Renseignements mur de soutènement en bloc à bancher
Actuellement
7 211
questions dans le
forum maçonnerie
6024
Question Travaux Maçonnerie : Renseignements mur de soutènement en bloc à bancher
Bonjour,
Malgré la lecture de nombreux messages sur le sujet, nous avons besoin d'un peu d'aide de votre part.
Nous souhaitons auto construire un mur de clôture en limite de propriété.
Voir implantation ci-joint.
Environ 15m de longueur avec un angle de 140°.
Le niveau de sol entre notre propriété et celle des voisins est différent.
Au point le plus haut, en haut de l'image, nous avons 50cm de plus. La pente décroit assez rapidement. Environ 30cm à l'angle et moins de 10cm de différence au milieu de la longueur de 10m.
Deux problématiques :
* Fondation déportée car en limite de propriété.
* Soutènement de la rade d'accès avec stationnement de véhicule. Souhait de dimensionner pour une forte charge du genre poids lourd dans le cas d'un déchargement.
Voici quelques informations complémentaires :
* Le terrain naturel est au même niveau de part et d'autre de la limite. Le seuil du garage (en haut de l'image) est à +50cm. Le remblaiement de l'ensemble de la rade d'accès est effectué en 0/100 sur une partie de la hauteur puis 0/31.5 en finition.
* Fondations du garage (en haut de l'image) à -50cm par rapport au TN. (-100cm par rapport au seuil)
* Projet sur Dozulé (Calvados), altitude d'environ 10m et moins de 10 km de la mer.
* Hauteur du mur : 1.80m par rapport au niveau de la rade d'accès. Ce qui fait, par rapport au TN, 2.30m au point haut et 1.80m au point bas.
* Nous n'avons pas d'étude de sol donc les marges de sécurités sont les bienvenues.
Voici les questions :
1. Comment dimensionner les fondations ? On pensait à 60*40cm.
2. Quel choix de ferraillage et comment les mettre en œuvre ? Difficile de trouver des éléments concernant les murs "en L". Pour les attentes verticales : tous les mètres ? 1,5m ? 2m ? Équerres de liaison puis chaînage carré en remonté ou torons glissé dans la hauteur du mur après élévation ?
3. Faut-il un joint de dilatation entre les fondations du garage et les nouvelles fondations du mur ?
4. Comment réaliser l'angle proprement, avec des blocs à bancher de 20 ? Découpe ? Coffrage ? Un poteau de part et d'autre ?
5. Un drain est-il nécessaire au vu de la faible hauteur de soutènement et de la nature du remblai ?
Dans l'attente de vous lire, bonne construction à tous !
Nicolas et Élodie.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Malgré la lecture de nombreux messages sur le sujet, nous avons besoin d'un peu d'aide de votre part.
Nous souhaitons auto construire un mur de clôture en limite de propriété.
Voir implantation ci-joint.
Environ 15m de longueur avec un angle de 140°.
Le niveau de sol entre notre propriété et celle des voisins est différent.
Au point le plus haut, en haut de l'image, nous avons 50cm de plus. La pente décroit assez rapidement. Environ 30cm à l'angle et moins de 10cm de différence au milieu de la longueur de 10m.
Deux problématiques :
* Fondation déportée car en limite de propriété.
* Soutènement de la rade d'accès avec stationnement de véhicule. Souhait de dimensionner pour une forte charge du genre poids lourd dans le cas d'un déchargement.
Voici quelques informations complémentaires :
* Le terrain naturel est au même niveau de part et d'autre de la limite. Le seuil du garage (en haut de l'image) est à +50cm. Le remblaiement de l'ensemble de la rade d'accès est effectué en 0/100 sur une partie de la hauteur puis 0/31.5 en finition.
* Fondations du garage (en haut de l'image) à -50cm par rapport au TN. (-100cm par rapport au seuil)
* Projet sur Dozulé (Calvados), altitude d'environ 10m et moins de 10 km de la mer.
* Hauteur du mur : 1.80m par rapport au niveau de la rade d'accès. Ce qui fait, par rapport au TN, 2.30m au point haut et 1.80m au point bas.
* Nous n'avons pas d'étude de sol donc les marges de sécurités sont les bienvenues.
Voici les questions :
1. Comment dimensionner les fondations ? On pensait à 60*40cm.
2. Quel choix de ferraillage et comment les mettre en œuvre ? Difficile de trouver des éléments concernant les murs "en L". Pour les attentes verticales : tous les mètres ? 1,5m ? 2m ? Équerres de liaison puis chaînage carré en remonté ou torons glissé dans la hauteur du mur après élévation ?
3. Faut-il un joint de dilatation entre les fondations du garage et les nouvelles fondations du mur ?
4. Comment réaliser l'angle proprement, avec des blocs à bancher de 20 ? Découpe ? Coffrage ? Un poteau de part et d'autre ?
5. Un drain est-il nécessaire au vu de la faible hauteur de soutènement et de la nature du remblai ?
Dans l'attente de vous lire, bonne construction à tous !
Nicolas et Élodie.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 janvier 2017 à 17:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Renseignements mur de soutènement en bloc à bancher
Bonjour,
Votre projet est particulier et pour traiter cela à distance cela ne semble pas simple.
En revanche je vous conseille de vous rapprocher de ce fabricant qui pourrait sans doute trouver une solution facile grâce à des éléments préfabriqués en L.
BONNA SABLA, Avenue Du Martray, 14730 Giberville. France
Voyez aussi ce site.
bonnasabla.com
Cordialement, M37.
Votre projet est particulier et pour traiter cela à distance cela ne semble pas simple.
En revanche je vous conseille de vous rapprocher de ce fabricant qui pourrait sans doute trouver une solution facile grâce à des éléments préfabriqués en L.
BONNA SABLA, Avenue Du Martray, 14730 Giberville. France
Voyez aussi ce site.
bonnasabla.com
Cordialement, M37.
16 janvier 2017 à 11:20