Installation conduit de fumée extérieur
Actuellement
7 211
questions dans le
forum maçonnerie
249
Questions forum bricolage maçonnerie : Installation conduit de fumée extérieur
Invité

Bonjour, je fais installer un conduit de fumée extérieur (pour poêle à bois). Le conduit est constitué de boisseau dit isolé et la liaison conduit / façade se fait par un isolant thermique (en l'occurence fine couche de mortier réfractaire). Le conduit est posé sur la façade et est retenu par une ceinture métallique. Y a-t-il d'autres précautions à prendre pour éviter les problèmes de dilatation et donc de fissures ? Merci.
Travaux rénovation maison 1
Invité

Installation conduit de fumée extérieur
Invité

Pas de problème je monte des poêles, on fait exactement pareil.
16 mars 2010 à 23:27
Travaux rénovation maison 2
Invité

Installation conduit de fumée extérieur
Invité

Un conduit en boisseau, même isolé doit obligatoirement être tubé. Pour trouver tous les tuyaux et accessoires, vous pouvez consulter le site irfumisterie.com
12 juin 2011 à 12:04
Travaux rénovation maison 3
Installation conduit de fumée extérieur
Bonjour,
Vérifier que les boisseaux ne soient pas montés au mortier réfractaire, seul le mortier bâtard est autorisé.
D'autre part, le tubage n'est pas obligatoire dans la mesure où le conduit est monté dans les règles de l'art et respecte la norme DTU.
Cordialement, Eric.
Vérifier que les boisseaux ne soient pas montés au mortier réfractaire, seul le mortier bâtard est autorisé.
D'autre part, le tubage n'est pas obligatoire dans la mesure où le conduit est monté dans les règles de l'art et respecte la norme DTU.
Cordialement, Eric.