Invité

Question Cloison Calibel et Fenêtre PVC. Je suis en train de faire construire une maison, les murs sont isolés par du Calibel 10+1 et ces cloisons se retrouvent au même niveau que les fenêtres en PVC. Mon constructeur a mal posé le Calibel, car pas un seul mur au niveau des fenêtres n’est plat et au même niveau que la fenêtre. De plus, il ne sait pas comment faire la jonction entre la cloison et la fenêtre et il me la badigeonne de plâtre pour faire l’isolation. Pour rattraper la différence d’épaisseur, il me fait des trous dans le calibel pour le recoller afin que si l’on appuit sur le mur, il ne s’enfonce pas de quelques millimètres (ce qui casse son joint de plâtre), et il me met des bandes de plâtre le long de la jointure. Je ne pense pas que cela soit normal et j’ai besoin de l’avis d’un spécialiste. Pouvez-vous m’aider ? Je vous joins une photo pour mieux comprendre.
Voici la photo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sébastien
Voici la photo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sébastien
Réponse 1 au problème maçonnerie
Invité

Cloison Calibel Fenêtre PVC
Invité

Bonjour, je suis plâquiste depuis 16 ans, le calibel a dû être trop chargé par la colle ou bien le chanfrein n'a pas été fait à l'angle de la plaque. De plus, la menuiserie doit être supérieure à la plaque. Dans le cas où il n'y a plus rien à faire, mettre une baguette chant plat collée au silicone. Le chant plat sera en P.V.C ou en bois lasuré blanc, sinon le travail sera à refaire. Mes salutations. Stéf
Réponse 2 au problème maçonnerie
Invité

Cloison Calibel Fenêtre PVC
Invité

A voir la photo, on peut effectivement penser que la tapée d'isolation de la menuiserie n'est pas adaptée au doublage ou inversement. Le plaquiste aurait dû soulever le problème dès le début. Comme l'a dit Stéf, la seule solution qui vous reste à envisager est de rapporter une baguette collée. Salutations.
Réponse 3 au problème maçonnerie
Invité

Cloison Calibel Fenêtre PVC
Invité

Primordial. Au lieu de mettre du plâtre, mettez de la chaux et là vous allez voir la différence.