono 36kVA/x ; ainsi tout le monde est à égalité.
C'est le plus facile, mais pas forcément le plus pratique, car un résident pourrait vouloir soutirer plus s'il a une borne de recharge par exemple.
Mais alors comment faire la répartition des charges entre résidents ? sous compteurs, mais comment facturer ?
Qui sera le propriétaire du contrat ?
Comme dit GL, un conseiller EDF vous serait bien utile.
Bonne continuation.
Si j'ai bien compris vous disposez de 36kVA pour x garages ; pourquoi ne pas alimenter chaque box en mono 36kVA/x ; ainsi tout le monde est à égalité.
C'est le plus facile, mais pas forcément le plus pratique, car un résident pourrait vouloir soutirer plus s'il a une borne de recharge par exemple.
Mais alors comment faire la répartition des charges entre résidents ? sous compteurs, mais comment facturer ?
Qui sera le propriétaire du contrat ?
Comme dit GL, un conseiller EDF vous serait bien utile.
Bonne continuation.
11 novembre 2021 à 09:35

Bonjour.
Petite question : les DJ sont-ils bipolaires ou unipolaires ?
Cordialement.
Petite question : les DJ sont-ils bipolaires ou unipolaires ?
Cordialement.
09 novembre 2021 à 16:13

Bonjour,
Il faut aller à la pêche :
- Pourquoi les conducteurs sont doublés au pot de lampe ? Y aurait-il un autre luminaire commandé par cet inter ? Le courant arriverait-il par le pot de lampe ?
- Quelles sont les couleurs de fils à l'inter ? Y a t'il eu un flash dans cet inter ?
- Les fils vert/jaune sont-ils bien des fils de terre ?
Bonne continuation.
Citation :Gosse erreur, surtout quand on est novice !
Malheureusement je n'ai pas regardé le branchement initial.
Il faut aller à la pêche :
- Pourquoi les conducteurs sont doublés au pot de lampe ? Y aurait-il un autre luminaire commandé par cet inter ? Le courant arriverait-il par le pot de lampe ?
- Quelles sont les couleurs de fils à l'inter ? Y a t'il eu un flash dans cet inter ?
- Les fils vert/jaune sont-ils bien des fils de terre ?
Bonne continuation.
06 novembre 2021 à 12:16

Bonjour.
Avez-vous regardé comment l'ancien était branché ?
Cordialement.
Avez-vous regardé comment l'ancien était branché ?
Cordialement.
05 novembre 2021 à 17:17

Bonsoir, à l'attention de Jujucannes.
Bien que juste, suivez le schéma fourni par Bob, sans tenir compte de ma réponse 1.
En effet mes repères "fils et n°s de bornes" sont inversés par rapport à ce schéma.
Bonne continuation.
Bien que juste, suivez le schéma fourni par Bob, sans tenir compte de ma réponse 1.
En effet mes repères "fils et n°s de bornes" sont inversés par rapport à ce schéma.
Bonne continuation.
03 novembre 2021 à 19:13

Bonjour.
Je pense à un châssis avec borniers de départs (mono dans ce cas) tels que l'on peut en trouver dans des bornes de répartition, appelées aussi REMBT.
Cordialement.
Je pense à un châssis avec borniers de départs (mono dans ce cas) tels que l'on peut en trouver dans des bornes de répartition, appelées aussi REMBT.
Cordialement.
03 novembre 2021 à 11:38

Bonjour,
Même si sur le point 2 de ma réponse 3, ce contacteur "fonctionnerait" je pense qu'il faut le changer ; il doit avoir un problème.
Bonne continuation.
Même si sur le point 2 de ma réponse 3, ce contacteur "fonctionnerait" je pense qu'il faut le changer ; il doit avoir un problème.
Bonne continuation.
02 novembre 2021 à 21:09

Bonjour.
C'est arrivé d'un seul coup ? à la suite d'une modif dans le câblage ?
En attente.
Citation :Le DJ ou le différentiel.
Mais, dès le début des heures creuses, il disjoncte
Citation :Si vous ne pouvez mettre la marche forcée en HC, c'est que l'info "HC" arrive bien au contacteur c'est normal.
La marche forcée ne s’enclenche pas quand nous essayons
Citation :Dès les HC terminées vous pouvez mettre la marche forcée, normal. Par contre "il fonctionne" me laisse perplexe.
le matin, dès 8 h (fin des heures creuses), on peut le réenclencher et il fonctionne correctement...
C'est arrivé d'un seul coup ? à la suite d'une modif dans le câblage ?
En attente.
02 novembre 2021 à 19:07

Bonjour.
Votre chauffe eau est piloté avec les heures creuses ou pas ?
Si oui pourquoi fonctionne t'il avec les heures pleines ?
Dites-nous comment il est branché.
Bonne continuation.
Votre chauffe eau est piloté avec les heures creuses ou pas ?
Si oui pourquoi fonctionne t'il avec les heures pleines ?
Dites-nous comment il est branché.
Bonne continuation.
02 novembre 2021 à 16:25

Bonjour.
Le budget est bas, on ne va pas trop regarder les couleurs !!.....
Sur votre télérupteur, la phase d'alimentation est vert/jaune(sic) elle est connectée sur la borne "a" bobine la borne "bobine" est marron, ce fil va aux poussoirs.
Le pont rouge va de la borne "a" vers la borne 1 du contact, et le fil bleu de la borne 2 du contact va vers la lampe.
Donc, sur un nouveau télérupteur : Borne A1 fil vert/:jaune et pont rouge; sur la borne A2 fil marron; sur la borne 1 suite du pont rouge; sur la borne 2 fil bleu.
Voila, en espérant qu'il n'y ai pas un autre problème sur vos raccordements.
Bonne continuation.
Le budget est bas, on ne va pas trop regarder les couleurs !!.....
Sur votre télérupteur, la phase d'alimentation est vert/jaune(sic) elle est connectée sur la borne "a" bobine la borne "bobine" est marron, ce fil va aux poussoirs.
Le pont rouge va de la borne "a" vers la borne 1 du contact, et le fil bleu de la borne 2 du contact va vers la lampe.
Donc, sur un nouveau télérupteur : Borne A1 fil vert/:jaune et pont rouge; sur la borne A2 fil marron; sur la borne 1 suite du pont rouge; sur la borne 2 fil bleu.
Voila, en espérant qu'il n'y ai pas un autre problème sur vos raccordements.
Bonne continuation.
02 novembre 2021 à 16:17

Bonjour.
Oui.
Cordialement.
Oui.
Cordialement.
02 novembre 2021 à 12:05

Bonsoir,
Bizarre ce "non résultat".
Et si vous faites un test shunt entre la borne "fil noir" et le neutre ; vous entendez le télérupteur claquer ?
Si oui vous avez un problème dans vos neutres.
Bonne continuation.
Bizarre ce "non résultat".
Et si vous faites un test shunt entre la borne "fil noir" et le neutre ; vous entendez le télérupteur claquer ?
Si oui vous avez un problème dans vos neutres.
Bonne continuation.
01 novembre 2021 à 19:55

Bonjour,
Enfin un rapport mieux fait que certains...
Il n'y a qu'un point litigieux : Fils apparents en cuisine, et certainement des connexions ; donc risque de contact direct à éliminer (par vous si vous êtes apte à le faire).
Les points G1 & G2 sont des infos complémentaires sur votre installation actuelle.
Bonne continuation.
Enfin un rapport mieux fait que certains...
Il n'y a qu'un point litigieux : Fils apparents en cuisine, et certainement des connexions ; donc risque de contact direct à éliminer (par vous si vous êtes apte à le faire).
Les points G1 & G2 sont des infos complémentaires sur votre installation actuelle.
Bonne continuation.
31 octobre 2021 à 21:27

Bonjour, (en passant)
Il ne me semble pas voir d'inter général en tête du tableau divisionnaire.
Cordialement.
Il ne me semble pas voir d'inter général en tête du tableau divisionnaire.
Cordialement.
31 octobre 2021 à 09:45

Bonjour,
Les testeurs de différentiels classiques utilisent le circuit de protection pour faire la mesure de déclenchement des DDR. Le bouton test utilise une résistance interne branchée amont/aval.
Comme il a été dit un contrôle de continuité depuis la barrette de mesure, est à faire en premier lieu.
Pour la tension 9.9V neutre /terre, difficile de se prononcer tant que l'on ne sait les conditions de la mesure.
Vous aurez rarement 0V neutre/terre, car ces 2 terres sont distinctes (sauf conditions spécifiques).
Bonne continuation.
Les testeurs de différentiels classiques utilisent le circuit de protection pour faire la mesure de déclenchement des DDR. Le bouton test utilise une résistance interne branchée amont/aval.
Comme il a été dit un contrôle de continuité depuis la barrette de mesure, est à faire en premier lieu.
Pour la tension 9.9V neutre /terre, difficile de se prononcer tant que l'on ne sait les conditions de la mesure.
Vous aurez rarement 0V neutre/terre, car ces 2 terres sont distinctes (sauf conditions spécifiques).
Bonne continuation.
30 octobre 2021 à 14:20

Bonjour,
Et je crois que le bricoleur s'est perdu lui aussi.. Le module AEG n'a rien à voir avec le chauffe eau ; c'est pour un chauffage à accumulation.
Cordialement.
Et je crois que le bricoleur s'est perdu lui aussi.. Le module AEG n'a rien à voir avec le chauffe eau ; c'est pour un chauffage à accumulation.
Cordialement.
30 octobre 2021 à 14:08

Re,
Je comprends mieux votre désarroi, mais pour vous répondre sans voir ce qui est en place, ce sera dur et là je commence à être bien fatigué, et ce que vous désirez devient une étude.
Il faudrait connaître tout le synoptique/schéma, côté (sections), de la distribution depuis les bornes BT du transfo ; Le synoptique / schéma, "côté" du TGBT.
Votre projet d'alimentation des différents coffrets, pose des câbles.
Les coffrets terminaux "seraient" classiques, bien que voyant un transfo de 1200kVA l'intensité de court-circuit au départ est ~30kA ce qui traduit que les protections devront tenir compte de cette Icc qui diminue avec la longueur (calcul à l'abaque).
Voyez ce n'est pas si simple que l'on pourrait le penser.
Bonne continuation.
Je comprends mieux votre désarroi, mais pour vous répondre sans voir ce qui est en place, ce sera dur et là je commence à être bien fatigué, et ce que vous désirez devient une étude.
Il faudrait connaître tout le synoptique/schéma, côté (sections), de la distribution depuis les bornes BT du transfo ; Le synoptique / schéma, "côté" du TGBT.
Votre projet d'alimentation des différents coffrets, pose des câbles.
Les coffrets terminaux "seraient" classiques, bien que voyant un transfo de 1200kVA l'intensité de court-circuit au départ est ~30kA ce qui traduit que les protections devront tenir compte de cette Icc qui diminue avec la longueur (calcul à l'abaque).
Voyez ce n'est pas si simple que l'on pourrait le penser.
Bonne continuation.
29 octobre 2021 à 22:25

Bonjour.
Je ne pourrais pas, à distance, beaucoup vous aider, car il y a des choses qui m'échappent.
Vous êtes en TNS depuis le départ, puisque vous écrivez que les barrettes sont séparées (il n'y a pas de collecteur PEN donc)
Vous parlez de DDR 250 & 400A hors sur la photo je ne vois le module différentiel !
Vous voulez vous brancher sur ces disjoncteurs "tripolaires" avec un neutre sur barrette ; ce montage n'est autorisé qu'en TNC avec collecteur PEN, surtout pas en TNS ou le sectionnement doit être omnipolaire. Et pour votre chantier il vous faut impérativement des différentiels, 30mA dans presque la plupart des cas. Un schéma TNS est assimilé à un schéma TT sauf qu'il y a des DDR sur TOUS les circuits dans ce dernier.
Je pense qu'il faut vous faire aider par une entreprise locale expérimentée pour réaliser votre travail.
Bonne continuation.
Citation :Faut qu'ils changent de métier alors !
Par rapport au bureau de contrôle c'est exactement la problème. Avant d'écrire sur le forum je suis effectivement passer par eux. La réponse que j'ai eu tout simplement : "On en a aucune idée, on savait même pas que c'était potentiellement possible"
Je ne pourrais pas, à distance, beaucoup vous aider, car il y a des choses qui m'échappent.
Vous êtes en TNS depuis le départ, puisque vous écrivez que les barrettes sont séparées (il n'y a pas de collecteur PEN donc)
Vous parlez de DDR 250 & 400A hors sur la photo je ne vois le module différentiel !
Vous voulez vous brancher sur ces disjoncteurs "tripolaires" avec un neutre sur barrette ; ce montage n'est autorisé qu'en TNC avec collecteur PEN, surtout pas en TNS ou le sectionnement doit être omnipolaire. Et pour votre chantier il vous faut impérativement des différentiels, 30mA dans presque la plupart des cas. Un schéma TNS est assimilé à un schéma TT sauf qu'il y a des DDR sur TOUS les circuits dans ce dernier.
Je pense qu'il faut vous faire aider par une entreprise locale expérimentée pour réaliser votre travail.
Bonne continuation.
29 octobre 2021 à 15:57

Bonjour.
Vous avez quand même répondu à ma dernière notification, mais nous ne savons pas grand chose de l'installation, mais je vais faire un dernier effort.
Vous n'avez jamais répondu sur le régime de neutre de l'installation ; vous avez parlez de TNC et TNS qui sont les 2 variantes du schéma TN.
On ne sait pas comment va être le neutre (PEN ou non) Encore que le PEN sur un chantier je ne vois pas trop.
Derrière un transfo HT/BT, il y a des grosses puissances et des intensités de court-circuits importantes, qui imposent un matériel au pouvoir de coupure plus élevé qu'en domestique.
Une installation en schéma TN si elle est bien faite, pas de problème, dans le cas contraire c'est l'incendie et les morts.
Vous manquez d'expérience dans ce domaine, mais vous pourriez peut être vous appuyer sur le bureau de contrôle qui s'occupe du chantier, pour vous aider.
Bonne continuation.
Vous avez quand même répondu à ma dernière notification, mais nous ne savons pas grand chose de l'installation, mais je vais faire un dernier effort.
Vous n'avez jamais répondu sur le régime de neutre de l'installation ; vous avez parlez de TNC et TNS qui sont les 2 variantes du schéma TN.
On ne sait pas comment va être le neutre (PEN ou non) Encore que le PEN sur un chantier je ne vois pas trop.
Derrière un transfo HT/BT, il y a des grosses puissances et des intensités de court-circuits importantes, qui imposent un matériel au pouvoir de coupure plus élevé qu'en domestique.
Une installation en schéma TN si elle est bien faite, pas de problème, dans le cas contraire c'est l'incendie et les morts.
Vous manquez d'expérience dans ce domaine, mais vous pourriez peut être vous appuyer sur le bureau de contrôle qui s'occupe du chantier, pour vous aider.
Bonne continuation.
29 octobre 2021 à 10:54

Bonjour.
Peut-être faudra-t-il faire attention aux couples alu/cuivre pour les fouets.
Qu'avez-vous vu sur vos abaques ?
Cordialement.
Citation :Mais comment étaient-ils branchés avant ? le 95² alu ne rentre pas dans les cages d'un NG125. Donc ils n'ont jamais été branchés.
me redemande de rebrancher des câbles sur un disjoncteur
Citation :Ça s'appelle des fouets de raccordement dont une extrémité va dans le disjoncteur, et l'autre sur le câble de grosse section.
Y mettre une sorte de réducteur pour pouvoir les brancher
Citation :Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ?
Mon chef ne réfléchit pas avant de se lancer
Peut-être faudra-t-il faire attention aux couples alu/cuivre pour les fouets.
Qu'avez-vous vu sur vos abaques ?
Cordialement.
28 octobre 2021 à 19:06

Bonjour.
Regardez si le BP qui vous fait souci, ne reste pas bloqué en position appui, et s'il revient bien.
Bonne continuation.
Regardez si le BP qui vous fait souci, ne reste pas bloqué en position appui, et s'il revient bien.
Bonne continuation.
25 octobre 2021 à 19:49

Bonjour.
L'image reçue est trop petite, néanmoins on voit 2 ID sans pouvoir lire le calibre, ni le seuil.
On ne peut voir si ces 2 ID sont en amont de tous les DJ (il faut ôter le capot).
Pour le point 5/B.7.3a ça veut dire qu'il manque un obturateur en bas à droite.
Il n'y a peut être pas tant de mal que son compte rendu pourrait le décrire.
Le point 2/B.3.3.2a est pénalisant quand il écrit qu'il n'a pas trouvé de conducteur de terre...
Trouver un bon électricien qui ne cherche pas à faire de la surenchère.
Bonne continuation
L'image reçue est trop petite, néanmoins on voit 2 ID sans pouvoir lire le calibre, ni le seuil.
On ne peut voir si ces 2 ID sont en amont de tous les DJ (il faut ôter le capot).
Pour le point 5/B.7.3a ça veut dire qu'il manque un obturateur en bas à droite.
Il n'y a peut être pas tant de mal que son compte rendu pourrait le décrire.
Le point 2/B.3.3.2a est pénalisant quand il écrit qu'il n'a pas trouvé de conducteur de terre...
Trouver un bon électricien qui ne cherche pas à faire de la surenchère.
Bonne continuation
23 octobre 2021 à 20:02

Bonjour.
On appelle ça de la concertation.
La GTL fait 60cm de large, elle doit être "encadrée" par un espace appelé ETEL (espace technique électrique logement) dont la largeur est égale à la GTL + 10cm, et après s'ajoutent les distances des pts eau/gaz...
Il ne vous reste plus qu'a encloisonner votre GTL avec les dimensions ci-dessus.
Pour la barrette de terre, vous pouvez la mettre dans la goulotte; par contre il faut retirer le couvercle pour faire la mesure (s'ils la font) et ces couvercles ne sont pas toujours faciles à enlever.
Bonne continuation. Peut être d'autres avis.
On appelle ça de la concertation.
La GTL fait 60cm de large, elle doit être "encadrée" par un espace appelé ETEL (espace technique électrique logement) dont la largeur est égale à la GTL + 10cm, et après s'ajoutent les distances des pts eau/gaz...
Il ne vous reste plus qu'a encloisonner votre GTL avec les dimensions ci-dessus.
Pour la barrette de terre, vous pouvez la mettre dans la goulotte; par contre il faut retirer le couvercle pour faire la mesure (s'ils la font) et ces couvercles ne sont pas toujours faciles à enlever.
Bonne continuation. Peut être d'autres avis.
22 octobre 2021 à 18:24

Bonjour.
Quand je lis ça, j'ai envie de reprendre du service, il nous était toujours dit qu'un rapport doit pouvoir être compris par la femme de chambre.....! Quand on arrive au bas de la feuille, on ne vois plus bien ce que reproche le diagnostiqueur, et si j'étais un acheteur "borné" je ferais refaire l'installation.
Certes, il y des prises non reliées au circuit de protection, mais on cite la mesure compensatoire (DDR30mA) et En 5 IC on note un DDR 30mA en tête d'installation ; donc je ne sais plus s'il faut en mettre un.
Les prises à obturateur n'étaient pas obligatoire en 1970, et toute installation est réputée être conforme à la norme applicable au moment de sa réalisation, donc ce n'est pas un point de non conformité.
Impossibilité de tester un DDR, qu'il se procure le matériel adéquat.
Apparemment il n'y a pas de circuit de protection relié à la terre dans votre logement !
Je trouve gros de ne pas pouvoir lire le calibre d'un ID (tous effacés ?) et on lit qu'ils ne protègeraient pas toute l'installation (contradiction avec IC /B11.a1)
Une photo du tableau nous permettrait d'y voir (peut être) plus clair pour ces annotations.
Pour les devis c'est le domaine de l'électricien.
Bonne continuation.
Quand je lis ça, j'ai envie de reprendre du service, il nous était toujours dit qu'un rapport doit pouvoir être compris par la femme de chambre.....! Quand on arrive au bas de la feuille, on ne vois plus bien ce que reproche le diagnostiqueur, et si j'étais un acheteur "borné" je ferais refaire l'installation.
Certes, il y des prises non reliées au circuit de protection, mais on cite la mesure compensatoire (DDR30mA) et En 5 IC on note un DDR 30mA en tête d'installation ; donc je ne sais plus s'il faut en mettre un.
Les prises à obturateur n'étaient pas obligatoire en 1970, et toute installation est réputée être conforme à la norme applicable au moment de sa réalisation, donc ce n'est pas un point de non conformité.
Impossibilité de tester un DDR, qu'il se procure le matériel adéquat.
Apparemment il n'y a pas de circuit de protection relié à la terre dans votre logement !
Je trouve gros de ne pas pouvoir lire le calibre d'un ID (tous effacés ?) et on lit qu'ils ne protègeraient pas toute l'installation (contradiction avec IC /B11.a1)
Une photo du tableau nous permettrait d'y voir (peut être) plus clair pour ces annotations.
Pour les devis c'est le domaine de l'électricien.
Bonne continuation.
22 octobre 2021 à 17:34

Bonjour.
Cet appareillage est du matériel de commutation de puissance, ce n'est pas de l'électronique.
Le contacteur est certainement piloté par une régulation incorporée à la chaudière.
Je ne vois pas trop le but de commander ce contacteur par une commande sans fil, ou il vous faudra intervenir dans la régulation.
Peut être auriez vous plus d'informations chez le constructeur, ou un chauffagiste, ou un autre contributeur.
Bonne continuation.
Cet appareillage est du matériel de commutation de puissance, ce n'est pas de l'électronique.
Le contacteur est certainement piloté par une régulation incorporée à la chaudière.
Je ne vois pas trop le but de commander ce contacteur par une commande sans fil, ou il vous faudra intervenir dans la régulation.
Peut être auriez vous plus d'informations chez le constructeur, ou un chauffagiste, ou un autre contributeur.
Bonne continuation.
22 octobre 2021 à 17:05

Pas de bonjour, c'est superflu tout comme le remerciement aux réponses que l'on vous donne (2 fois).
A mon idée, vous n'êtes pas assez qualifié pour travailler sur ce genre d'installation.
Je ne répondrais plus à vos demandes.
P. S. : Excusez-moi Patrice, je n'ai pu me retenir, c'est plus fort que moi.
Je vous laisse libre de laisser paraître ce post.
A mon idée, vous n'êtes pas assez qualifié pour travailler sur ce genre d'installation.
Je ne répondrais plus à vos demandes.
P. S. : Excusez-moi Patrice, je n'ai pu me retenir, c'est plus fort que moi.
Je vous laisse libre de laisser paraître ce post.
22 octobre 2021 à 16:54

Bonjour.
Je vous ai déjà répondu 1 fois.
Le schéma des cellules et du transfo ne nous apporte rien.
Le disjoncteur Q3 est tripolaire, est ce un schéma TN en amont ? comment sera le neutre ?
Avez-vous déjà tiré du câble 4*240² ; une galère.
Comment seront posés les câbles (provisoires) au sol ? protection différentielle impérative.
Pour la section du PE, comme je devine une interconnexion générale des prises de terre, il faut appliquer la règle du schéma TN soit s/2 pour toutes les liaisons principales.
Bonne continuation.
Je vous ai déjà répondu 1 fois.
Le schéma des cellules et du transfo ne nous apporte rien.
Le disjoncteur Q3 est tripolaire, est ce un schéma TN en amont ? comment sera le neutre ?
Avez-vous déjà tiré du câble 4*240² ; une galère.
Comment seront posés les câbles (provisoires) au sol ? protection différentielle impérative.
Pour la section du PE, comme je devine une interconnexion générale des prises de terre, il faut appliquer la règle du schéma TN soit s/2 pour toutes les liaisons principales.
Bonne continuation.
21 octobre 2021 à 13:27

Bonjour.
Peut-être pouvez-vous enregistrer un programme dans le radiateur.
Mais vous n'aurez pas la liaison au gestionnaire, donc pas de délestage, sauf à équiper le système avec gestionnaire CPL et coupleur CPL au niveau des radiateurs.
Ensuite il y aura le driver pour communiquer avec le gestionnaire.
Bonne continuation.
Peut-être pouvez-vous enregistrer un programme dans le radiateur.
Mais vous n'aurez pas la liaison au gestionnaire, donc pas de délestage, sauf à équiper le système avec gestionnaire CPL et coupleur CPL au niveau des radiateurs.
Ensuite il y aura le driver pour communiquer avec le gestionnaire.
Bonne continuation.
18 octobre 2021 à 17:44

Bonjour.
Voilà ce que l'on trouve sur le net.
C'était des horloges de distributeurs d'énergie pour les différentes tarifications (jour, pointe, nuit).
Il vous faut faire des tests à l'établi.
Je pense que vous avez des index sur le disque pour actionner les contacts.
Apparemment les 2 bornes de gauche sont le moteur d'horloge.
Bonne continuation.


Voilà ce que l'on trouve sur le net.
C'était des horloges de distributeurs d'énergie pour les différentes tarifications (jour, pointe, nuit).
Il vous faut faire des tests à l'établi.
Je pense que vous avez des index sur le disque pour actionner les contacts.
Apparemment les 2 bornes de gauche sont le moteur d'horloge.
Bonne continuation.


18 octobre 2021 à 17:30

Bonjour,
Si on regarde la photo 2, le four semble être alimenté en triphasé (on ne voit pas de fil sur la borne de droite).
Le fil bleu (en bas à droite), si c'est un neutre est bien placé, il est sur la borne marquée N; mais il n'y a pas de fil sur la borne amont.
Il est certain que le câblage a été modifié; sur le bornier on voit des mélanges de couleurs.
Devant l'écran il sera bien difficile de vous aider.
Seul un électricien pourra vous aider à remettre tout ça en ordre.
Bonne continuation.
Si on regarde la photo 2, le four semble être alimenté en triphasé (on ne voit pas de fil sur la borne de droite).
Le fil bleu (en bas à droite), si c'est un neutre est bien placé, il est sur la borne marquée N; mais il n'y a pas de fil sur la borne amont.
Il est certain que le câblage a été modifié; sur le bornier on voit des mélanges de couleurs.
Devant l'écran il sera bien difficile de vous aider.
Seul un électricien pourra vous aider à remettre tout ça en ordre.
Bonne continuation.
13 octobre 2021 à 09:21

Bonjour.
Oui, + le boitier et les PC. Sachez qu'il existe des coffrets tout faits (coffrets de chantier).
Bonne continuation.
Oui, + le boitier et les PC. Sachez qu'il existe des coffrets tout faits (coffrets de chantier).
Bonne continuation.
11 octobre 2021 à 06:45

Bonjour,
Il faut que vos prises soient protégées en surintensités, et en courant de défaut maxi 30mA.
Ne connaissant pas l'installation "amont" je mettrais un disjoncteur bipolaire C20A 30mA Pdc 6kA pour vos 3 prises.
Bonne continuation.
Citation :Il faudrait déjà être sûr du point de fourniture.
et je dois brancher 3 PC sur un "bornier" (je pense qu'il s'agit d'une espèce de très grosse multiprise
Citation :Contrôle oui par organisme, Consuel ça m'étonnerait.
Il y aura passage d'un "consuel" avant l'ouverture du salon
Il faut que vos prises soient protégées en surintensités, et en courant de défaut maxi 30mA.
Ne connaissant pas l'installation "amont" je mettrais un disjoncteur bipolaire C20A 30mA Pdc 6kA pour vos 3 prises.
Bonne continuation.