Lors de la construction de la dalle (avec vide sanitaire), une erreur a été commise pas le constructeur :
Les plans fournis par le fournisseur des poutrelles étaient pour des poutrelles avec étai mais le constructeur ne l’a pas vu et à respecter ces plans avec des poutrelles posées sans étai :
Résultat, une partie de la dalle s’est effondrée (cf photos).
Le constructeur a fait appel à un bureau d’étude pour savoir comment reprendre le chantier mais ils souhaitent repartir de ce qui existe et faire la dalle en 2 blocs, ils refusent de tout démolir pour refaire une dalle en 1 bloc, m’assurant que toutes les mesures seront prises pour que la maison soit conforme.
Je n’y connais rien et j’aimerais vos avis pour savoir si c’est une solution envisageable sans qu’il y ait de dommages à long terme ou s’il faut insister pour que la dalle soit refaite entièrement et "normalement".

En espérant trouver des réponses.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
effondrement d'une partie de la dalleeffondrement d'une partie de la dalleeffondrement d'une partie de la dalle

20 décembre 2022 à 18:40
forum consulter ce sujet Effondrement d'une partie de la dalle lors d'une construction