Profil du membre REMY59000
Actuellement
7 217
questions dans le
forum maçonnerie
Membre inscrit REMY59000 sur le forum Maçonnerie

a posté 4 messages sur le forum Maçonnerie :
Bonjour,
J'ai fait passer un architecte ce jour qui m'indique qu'il n'y a aucun souci.
Je suis rassuré mais mon stress a du mal à redescendre.
Certes les poutres ne sont pas larges 11 cm mais la hauteur est suffisante 21+14 de dalle minimum. Il m'a expliqué que mes deux murs ne portaient pas après avoir vu que les murs avaient été montés après les poutres (marque de coffrage bois) et que les autres murs de même type résonnaient ce qui signifiait qu'il n'étaient pas en charge.
Ils ne servaient pas non plus de contreventement qui sont pour lui deux murs de façade dans mon séjour.
La cage d'escalier et d'ascenseur participerait également.
Pour la largeur de poutre apparemment, les limites acceptées n’étaient pas les mêmes à l'époque... Pas rassurant ça....
Ce qui m'a surpris c'est la rapidité de diagnostic 10/15 minutes.
Mais bon il faut que je fasse retomber la pression maintenant et que je me dise que c'est un pro à qui je dois faire confiance.
J'ai fait passer un architecte ce jour qui m'indique qu'il n'y a aucun souci.
Je suis rassuré mais mon stress a du mal à redescendre.
Certes les poutres ne sont pas larges 11 cm mais la hauteur est suffisante 21+14 de dalle minimum. Il m'a expliqué que mes deux murs ne portaient pas après avoir vu que les murs avaient été montés après les poutres (marque de coffrage bois) et que les autres murs de même type résonnaient ce qui signifiait qu'il n'étaient pas en charge.
Ils ne servaient pas non plus de contreventement qui sont pour lui deux murs de façade dans mon séjour.
La cage d'escalier et d'ascenseur participerait également.
Pour la largeur de poutre apparemment, les limites acceptées n’étaient pas les mêmes à l'époque... Pas rassurant ça....
Ce qui m'a surpris c'est la rapidité de diagnostic 10/15 minutes.
Mais bon il faut que je fasse retomber la pression maintenant et que je me dise que c'est un pro à qui je dois faire confiance.
19 mars 2015 à 19:49

En complément, que pensez-vous de la largeur de la poutre de 10cm seulement ?
18 mars 2015 à 10:36

Je vous remercie de votre réponse.
Je suis inquiet car j'ai quand même 5 étages au dessus, mon immeuble est un R+11.
Un voisin au deuxième a supprimé l'un des 3 remplissages.
J'ai entendu dire que le mur pouvait devenir porteur avec le temps.
J'ai des petites fissures dans la longueur à mi largeur du séjour sur le plâtre de mon plafond dans le sens de la longueur, mais ça avant le démarrage des travaux.
Je ne m'y étais pas intéressé mais là ça m’inquiète du coup.
Je suis inquiet car j'ai quand même 5 étages au dessus, mon immeuble est un R+11.
Un voisin au deuxième a supprimé l'un des 3 remplissages.
J'ai entendu dire que le mur pouvait devenir porteur avec le temps.
J'ai des petites fissures dans la longueur à mi largeur du séjour sur le plâtre de mon plafond dans le sens de la longueur, mais ça avant le démarrage des travaux.
Je ne m'y étais pas intéressé mais là ça m’inquiète du coup.
18 mars 2015 à 10:07

Bonjour,
Alors voilà sur conseils de l’entreprise qui réalise les travaux dans mon appartement, immeuble architecture poteaux poutres de 1958 style Le Corbusier, j'ai décidé de supprimer le remplissage en briques creuses de 10cm d'épaisseur posée entre des poteaux de 50x25 distants d'un peu moins de 4 mètres, eux-mêmes coiffés de poutres dont la partie visible est de H21xL10.
Je dispose d'un séjour de 12 mètres de longueur sur 4 mètres de large, soit 3 murs de remplissage entre les poteaux.
Les travaux ont donc débuté et l'entreprise a supprimé 2 des 3 murs il y a 2 jours.
Ma question est la suivante : pouvez-vous me confirmer que ces murs de 10 n'avaient pas vocation à porter ou aider la poutre ?
Cette taille de poutre ne vous parait-elle pas bien faible ?
En clair, je ne dors plus depuis 2 jours...
Alors voilà sur conseils de l’entreprise qui réalise les travaux dans mon appartement, immeuble architecture poteaux poutres de 1958 style Le Corbusier, j'ai décidé de supprimer le remplissage en briques creuses de 10cm d'épaisseur posée entre des poteaux de 50x25 distants d'un peu moins de 4 mètres, eux-mêmes coiffés de poutres dont la partie visible est de H21xL10.
Je dispose d'un séjour de 12 mètres de longueur sur 4 mètres de large, soit 3 murs de remplissage entre les poteaux.
Les travaux ont donc débuté et l'entreprise a supprimé 2 des 3 murs il y a 2 jours.
Ma question est la suivante : pouvez-vous me confirmer que ces murs de 10 n'avaient pas vocation à porter ou aider la poutre ?
Cette taille de poutre ne vous parait-elle pas bien faible ?
En clair, je ne dors plus depuis 2 jours...
17 mars 2015 à 23:00